| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.01.2018, 09:18 | #1 | |
Какая марка стали должна быть у несиловых рёбер жёсткости?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 2835
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
2. Если в сечение попадают разные материалы, то расчет производится с учетом разности параметров. Бистальные элементы не бог весть какая сложная вещь, все по сопромату. Правда, я с ходу не понял, как это ребро в расчетном сечении фигурирует...ребро вроде используется просто по жесткости, для подпора стенки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2018 в 09:57. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- именно. «Просто по жесткости» это, получается, по напряжению оценить невозможно. Т. е. могу ли я формально сказать: ребро я делаю из иной стали, чем основная конструкция, т. к. оно «просто по жесткости»? Кстати, при замене ребра из листа ребром из уголка, регламентируется только момент инерции, т. е. как раз «просто по жесткости».
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А сама балка скорее 1. Вот и будет С345+С245 допустим - точнее см. температуру района. Такова моя личная логика рассуждений. К слову - фасонки ферм имеют группу выше, чем сама ферма.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
К слову, если речь о подкрановых, нужно обсуждать конкретику - вдруг ребра держат полку с рельсом под кран 250 тонн режима 8К в литейке....
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Какая конструкция должна быть у сложной скатной крыши данного торг.-оф. центра? | Red_Horo | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.07.2017 13:48 |
Какая исполнительная документация должна быть по коттеджу? | Kiriyama | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2013 11:47 |
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? | proka3nica | Отопление | 21 | 24.11.2009 19:59 |