21.01.2018, 21:04 | #1 | |
Помогите расчитать предельную допустимую длинну провисающего троса?
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 5156
|
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
|
|||
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Если мы подвешиваем 1500 кг на трос, который выдерживает только 130кг на разрыв, то он их выдержит? Но при этом Вас волнует прогиб троса? Я думаю этот прогиб можно определить узнав растяжение троса от продольного усилия действующего в нем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Меня интересует только предельная длинна ряда при заданных характеристиках троса и нагрузках.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Маловероятно, что трос имеет на разрыв 130 кг. Это не трос а веревка какая-то. Все свалится.
Усилие в тросе будет зависеть от провиса. Больше провис - меньше усилие в тросе. Отсюда уточняющие вопросы: 1. Какой максимальный провис допустимый? 2. Какая разрывная нагрузка троса в реальности (марка? гост?). Задачу можно решить простым графическим способом: 1. в автокаде строим цепную линию при заданном прогибе: https://youtu.be/J3Jrgse3i-8 2. Замеряем угол наклона касательной на опоре к горизонтали - alpha. 3. Считаем усилие в канате N=Pсумм/(2*sin(alpha)). Pсумм - суммарная нагрузка на одном пролете. 4. Считаем допустимое количество пролетов как n=Nразрыв/(N*kзап). kзап - коэффициент запаса. Прога, которой строится цепная линия доступна для установки с 7.00 до 21.00 (примерно). Последний раз редактировалось ProjectMaster, 21.01.2018 в 23:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Максимальный прогиб допустим между двумя промежуточными опорами 5см, т.к. до земли 40см. Вопрос остается прежним, сколько максимально пролетов выдержит данный трос? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
на опоры 25кг с учетом угла провиса+растяжение троса, на условнобесконечном участке 130 может быть мало если в струну тянуть, но 2,5 мм - это не должно быть всего 130, должно побольше |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Линию электропередач (ЛЭП) видели? Это Ваш огород, только в несколько раз больше. На ЛЭП жесткое крепление провода только на концевых и "поворотных" анкерных опорах, остальные опоры поддерживающие! Берете любой учебник по расчету ЛЭП, находите главу про "стрелу провиса" и считаете. Без высшей математики и прикладных программ, нужен только калькулятор. И помните, никто не препятствует Вам надежно закрепить каждый 4-й столб в грунте и не жалейте гвоздей на крепление троса к закрепленным опорам в грунте. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Т.е нужен трос 4.0мм с разрывом 470кг, так что бы с запасом. И бесконечная как я понял длинна, т.к. провис компенсируется промежуточными опорами?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
388 кг - это для одного пролета. Но как его крепить по концам с таким усилием? Тут что-то в исходных условиях не так. Бешенные нагрузки какие-то. Столбы надо выше делать, а провис больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Мне не понятно, можно суммировать или нужно суммировать нагрузки всех промежуточных пролетов? Т.е полученные 388 кг нагрузки на 3м это окончательная цифра или если к примеру пролетов 3 нужно и умножать на три? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Может ошибка в знаках и усилие 38.8кг? Если на натянутый трос приложить усилие 50кг для не превышения провиса 5см усилие натяжения нужно 388кг? Много как то. Последний раз редактировалось VitalyBrest, 21.01.2018 в 23:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Виноградарь Вы наш ! Вы виноградник видели? Между столбами будет натянуто 4-5 тросиков\проволочек, к которым подвязывается лоза. Так-что свои 50 кг кормов для домашних животных смело делите на 4-5. Если не секрет, в Белоруссии виноградник будет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Это конечно не по теме моего вопроса, но виноградник у меня и сейчас есть и как устроена шпалера я знаю не понаслышке. Но так устроен виноградный куст и особенности возделывания этой культуры, что подвязывается жестко он только к первой проволоке, урожай формируется и давит на первую от земли проволоку, основную нагрузку несет именно первая проволока и на столовых сортах она вообще из прутка, а остальные нити только для поддержки вертикального направления прироста и лоза к ним жестко не крепится для исключения передавливания. Так что задача сформирована правильно, жду расчетов в цифрах. Мне очень нужны конкретные цифры для расчета закупаемых материалов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2018
Сообщений: 13
|
Что же мы скатываемся к "методу подбором" , мне нужна конкретная цифра с моими исходными данными, как раз для принятия решения с чем работать дальше. 388кг была одна цифра. Это не мало, удивительно много я бы сказал. Будут ли еще варианты?
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить допустимую и фактическую нагрузку на плиту лоджии | JVV | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.11.2017 12:19 |
Помогите, пожалуйста, расчитать металлическую стойку | Сафарова Алёна | Металлические конструкции | 11 | 29.09.2017 08:59 |
Помогите расчитать ж.б. плиту для авто весов | antip73 | Железобетонные конструкции | 1 | 20.12.2016 19:58 |
Помогите советом как расчитать остекление зимнего сада и его металлический каркас | dsmeneger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.02.2015 22:37 |
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой | Musk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 29.03.2007 12:20 |