| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в строящейся многоэтажке

Трещины в строящейся многоэтажке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2009, 10:40 #1
Трещины в строящейся многоэтажке
medved
 
Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240

Здравствуйте! Ситуация такая: в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины, причем трещины располагаются около узла стыка с плитой перекрытия, в плитах трещин нет. Пугает то, что конструкции еще не нагружены (возведено только 3,5 этажа), а трещины уже присутствуют! Я прикинул возможные варианты их появления, но могу ошибаться, опыта еще маловато! : возможно были нарушения в процессе установки и снятия опалубки, или может быть проблемы в армировании конструкций! Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу? Фотки выложу позже...
Просмотров: 14320
 
Непрочитано 11.09.2009, 10:51
#2
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


очень интересно было бы посмотреть этот узел стыка колонны с плитой перекрытия. выложите пжлст.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: [email protected]
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:27
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а х.з. почему так. может они выпуска в колоннах гнули при снятой опалубке...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:48
#4
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


А каковы могут быть последствия от этого в дальнейшем?
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:52
#5
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Скорее всего колонны перелили, а потом подрубали отбойником, так часто делают если не осуществлять контроль за этим!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 13:37
#6
DeloNS

инженер-строитель
 
Регистрация: 11.09.2009
Минск
Сообщений: 11
Отправить сообщение для DeloNS с помощью Skype™


в какой период велось бетонирование и распалубка? Какая была температура наружного воздуха? Что написано в журнале производства работ (хотя ему не всегда можно верить). По моему, здесь возможно нарушение технологии и трещины - результат этого нарушения, результат температурных деформаций. Т.е. когда забетонировали при отрицательной температуре, через день сняли опалубку - вот ее и порвало из центра до граней, как трещины в стволе дерева... уход за бетоном колонн-очень редкое явление на отечественных строительных площадках. Последствия могут быть самые непиятные. Какая ширина раскрытия трещин? Длина? количество на грань? желательно приложить картинку, чтобы можно было посмотреть распределение трещин по колонне.
DeloNS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 15:47
#7
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Выкладываю фотографии по объекту! Кстати обнаружили еще в некоторых колонах и ДЖ горизонтальные трещины, подскажите, какова их причина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00025.jpg
Просмотров: 1022
Размер:	26.5 Кб
ID:	25791  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00009.jpg
Просмотров: 935
Размер:	22.8 Кб
ID:	25792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00012.JPG
Просмотров: 916
Размер:	134.6 Кб
ID:	25793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00014.JPG
Просмотров: 849
Размер:	132.3 Кб
ID:	25794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00015.JPG
Просмотров: 1065
Размер:	141.9 Кб
ID:	25795  

medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 19:15
#8
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Что-то очень не приятно.
Скорее всего в обойму придется загонять колонны

Последний раз редактировалось 611611, 11.09.2009 в 20:36.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 20:29
#9
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Ну, все правильно - как я и предполагал!! Смотрите, все очевидно - поперечные "трещины" - элементарно маленький защитный слой бетона - видны хомуты, шаг совпадает. А в месте стыка колонны и плиты - видна работа отбойника!! По цвету бетона смотрите - с плиты затек в отверстия в колоннах! А вот на последней фотке - что-то правда не понятное - трещина конкретная - надо предпринимать меры!!! Обойма, или замена!!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 20:52
#10
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Я мало в этом понимаю (электрик) но что за швы в плитах? Они не монолитные? Но в первом посте сказано что здание монолитное. Я привык видеть абсолютно гладкие перекрытия, что сверху, что снизу. Рукой гладишь-не-за что зацепиться. И еще привык видеть концы труб, замоноличенных в перекрытия для электриков
Vova вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:08
#11
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Может у Вас потолки и стены монолитных зданий и гладкие, а у нас - в России - ни к чему такая роскошь!! Мы не привыкли искать легких путей! Даешь шлифовку монолита!! Шучу! все правильно - каркас и перекрытия - все монолит - а "швы" - так это следы от опалубки - на стыках щитов - которыми уже построено не одно высотное сооружение и которые давно выработали свой ресурс! Вот такая экономика. А вы еще и трубы для электриков ищите!! Да ну, бросьте, зачем такие подарки для всех этих электриков, сантехников. Им надо - сами и сделают!
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:50
#12
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Я извиняюсь, но не могли же они три этажа отбойником долбить, я конечно могу ошибаться, но как-то странно!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:50
#13
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Отбойником здесь еще не пахнет
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 21:55
#14
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


А чем тогда пахнет?
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 21:58
#15
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
каковы могут быть последствия от этого в дальнейшем?
1.Вызвать лабораторию, уточнить фактический бетон.
2.Если пугает расположение арматуры, то на одной или двух колоннах снять защитный слой и посмотреть расположение рабочей арматуры.
3.Пересчет по факту.
4.Если боитесь, то решайте сами...

Последний раз редактировалось FOCUS, 11.09.2009 в 22:04.
FOCUS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:06
#16
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Фактический бетон уже уточнили: больше половины колонн и ДЖ ниже проектного! Но это не может быть причиной трещин, поскольку здание 17 этажное, а возвели только 3,5 этажа, не те нагрузки! По поводу армирования думал, но могли ли строители в половине конструкций неправильно сделать армирование? Сомневаюсь!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:14
#17
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А почему не могли то - думаете это так сложно - ну перелили 3-4 санта, ну подрубили! А вообще технадзор на объекте есть, что он говорит, а прораб что говорит?
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 22:24
#18
medved

Организация проектирования
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240


Да объект стоит уже полгода, проекта консервации нет, и раньше он стоял, потом запустили и сейчас опять стоит! Вообщем проблемы у них какие-то! Да и думаете они признаются, если их еще найти возможно! Про технадзор пока не знаю, следует уточнить!
medved вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:34
#19
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Похоже на то, что опалубка плит перекрытий снималась через малый срок выдерживания твердения бетона без переопирания временными стойками. Плиты, прогибаясь, давят на бетон защитного слоя колонн, как бы его скалывают, срезают его с концентрацией усилий в углах колонн.
troja вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 22:35
#20
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
в процессе обследования каркасного здания из монолитного железобетона практически повсеместно на большинстве колонн были обнаружены вертикальные наклонные трещины... Подскажите пожалуйста, какие ваши размышления по этому поводу?
Ну есть предложение вызвать на объект обследователей, которые не решают вопросы в интернете...
пст вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещины в строящейся многоэтажке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54
Трещины в деревянной стропиле Nikee Деревянные конструкции 1 12.11.2008 10:04
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины denisus Конструкции зданий и сооружений 18 09.02.2007 17:22