23.09.2008, 12:03 | #1 | |
"Отстрелы" бетонных полов с упрочненным верхним слоем
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 190
|
||
Просмотров: 3221
|
|
||||
Регистрация: 25.06.2007
Москва
Сообщений: 17
|
Сталкивался с подобной проблемой на построенном в г.Москва магазине "МЕТРО". Там отстрелы правда были не в полах а в несущих конструкциях перекрытий. Причиной отстрелов там явилось то, что крупный заполнитель бетона везли в вагоне, в котором до этого везли какие-то сульфаты. Вагоны не промыли, включения сульфатов при твердении бетона увеличивались в объемах и бетон откалывался. Картина была такая-же - отколотая призма и в ее основании частица загрязненого сульфатом заполнителя рыжего цвета. Правда откалывающиеся куски были до 10х10 см.
|
|||
|
||||
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190
|
Попробую начать обсуждение
Мои мысли по этому поводу: 1. Примеси в составе бетона (что является наиболее распространенной причиной отстрелов в ж.б. конструкциях, но маловероятно, т.к. отстрелы неглубокие и на зачищенной поверхности бетона под воздействием влаги они не образовались) 2. Примеси в составе топпинга (в самой смеси маловероятно, т.к. смесь хорошая фирмы "Sika", но эти примеси в эту самую смесь могли занести строители при производстве работ) 3. Химическая несовместимость пластификатора бетона и топпинга. 4. Нарушение технологии производства работ |
|||