Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита

Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.08.2011, 18:26 #1
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита
VNKTOP
 
проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 334

В пособии по проектированию фундаментов сборных колонн такие указания

"Размеры стакана для колони следует назначать из условия обеспечения необходимой глубины заделки колонны в фундамент и обеспечения зазоров, равных 75 мм по верху и 50 мм по низу стакана с каждой стороны колонны"

Вопрос: можно ли увеличить боковые зазоры на 50мм, т.е. задача установить колонну 300х300 в стакан для колонны 400х400?
Просмотров: 8086
 
Непрочитано 02.08.2011, 16:38
#2
wlonda

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94


возможно _)
wlonda вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2011, 19:37
#3
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 157


Я уже не помню где читал, что данные зазоры это минимально необходимые для того, чтобы можно было провибрировать бетон при заливке, поэтому я думаю можно спокойно установить колонну меньшего размера. Но здесь есть один нюанс, надо смотреть на глубину посадки колонны, если колонна заходит в стакан на 450 мм, то узел считается шарнирным, если на 600 мм, то узел считается жестким, поэтому учтите это в расчетной схеме

Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 02.08.2011 в 19:42.
Andrey-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2011, 12:17
#4
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Да, в общем-то в глубине стакана и была проблема - завод использует отмененную серию на стаканы с глубиной стакана 500 для колонн 300х300 и 650 для 400х400, а колонны делает по другой серии, где такой глубины для 300х300 недостаточно. вот и пришлось "рационализировать". А про обоснование зазоров нигде не нашел, но, учитывая, что при определенных условиях допускаются и чисто бетонные стаканы, то тоже думаю, что не должно быть противоречий. А вот про классификацию шарнир- заделка на основании глубины заделки раньше никогда не слышал.
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 12:51
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Я уже не помню где читал, что данные зазоры это минимально необходимые для того, чтобы можно было провибрировать бетон при заливке,
Подниму тему по данному вопросу..
Назначили на авторский надзор, строители выполнили ростверки под сборные колонны с отклонением на 43мм.... (Нижняя часть ростверка ок, в вот стакан был сборный и замоноличивался в ростверк, вот он и убежал).
Зазор по проекту между колонной и стаканом 75мм. При данном "косяке" зазор уменьшается до 32мм.
Кто знает где найти ссылку можно или нельзя??
(По проекту колонна замоноличивается мелкозернистым бетоном)..

----- добавлено через ~4 ч. -----
В общем нашел))
pelich1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Расчет монолитного столбчатого фундамента под две ж/б колонны mixapro1987 Основания и фундаменты 9 09.06.2011 12:25
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. Alex_Del_ Основания и фундаменты 12 20.04.2011 11:19