монтажный стык монорельса подвесного крана
Search
 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте, у меня есть вопрос к опытным конструкторам. С какой целью в МК монтажный стык монорельса подвесного крана делается на расстоянии не менее 500мм от узла крепления к стропильной конструкции?
Просмотров: 5369
 
Непрочитано 30.11.2011, 20:24
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну это нужно построить эпюру изгибающих моментов в неразрезной балке.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 08:16
#3
Search


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 2


Спасибо за ответ, но можно ли поконкретнее?
Search вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2011, 08:52
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А что конкретнее? Эпюру моментов построить?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2012, 16:52
#5
totoro26


 
Регистрация: 04.05.2012
Москва
Сообщений: 29


Это делается по условиям технологичности в неразрезных подвесных балках (для удобства монтажа и сварки стыка балок). Опытным конструктором себя не назову, но я сталкивался с расчетами конструкций путей подвесного транспорта
totoro26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > монтажный стык монорельса подвесного крана

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Монтажный стык фермы из ГСП на болтах В 5.8. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 4 04.11.2011 17:52
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2010 16:01
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб Chief Justice Технология и организация строительства 18 18.06.2007 17:42