ГСН (Инспекция государственного строительного надзор)
РГТИ (РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ, хотя гор у нас и нет ни каких но мы строим в нефтедобывающей отрасли оттого и РГТИ ), Есть еще УКСы администраций Города/района/области УЖКХС и т.п. и т.д разные ведомственные органы выполняющие по сути одну и ту же роль. Все зависит от того кому, как и для чего будет принадлежать объект, это лучше у инженеров ОТНК спрашивать, темный лес короче. Штрафы выписываются за все что угодно, незаполненый графы в журнале, не закрыты журналы надлежашим образом, отсутствуют подписи в Актах/протоколах/журналах/перечнях/схемах (чьей подписи нет тому и штраф), отсутствуют согласования с проектным институтом если что то построено не по проекту, да куча всего. Но ИТД должны сдавать Службы заказчика, они и обязаны проверять ИТД на соответсвии норм и стандартов, после проверки они обязаны выдать список замечаний, по которым и отробатывается и шлифуется ИТД, если замечаний у заказчика нет то он относит их в РГТИ/ГСН для ввода в эксплуатацию. |
||||
|
||||
Служба Заказчика Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 76
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16
|
Здравствуйте. Допустимо ли для испытания безнапорных трубопроводов составлять акт в произвольной форме? Тех. надзор ругаться не будет? Или акт обязательно должен быть по какой-то форме? По приложению 4 СНИПа 3.05.04-85, например? Есть просто подписанные акты уже, но заказчик предупредил, чтобы он соответствовал требованиям ГСН. Инспектор ГСН сказал, что произвольная форма допустима, если только ТН не против, которым ГСН подчиняется.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16
|
Цитата:
А какую официальную форму вы бы предложили в данном случае? Форма 4 СНиПа 3.05.04-85 не очень подходит, т.к. для наружных трубопроводов. Мне в акте нужно указать, что испытание производилось заполнением водой и выдержкой в течение 3х часов. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
по актам скрытых работ и по объёму контроля сварных соединений информация должна быть указана в самом проекте. В нормальных проектах еще дополнительно к этому заказчик представит перечень необходимой исполнительной документации.
Советую, Вам самому составить проект перечня ИД (если в проекте это отсутствует или нет листа от заказчика), и согласовать это с заказчиком официально. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1448553726и ещё вот что нашел в перечнях требуемой ИД из другого законченного проекта...
----- добавлено через 38 сек. ----- какой документ согласно какому ГОСТу, СНиПу. РД Даже там акты ОСР не требовали... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2015
Сообщений: 16
|
Цитата:
Вопрос. Можно ли изменить дату, написанную ручкой, в основной надписи исполнительной схемы? Заказчику схемы ещё не сдавались, расписались тут представители только нашей, подрядной, организации. Некоторые даты, как выяснилось, выставлены неверно, а перепечатывать крупные листы не хочется. Если допустимо исправлять, то чем лучше, белым штрихом замазать или канцелярским ножом покарябать? |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2014
Сообщений: 149
|
Цитата:
И будет внизу маленькая запись "исправленному верить" и подпись главного инженера. или другого ответственного лица. Вариант лезвии тоже хорошо, если умеете аккуратно с этим работать... |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2016
Сообщений: 10
|
Тоже практикуем вариант с лезвием, только не сгибая его. Аккуратно, с легким нажимом сошкрябываем напечатанную букву/цифру либо ее часть, потом проходим по этому месту стирательной резинкой хорошего качества и черной ручкой дописываем что надо.
Проверяющие лица бывают разные, и если сейчас лояльный, то где гарантия, что его не сменит очень скрупулезный? Или что вам не выдадут замечания после окончания строительства при какой-нибудь проверке? (случаи были). Так что лучше не полениться и потратить время на исправление, чтобы все было четко. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2017
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Работы по обустройству нагнетательных скважин. Монтаж нагнетательной скважины. При проверке ИТД заказчик заявил что АОСР на монтаж трубопровода не делается, т.к. эти работы не скрытые. Можете уточнить? ведь часть конструкции находится под землей. Делать акт только на часть конструкции? в ВСН 12-88 не нашла ответа на мой вопрос.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Источники необходимости актов скрытых работ:
СНиП, СП; ПД, РД; требования службы заказчика в договоре, приложениях к нему, обязательных внутренних документах заказчика; требования ТН заказчика. Всё должно быть написано, устному не верить. Что такое нагнетательная скважина ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508
|
Цитата:
|
|||
|
||||
всю жизнь учусь Регистрация: 08.11.2013
Северный тупик
Сообщений: 39
|
Если Ваш объект строительства или тех/перевооружения не относится к "магистральным и промысловым н/проводам", то не стоит составлять ИД по формам и содержанию ВСН 012-88(ч2) и ссылаться на него. Даже на технологические трубопроводы, и даже "реестр ИД" по форме ВСН. ИМХО!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы | May_Ever | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2015 12:28 |
Опоры трубопроводов. Исполнительная документация | airwaves18244 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2014 22:30 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |