| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.10.2017, 13:49 | #1 | |
Помогите с схемой щита аварийного освещения
Регистрация: 20.10.2017
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 8799
|
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Я думаю, что большая часть будет зависеть от самого ИБП.
К поставщику (или паспорту) ИБП обращались? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати прежде чем отказываться от светильников со встроенными аккумуляторами, рекомендую рассмотреть следующие вопросы: 1. Где будет стоять ИБП (ему потребуется охлаждение), 2. Где будут стоять аккумуляторы (к помещению с аккумуляторами (аккумуляторная) предъявляются специфические требования в основном связанные с системой вентиляции и взрывопасной зоной) потребуется создать особые условия. По опыту могу сказать, что зачастую отказываться от светильников со встроенными аккумуляторами не всегда рационально. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Цитата:
3. Электроснабжение к светильникам от ИБП потребуется выполнять в соответствии с требованиями предъявляемыми к сетям аварийного электроснабжения (Аварийному освещению). А это отдельные щиты и отдельные не зависимые линии. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2017
Сообщений: 4
|
Дело в том что ИБП система уже существующая, нам просто к ней нужно подключить щит аварийного освещения, я с этим не сталкивался хотелось бы увидеть однолинейную схему. Не совсем понемаю как светильники работать будут когда проподёт основное питание. Как подводить к ним кабеля.
Система ИБП существующая, к ней нужно подключить щит аварийного освещения. Схемку бы однолинейную глянуть как это все выглядит, никогда не сталкивался, всё время делали светильники с аккумуляторами и все было хорошо, а тут хотят сделать от ИБП. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 16:41. |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Посмотрите ссылку от "solar", а также если ИБП существующая, то посмотрите их схемы.
Там абсолютно ничего военного, практически все тоже самое, что и для обычной сети, добавляется промежуточное устройство (ИБП) в соответствии со схемой подключения ИБП. Все это конечно в отдельном щите Аварийного освещения. Готовую схему вряд-ли кто-то даст, т.к. во первых она Вам не подойдет у Вас другое оборудование, сети и т.п. и во вторых зачастую люди схемы разрабатывают под конкретные условия и оборудование и связаны с Заказчиком (или Работодателем) договором о неразглашении без согласования с Заказчиком (или Работодателем). Я думаю, что Вам лучше самому накидать схему согласно того как Вы представляете, что и как должно быть и выложить в тему, и я думаю, что люди Вам помогут и подскажут ошибки (при этом не забудьте показать схему включения Вашего ИБП). ----- добавлено через ~10 мин. ----- [quote=dizzik85;1683042]Система ИБП существующая, к ней нужно подключить щит аварийного освещения.[/quote Еще один момент, а что Вам мешает взять Ваш щит (который вы разрабатывали без ИБП) и просто запитать его от выхода существующего ИБП (конечно удалив при этом все, что было связано с аккумуляторными светильниками)? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2017
Сообщений: 4
|
Я так и хочу сделать, просто не понемаю как запитать светильники без акумуляторов. От ИБП пришло питание на щит и что дальше делать? с акумулятором понятно пришла фаза на выключатель дальше на светильник, и фаза не разрываемаемая на аварийный блок светильника, как только напряжение пропадает, светильник загорается от акумулятора. А как от ИБП понять не могу.
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
ИБП у Вас является источником БЕСПЕРЕБОЙНОГО питания. Ничего Вам делать не нужно, просто питаетесь от него, так как бы питались от обычной сети.
Или у Вас АВР? Или я что-то не так понял? Или Вы хотите светильники оставить те-же, т.е. аккумуляторные? Если ставите обычные светильники, то и подключайте их к ИБП по обычной схеме питания как от сети. Например, Вы когда компьютер подключаете к бесперебойнику, Вы же при этом ничего в Компьютере не переделываете... Вот сам ИБП должен быть при этом правильно обвязан, но я так понял у Вас это уже существующее оборудование и корректность его обвязки является ответственностью Заказчика. Они Вам просто должны выделить отходящий в ИБП автомат, согласно Вашего технического запроса. Не забудьте при этом получить подтверждение Заказчика, о том, что необходимое Вам время работоспособности сети будет обеспечено (согласно требуемой Вам мощности). Последний раз редактировалось RIG1978, 20.10.2017 в 17:08. Причина: Дополнение |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
А-а-а... ну так бы сразу и спрашивали.
Я тут вижу только вариант дополнительной отдельной линии (в обход линии с выключателями) с управлением по реле наличия сети. Но опять же это опасно (по моему даже недопустимо) с точки зрения эксплуатации, не дай бог кто-то будет делать ремонт при Отключенном выключателе и в это время общее электроснабжение пропадет... Если днем освещение не нужно, то можете поставить доп. управление по фотоэлементу. Хотя как-то все странно у Вас. Совместить рабочее и аварийное и так, что бы с выключателями, но при этом, что бы все включалось в обход выключателей... Никогда не встречал, Зачем Вам (Заказчику), это нужно...? Возможно Вам все таки нужно обеспечить освещение путей эвакуации (т.е. Эвакуационное освещение)?, то тут в любом случае, отдельная линия с отдельными светильниками без выключателей, не зависимые ни от чего (ни от каких-либо выключателей). ----- добавлено через ~12 мин. ----- Вот смотрите: ПУЭ: 6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопас- ности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и об- щественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. 6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естествен- ным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства. 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения об- щих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается. Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков. Последний раз редактировалось RIG1978, 20.10.2017 в 17:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
Советую почитать ГОСТ Р 50571.29—2009, особенно приложение А. Там написаны критерии, которым должен соответствовать централизованный источник питания для аварийного освещения.
Да и вообще использовать бытовой ИБП для систем безопасности зданий - не самое лучшее решения. Посмотрите лучше специализированный ИБП для аварийного освещения, |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А я бы не стал так делать чтобы светильники включались когда пропала напруга. я вообще не очень хорошо отношусь к тому когда например на 20 рабочих светильников ставят штуки 3 аварийных. Если открыть СП Естественное и искусственное освещение, то там написано
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите со схемой строповки балки | Мегамейд | Технология и организация строительства | 56 | 04.06.2012 19:21 |
Помогите с расчетной схемой! Промздание. | Nikitakuzmin2006 | SCAD | 1 | 23.01.2012 00:21 |
Помогите с расчетной схемой простраственной фермы | ztu | Лира / Лира-САПР | 7 | 13.10.2011 10:15 |
Могут ли пересекаться в коробах линии освещения и пожарной сигнализации | eVgen59 | Электроснабжение | 24 | 05.10.2011 12:41 |
Помогите пожалуйста ответить на вопросы подраздела "Система электроснабжения" постановления №87. | Дмитрий`kip | Инженерные сети | 5 | 15.07.2011 13:28 |