Обмотка двутавра мин.ватой и фольгой - повышение огнестойкости
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 3546
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тем по огнестойкости на форуме масса. Все в принципе обсуждено. Вы же все начинаете сызнова. Изучите имеющуюся матчасть для начала.
Например, облицовка минватой - это древний прием, и отражен в пожарной нормативке. С фольгой - это скорее требуется сертификация, даже если научно обсчитать. Или например насчет "все будет зашито" - любая конструктивная огнезащита должна быть доступна к осмотру (согласно нормам). Так что лихо в дамки не получится.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Минвата внутри помещений применяется 100500 лет во всем мире. Вы таки изучите предысторию предмета.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42
|
Цитата:
А сейчас столкнулся что безграмотный заказчик с сговоре с безграмотными строителями замутили каркас трехэтажной гостиницы (характеристика - "место массового скопления людей", т.е. не коровник какой-то). И ещё кто-то давно им по какому-то прочностному расчету (ещё до меня в 18 веке ) подобрал профили металлопроката. Никогда я с такой ситуацией не сталкивался и "сел в лужу". Подскажите пожалуйста в каком направлении искать инфу. Как рассчитать огнестойкость колонны с обшивкой мин.ватой или например с обшивкой тостыми цементными плитами - где посмотреть расчет. Архитекторы говорят - "Это не наша стихия" и сваливают на меня Подозреваю что с голым металлом для жилья не пройти стадию П Пыс: Сбегать пока не собираюсь из фирмы. Ща пока стадию П надо пройти.............. Последний раз редактировалось dymuch777, 20.05.2019 в 13:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
В качестве наводящей информации могу сказать так. По крайней мере из моей практики ну и следуя букве закона, нету официально узаконенных методик расчета предельной огнестойкости металлических конструкций (старые пособия не в счет).
Пример из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности "10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности." На текущий момент официальных нормативных методик нет. Какой выход, ищите решения например Knauf или Прозаск, может еще какие-то. Смотрите там приведенное сечение металла и время огнестойкости как ориентир. Проводите огневые испытания для элементов вашей конструкции с элементами вашей огнезащиты( хоть фольгой обматывайте хоть чем). Сертификат получите и будет вам счастье.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что значит подозреваю? Требуемая какая получилась? Небось R90 и т.д.? Какие подозрения - что голый металл авось/небось/вдруг ~R90?
И очень интересно, как Вы увидели (из п.1): Цитата:
Пособие:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2019
Сообщений: 42
|
Не ковырял. Работал в проектной фирме. Большой объект до меня проектировали, а меня на авторский надзор занесло. Там металл обматывали мин.ватой в переходе между двумя жилыми корпусами. Большая была фирма и интересная, а ща вот временно в мелкую шарагу занесло, да и вот "в лужу сел" - знаний не хватает ээээхххх простите братцы.
Ильнур, drumbasser - спасибо за подсказки ----- добавлено через ~52 мин. ----- Я подозреваю что обмотка фольгой была сделана для исключения попадания мелких пылеватых частиц мин.ваты внутрь помещения, хотя вроде как мин.вата пылит только при монтаже Последний раз редактировалось dymuch777, 20.05.2019 в 14:12. |
|||
|
||||
КЖ КМ КД АР Регистрация: 26.02.2018
Мск
Сообщений: 53
|
dymuch777 , на сайте технониколя есть ссылка на инструкцию по определению пределов огнезащиты для их плитных минераловатных огнезащитных материалов... фольга скорее всего как обеспыливание + простота монтажа (на клей)...
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Как справочное можно использовать , как аргумент для пожнадзора вряд ли.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Аргумент для пожнадзора по идее - протокол из их лаба об огневых испытаниях по ГОСТ (на 20Б1 стоя и лежа, под нагрузкой и без).
Фсе остальное ими легко бракуется, в т.ч. липовые терморасчеты. Поэтому в проект заложи что знаешь, а остальное - дело Заказчика. Вообще ничего не закладывай конкретно - укажи REI и конец. Легетимной информации нет, и в проект закладывать в принципе нечего. Вот пример из древних источников:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Пределы огнестойкости определяются в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности. Допускается пределы огнестойкости конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, определять расчетно-аналитическими методами, установленными нормативными документами [1]. По сути дела вам любую конструкцию надо испытывать под нагрузкой если очень дотошный инспектор попадется ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования "Если вы хотите применить наши материалы, но ваша конструкция и/или приложенные к ней нагрузки отличаются от тех, которые были испытаны нами, то на основании ФЗ-123 ст.87 п.10 вы обязаны на основании: 1.нашего протокола испытаний, 2. рабочих чертежей и состава вашей конструкции 3.прилагаемых к ней нагрузок- получить заключение об огнестойкости вашей (аналогичной ранее испытанной нами) конструкции."
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 20.05.2019 в 18:51. Причина: Добавлена цитата производителя огнезащиты |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да.
Цитата:
Цитата:
Кроме того, проектировщику для прохождения экспертизы с ПД не надо вникать, чем будет обмотано и как обосновано на объекте огнестойкость - для стальных достаточно в ПД указать требуемую огнестойкость и вид защиты (если актуально). Эксперт не вправе уточнять, каким скотчем обматывать и какой олифой окрасить... А строить и сдавать объект будут другие. Вот они пусть и обосновывают (так или иначе), что вот эта замазка то что надА. Вот из расчетов ТН - двутавр 20 нагружен 40 тн, обмотан минватой (спетсиальной, ага) 30 мм, имеет R83:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.05.2019 в 20:29. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
И что Вы зациклились на минвате с фольгой? 1. Определитесь с требованиями к огнестойкости. 2. Уточните, обязательно ли должна быть огнезащита конструктивной. 3. Если допускается тонкослойная огнезащита, проверьте приведенную толщину металла (могут быть ограничения, типа 5,8 мм) Кстати есть конструктивная огнезащита в виде тонкослойной штукатурки толщиной несколько мм, практически та же противопожарная окраска. 4. Ищите сертифицированную систему обеспечивающую требуемую огнезащиту. Фирмы Вас завалят предложениями. Можно рассмотреть и традиционные варианты - оштукатурить по сетке, колонны можно обложить кирпичем на ребро или ячеистобетонными блоками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.05.2019 в 21:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Делали огнезащиту МК в общественном Конлитом от Rockwool. Вопросов не было.
Если крепить к горизонтальным поверхностям - пропишите металлический крепеж, иначе строители сделают на самых дешевых пластиковых.
__________________
Festina lente |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
повышение предела огнестойкости деревянных конструкций мансарды | cveto4nica | Деревянные конструкции | 5 | 05.03.2015 12:33 |
Нужно ли в больнице выполнять повышение огнестойкости всех перекрытий | Андрей АВ | Архитектура | 3 | 09.04.2013 13:32 |
Повышение огнестойкости стальных колонн с помощью кладки | sookin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.10.2011 05:23 |
Пределы огнестойкости межсекционных стен и межоконные расстояния. | Red_line | Архитектура | 5 | 07.10.2010 22:41 |
Повышение предела огнестойкости МК | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 11.02.2007 10:35 |