Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 495

AVO вне форума Вставить имя

Всем добрый день!
Суть вопроса: имеется существующая щитовая с категорией В3. За пределами щитовой категория В4 и Г (по разному). Соответственно, перегородки, отделяющие щитовую, должны иметь предел огнестойкости EI45.
Перегородки те по причине попустительства ныне отсутствующих сотрудников выполнены из профлиста по металлическим профилям, с ППЖ-200 внутри. То, что это косяк - понятно, виновные будут наказаны и т.п.
Вопрос в другом - как теперь все исправить? Как повысить огнестйкость перегородки из профлиста по профилям до EI45?
Варианты в голову приходят такие:
1. Обложить кирпичом. Плохо в том плане. что кирпич надо к чему-то крепить, это что-то должно тоже быть REI45, а таких конструкций нет в наличии. Городить их дорого.
2. Вплотную к сущ. перегородке выполнить новую по типу KNAUF. Все хорошо, одна проблема: как крепить внутренние листы гипсокартона, те, которые между профилями новой перегородки и сущ. профлистом? Отступать от сущ. перегородки чтобы пролез монтажник - нельзя, узкий коридор.

Разбирать сущ. перегородку нельзя - внутри щитовой куча кабелей, все под напряжением, отключить от нпаряжения нет возможности - надо весь цех тогда останавливать, а это миллионы денежных потерь в день.
Просмотров: 438
 
Непрочитано 20.03.2017, 15:55
#2
проект 1234


 
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 17


Почему щитовая не категории Г ?
В ней маслонаполненное оборудование?
проект 1234 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.03.2017, 16:23
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,907


Цитата:
Сообщение от AVO Посмотреть сообщение
Плохо в том плане. что кирпич надо к чему-то крепить, это что-то должно тоже быть REI45, а таких конструкций нет в наличии.
Зачем? Кирпич вполне способен нести сам себя. Разве что высота очень большая, либо длина... Но можно использовать пилястры или доп.фахверк, обложенный тем же кирпичом.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 08:26
#4
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 495


Ух ты, я и не надеялся уже, что кто-то ответит. Спасибо =)
Щитовая категории В3 потому, что много кабелей там горит - так мне электрики сказали, и понижать на В4 отказались напрочь. Нет и все, говорят.
Перегородку толще 120 мм не желательно - коридор заужаем и так, а высота - 4 метра, длина - метров 6. Фиг знает, как-тот мне не по себе ее такую ставить без крепления.
AVO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2017, 09:19
#5
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 149


Может попробовать привести данную перегородку к серии 3246.00.00.000
https://dwg.ru/dnl/6155
Andrey_nadym вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как повысить огнестойкость существующей перегородки из пофлиста

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! Masha_Chernosliv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2015 18:02
Раскрепление существующей перегородки к перекрытию Dimarik35D26 Железобетонные конструкции 8 13.05.2014 18:47
Как повысить огнестойкость металлической лестницы?Кроме огнезащитной краски? Помогите:( Elenalo Металлические конструкции 23 11.05.2013 12:23
Чему равна огнестойкость газобетонной перегородки толщиной 250 мм из Aeroc ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 11 13.01.2012 12:28
Чем повысить огнестойкость м.к. nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 1 26.10.2010 11:37

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы