06.07.2012, 09:53 | #1 | |
Чертеж сварной двери
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 25935
|
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
1) Нет одного габаритного размера
2) Спецификация не по ГОСТ 3) В спецификации надо указать размеры деталей 4) Р-р 1360 для справки? А если не войдет в проем? 5) Сварные швы надо поставить все, посчитать, указать количество на выноске (например, 5№1)
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
А что он даст?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 22
|
Со спецификацией всё проще. Эту табличку я сделал для наглядности (чтобы было понятно что есть что).
Поставил * из соображения того, что труба уже отрезана по размеру и он (размер) уже не изменится. Цитата:
Профиль остаётся неизменным. Диагональные размеры уже и воткнуть некуда...да и лишние они. А вот на счёт петель надо подумать: на дверь их приварить или на раму. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
14771-76
1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитном газе. Из нержи варим, толщиной 3.5 хорошо живут товарищи. Может сразу из титана. Лист1/листов 1 Вид сбоку где. И вообще по уму надо подсборку на каркас сварить, потом отдельно лист согнуть. R30 улыбнул, какой же там внутренний, 28? и как мы к профилю прилегать будем? П.С. Проглядел, там зазор по 20мм на сторону. нда... старею... Ну и далее по тексту... Рекомендую азы SW освоить. Для лучшего представления результата Вашей деятельности.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
Цитата:
6) Неуказанные предельные отклонения размеров по... 7) На р-ры 1360 и 890 я бы поставил +-0,5 8) Шероховатость обрабатываемых поверхностей? 9) Покрытие? 10) Катет углового шва не должен быть больше толщины листа Это зря. Предельные отклонения размеров не допустят паралеллограмма. Р-р 20 у тебя же стоит.
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 06.07.2012 в 12:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 22
|
А как тогда посоветуете указать, что сварка будет производиться сварочным полуавтоматом?
Хотел ухитриться и вместить всё на одном Так лист и не ндо гнуть. Для изготовления трубы не требуется рабочий чертеж. В спецификации указать наименование, материал и размеры, необходимые для ее выполнения. тАк же как и лист. Щас быстренько всё переделаю! Благодарю За советы и критику! |
|||
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
Цитата:
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 22
|
Дверь будет утопленна в дверной проем.
Это я чуток промахнулся при обозначении базы. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
5264 Если чернуха. Электродом, Э-42 или 13/55. Надо материалы смотреть.
Только фиг они Вам под верхнюю кромку в зазор 20 на глубину 40 под углом 45-60 залезут, чтоб катет 4 сделать. Кста, толщина листа 2мм, катет св. шва 2.6 максимум. Прожгете нафиг.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2012
Сообщений: 22
|
Я что-то с этой сваркой совсем запутался. При чём тут электроды если варить будут сварочной проволкой. Почему ГОСТ 14771-76 не подходит? Про катет всё ясно. А не маловато катет 2?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Все таки из нержавейки варим с обдувом аргоном?
В этом случае подходит. Просто не видел дверь из нерж. стали. Если ст.3, ст.20 и присадочная проволока с обдувкой аргоном, то в разы дешевле и быстрее просто Электродом УОНИ 13/55 по 5264. Катет св. шва 2.6мм при толщине стенки 2 мм процентов на 20 прочнее основного металла будет. Порвется все равно по листу, нафига тогда 3, 4 или 5 делать. Подправлюсь. Загнался с этой нержавейкой, еще ж и углекислым газом чернуху обдувают, так что можете использовать 14771. В общем в 14771 сказано, максимальная величина катета не может превышать 1.2 от минимальной толщины. Обдув используют для получения более качественного св. шва, чтоб уменьшить величину катета.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 06.07.2012 в 13:32. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Ищу чертеж двери. (входная в дом/квартиру) | kozaki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.07.2011 14:32 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |