Непрочитано 21.04.2017, 01:42
Можно ли использовать данную схему КЖ?
Mukhammad
 
Регистрация: 09.03.2014
Сообщений: 10

Mukhammad вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Собираюсь строить частный жилой дом. Здание 2 этажа + цоколь+ мансарда. Сейсмика 8 баллов. Первый этаж двухуровневый. Имеется бассейн внутри здания. Сегодня конструктор выдал раздел КЖ. Просмотрев его возникли вопросы:
1. Фундамент под домом монолитный ленточный, а под бассейном переходит в плитный, без шва. При том что, часть здания где находится бассейн в 1 этаж. Допустимо ли такое решение в сейсмическом районе?
2. Толщина несущих стен в цоколе 20см, с d12 А3. Толщина стены верхних этажей 40 см (кирпич) + утеплитель с клинкером. Допустимо ли опирание стен с таким отклонением осей?
3. Конструкция верхних этажей каркасно-каменная. Монолитное перекрытие опирается на несущие стены из кирпича и монолитные сердечники. Сетка 20х20 d12 верхняя и нижняя. Каркаса по контуру наружных стен нет. Как я понимаю, в местах сопряжения плиты с монолитным сердечником образуется жесткий узел, а в местах опирания на кладку - шарнирный. Можно ли использовать такое решение?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 1го этажа.jpg
Просмотров: 442
Размер:	811.8 Кб
ID:	186894
План фундамена.pdf
Сечение фундаментаl.pdf
Армирование перекрытия.pdf

__________________
Kolkii
Просмотров: 2774
 
Непрочитано 28.04.2017, 13:28
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,001


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
обращу таки внимание на десятки лет практического проектирования и строительства железобетонных перекрытий именно толщиной 160мм.
монолитных пролетом более 6 м???
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2017, 15:58
#22
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,389
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
монолитных пролетом более 6 м???
Да.
При точечном опирании на колонны до 6,5м. При балочной схеме до 8,0м.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2017, 16:18
| 1 #23
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 50


Что то мне подсказывает что заказчик опять хотел сэкономить на проектировании, а теперь задает вопросы: "А почему так? А не отвалится ли не треснет?". Экономить лучше на материалах, а не на проектировании, и искать экономичные решения.
alex-archi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2017, 16:52
#24
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 311


Да однозначно очередной развод. С миру по нитке слеплю себе домик, заармирую по инету
svg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли использовать данную схему КЖ?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк? Базыль Инженерные сети 1 18.02.2014 13:37
Можно ли отзеркалить схему в форуме? Юлия Серенко SCAD 1 14.02.2014 16:20
Можно ли один раздел (КЖ) с нумерацией листов 1-200 сброшюровать в два альбома по 100 страниц сохраняя глобальную нумерацию в штампе? barm Прочее. Архитектура и строительство 7 30.04.2013 20:50
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы