Расположение колодца с пожарным гидрантом на тупиковой линии сети
техник-проектировщик
МО, г. Наро-Фоминск
Регистрация: 19.03.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 5314
|
|
||||
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29
|
Номер раз. Можно, но при условии устройства пожарных водоемов, водонапорной башни или контрезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем.
Номер двас. Закольцевать пожарный тупик на магистраль
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с) |
|||
|
||||
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 29
|
1. Согласен с freese.
2. Как я понимаю, водопровод 1й категории (т.к. 2 нитки идут). В связи с этим я бы сделал ввод на пожарный тупик и с одной и с другой нитки, установив соответственно арматуру.
__________________
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 13.05.2012 20:39 |
Расчет тупиковой сети | Djony | Инженерные сети | 5 | 20.07.2010 13:48 |