Какую нагрузку выдерживает плита перекрытия толщиной 14см?
Регистрация: 30.04.2019
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 2475
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Дома сантехкабинки надо делать из говна и палок. Например, из сертифицированных решений по альбому кнауф. На ГКЛ-ГВЛ - ГВЛВ (влагостойкий якобы) перегородки.
Они с годами отвалятся, ибо гипс боится воды. Если всё хорошо заделать, то через 30-50 лет или никогда. Но так и поменять их недолго. Преимущество - легкость. Вместо ГВЛ можете придумать сами что хотите по тому же каркасу. Например, сейчас делают разные деревянные материалы. Обработанные всякой ядовитой фигнёй. Или сами обработайте фанеру какую-нибудь. Речь не о антисептиках которые на 5 лет, а о кислотах и т.п. ЦСП - вот это уже реальная замена ГВЛ. Но тяжёлая. Ну и что, всё равно будет, наверное, легче чем было. Пример материалов с сайта Цитата:
В принципе, можете попытаться сделать перегородки двухуровневые. По низу кирпич высотой 500 мм, по верху каркас+ГВЛВ. Но перед этим продумать узлы крепления стоек по низу. Может не получиться реализовать. Это я сейчас придумал. Как идея. Нигде так не делают. Чтобы поменьше капало на ГВЛВ. Будете считать массу, не забудьте отделку. 10-20 мм ц.п. раствора. Плотностью 1,6 т/м3. Общий принцип - делать легче, чем было. Благо материалы 21 века позволяют это без проблем. Вообще не понимаю людей, которые ванну убирают. Это же такое наслаждение лежать в ванне. Куда бежать, зачем ? Да и ванну сейчас хорошую не купишь. Стальные тонкие, гнутся. Чугунных нет. Вы такую ванну больше не найдёте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.05.2019 в 22:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Согласен. Это лучше, чем высчитывать каждый лишний килограмм тяжелых стенок. Да еще неизвестно состояние плиты, да без скрытого ли брака она сделана и т.д. Рационализация в многоэтажках до добра не доводит. Нагрузка должна быть не больше, чем раньше - общий принцип.
Конструкция - легкий металлокаркас, обшитый ЦСП, либо тем же плоским шифером. По ним сплошная гидроизоляционная обмазка и плитка. Еще есть хороший материал - аквапанель Кнауф (но дорогая). К ней еще недешевые ленты для стыков и те же обмазки. И не забыть про гидроизоляцию пола, завернув ее на стены на 10 см. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ? | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 26.06.2018 03:24 |
Как посчитать, какую нагрузку выдержит монолитная плита прекрытия | lexii74 | Железобетонные конструкции | 17 | 18.12.2014 14:12 |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 19.01.2010 11:55 |