Непрочитано 22.09.2011, 10:53 #1
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня тут такая делема. Я работаю проектировщиком на заводе. по специальности ПГС. Руководство попросило меня нарисовать систему дополнительного водяного отопления цехов с применением трубных регистров. Я накидал схему, но не знаю какой диаметр должен быть у труб, которые подходят к регистрам. Подозреваю, что диаметр зависит от протяженности горизонтальной системы. Если у кого есть опыт подскажите, пожалуйста, какой диаметр труб заложить. Схему прилагаю.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
цех отпление.dwg (146.8 Кб, 1497 просмотров)

Просмотров: 5021
 
Непрочитано 23.09.2011, 09:45
#2
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Итого длина - 400 метров.
Так не делают, уважаемый. У Вас чем дальше - тем холоднее будет. Лучше всего горизонтальную двухтрубку со спутной обраткой. На регистры - краны для балансировки и отключения.
Диаметр магистрали определить по тепловой нагрузке и гидравлическим потерям.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 09:59
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


А хотя бы примерно на вскидку можно диаметр заложить? Я пока 50 мм внешний поставил, но не знаю слишком много это или слишком мало.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 10:03
#4
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Вы хоть что-то считать собираетесь?
Ни один уважающий себя профи не скажет ничего без цифирей.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:07
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Я уверен что если начну считать, то промажу и потом хлопот не оберусь. потому и пишу Вам. Может кто у же считал примерно похожие системы и знает какой диаметр предпочтительнее.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2011, 14:20
#6
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Я уверен что если начну считать, то промажу и потом хлопот не оберусь. потому и пишу Вам. Может кто у же считал примерно похожие системы и знает какой диаметр предпочтительнее.
Все, кто проектирует системы отопления, считали и неоднократно.
Вы хотя бы примерно скажите, какую мощность собираетесь подавать в систему отопления, какой температурный график предполагается. Ведь у Вас там уже и котел есть какой-то.
У меня и 76-я труба шла в магистрали.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 08:38
#7
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Насчет мощности не ведаю. Температура в системе будет примерно 110 град. В помещение должно быть +10 ... +15 град.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
окраска труб системы отопления solnishek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 19:02
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31