NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли армировать ненесущие кирпичные стены?

Нужно ли армировать ненесущие кирпичные стены?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 28.04.2017, 14:17
Нужно ли армировать ненесущие кирпичные стены?
rain_day
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 191

rain_day вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Может ли кто-то посоветовать литературу по кирпичной кладке, где были бы детально рассмотрены ненесущие внутренние и наружные стены? Есть пара конкретных вопросов, которые не удаётся до конца понять:
1. Бытуют рекомендации о конструктивном армировании кладки через 6 рядов. Возможно, ссылаясь на п. 9.76 СП 15.13330. Но в п. 9.75 сказано, что армировать кладку допускается только если повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена. Как понимать эти два пункта? То есть если стена не несущая, на неё не действуют температурные и ветровые воздействия (внутренняя перегородка), то армировать НЕ допускается (п.9.76)? Или армировать через 6 рядов (п.9.75)?
2. То же самое относительно лицевого слоя и внутреннего слоя многослойной наружной стены. По п. 9.31 надо выполнять конструктивное армирование. Но если по расчету арматура не требуется, то согласно п.9.75 армировать прямо-таки нельзя?

Последний раз редактировалось rain_day, 02.05.2017 в 09:54.
Просмотров: 4422
 
Непрочитано 02.05.2017, 11:53
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,674


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
действительно, интересует, какие стержни имелись ввиду в СП:
внесу свои пять копеек.
Если по аналогии армирования жб стен, то в них и горизонтальная и вертикальная арматура продольная, а поперечная - перпендикулярна плоскости стены.
А вообще запутали народ, кривописанием.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 13:59
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,304


Рассматривайте перегородку как плиту, шарнирно опёртую по трём сторонам. И всё станет ясно с армированием.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли армировать ненесущие кирпичные стены?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Как подбирается армирование монолитных стен по результата расчета в "Лире" Odar Лира / Лира-САПР 17 10.02.2014 15:23
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" ёйте Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2013 10:24
Армирование стен подвала из ФБС maximumm Железобетонные конструкции 4 07.10.2010 09:22
Армирование стен в углах motor-serg Железобетонные конструкции 22 27.10.2008 16:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы