Здравствуйте, можно ли запроектировать колодец с пожарныйм гидрантом таким образом как в приложении?

В нормах пишут от дороги не более 2,5 метров, допускается установка на тупиковых линиях с учетом 8.4 сп 8.13130.2009 и мерами против замерзания. В этом пункте написанно про тупиковые сети: в поселениях до 5000 чел и расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с ... допускается применять тупиковые линии длиной не более 200 м при условии устройства пожарных водоемов, водонапорной башни или контрезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем.
Соответственно по количеству жителей проходит, расход на пожаротушение 15 л/с.

Изображения
Тип файла: jpg трассировка-Model.jpg (67.9 Кб, 740 просмотров)

Просмотров: 5314
 
Непрочитано 22.08.2013, 13:53
1 | #2
Opus_spb

Проектирование морских ГТС
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29


Мне кажется, что вопрос уже содержит ответ
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 14:00
#3
lightvojd

техник-проектировщик
 
Регистрация: 19.03.2013
МО, г. Наро-Фоминск
Сообщений: 9
<phrase 1= Отправить сообщение для lightvojd с помощью Skype™


то есть нет? или можно как нибудь выйти из этой ситуации?
lightvojd вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 14:04
1 | #4
Opus_spb

Проектирование морских ГТС
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от lightvojd Посмотреть сообщение
то есть нет? или можно как нибудь выйти из этой ситуации?
Номер раз. Можно, но при условии устройства пожарных водоемов, водонапорной башни или контрезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем.

Номер двас. Закольцевать пожарный тупик на магистраль
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 17:44
#5
lightvojd

техник-проектировщик
 
Регистрация: 19.03.2013
МО, г. Наро-Фоминск
Сообщений: 9
<phrase 1= Отправить сообщение для lightvojd с помощью Skype™


спасибо. закольцевал)
Изображения
Тип файла: jpg трассировка-Model.jpg (54.5 Кб, 761 просмотров)
lightvojd вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2013, 23:49
1 | #6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


и лучше без разрыва магистрали
freese вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 12:22
1 | #7
Opus_spb

Проектирование морских ГТС
 
Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от lightvojd Посмотреть сообщение
спасибо. закольцевал)
1. Согласен с freese.
2. Как я понимаю, водопровод 1й категории (т.к. 2 нитки идут). В связи с этим я бы сделал ввод на пожарный тупик и с одной и с другой нитки, установив соответственно арматуру.
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 18:23
#8
lightvojd

техник-проектировщик
 
Регистрация: 19.03.2013
МО, г. Наро-Фоминск
Сообщений: 9
<phrase 1= Отправить сообщение для lightvojd с помощью Skype™


Да действительно, этот вариант должен быть наилучшим, воспользуюсь Вашими советами, спасибо
lightvojd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расположение колодца с пожарным гидрантом на тупиковой линии сети

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению kobra173 Водоснабжение и водоотведение 20 13.05.2012 20:39
Расчет тупиковой сети Djony Инженерные сети 5 20.07.2010 13:48