Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2017, 14:27
Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 131

IvanLeo вне форума Вставить имя

В коттедже в 2 этажа запроектировано и уже залито перекрытие ж/б толщ. 180мм, максимальный пролет 5,75м. Верхнее армирование по короткому направлению в пролете 16 мм нижнее 14 мм. Бетон В30. По длинному верхняя и нижняя 12 мм. На перекрытие возведены перегородки, на момент возведения прогиб отсутствовал. На данный момент на полу нет даже стяжки, но появился прогиб в 25 мм. что привело к зависанию перегородок в результате отслоения от перекрытия. По перегородкам (из газобетона) пошли трещины. Откуда мог появится прогиб да еще и 25 мм. не нагруженного перекрытия с таким запасом по армированию?

В #30 добавил информацию по проекту и расчет.

После точно замера прогиб оказался не 25, а 15 мм. Что все равно на мой взгляд много учитывая что плита без нагрузки.

Последний раз редактировалось IvanLeo, вчера в 13:02.
Просмотров: 2268
 
Непрочитано 16.05.2017, 17:57
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,285
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Предположу что арматура стеклопластик...

Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Стальная А500С
если бы был стеклопластик, то прогиб был побольше )))
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 19:11
1 | 1 #22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,802


Перегородка вздыбилась.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 09:33
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 913


Если стены пенобетонные или газобетонные блоки и плита лежит прямо на них, без монолитного пояса. Может это сыграть? Т.е. смятие блоков скажем?
Вообще интересно. Если перегородки зависли, значит плита прогибается по какой то другой причине, не от их нагрузки. Если бы складировали блоки на плите, то перегородки бы ложились по уже изогнутой плите и не было бы такой картинки.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Перегородка вздыбилась.
Непросущенный газобетон, высох на месте, усох и подтянул перегородку вверх?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 09:38
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,514


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если перегородки зависли, значит плита прогибается по какой то другой причине, не от их нагрузки
Версия1: плита не набрала прочность, стояли подпорки когда возводили перегородку, а потом их решили убрать. Рано, плита прочность не набрала.
Версия2: не все в порядке с фундаментом, осадка привела к наблюдаемому результату. Такое тоже наблюдал на одном из объектов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 09:53
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,802


Бесполезное гадание. Все перечисленные факторы могут иметь место.
Скорее всего технология.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 10:32
#26
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Фото прикладываю. Информацией по строительству не располагаю
Судя по поверхности, бетон был сильно обводнен. Плюс в30 быстро схватывается, вполне возможно, что заливали уже ^схватившийся^.
Узнайте когда заливали, если с добавками морозными, то еще быстрее реакция происходит.
gofra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 08:44
#27
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Анкеровка верхней арматуры для обеспечения жесткого узла на опоре выполнена?
А это обязательное условие, а если узел запроектированый шарнирным?
yurakolomiets вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 10:05
#28
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,285
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
А это обязательное условие, а если узел запроектированый шарнирным?
Если узел выполнен шарнирным, то нет смысла в таком армировании как описано у ТС.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:53
#29
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если узел выполнен шарнирным, то нет смысла в таком армировании как описано у ТС.
Да, действительно не доглядел, но, судя по армировании длинного пролёта, может там арматура вообще от фонаря, чтоб не мало.
Да и жесткий узел, если только стены не ж/б или имеется массивный ж/б пояс, непонятно как реализуем.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 19.05.2017 в 11:58.
yurakolomiets вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 12:38
#30
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 131


Спасибо тем кто вник в мою тему и отписался!

Прикладываю армирование, опалубку и расчет в SCAD по данному объекту. Большая просьба оценить корректность расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 38
Размер:	374.3 Кб
ID:	188598  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 36
Размер:	399.6 Кб
ID:	188599  
Вложения
Тип файла: spr РАСЧЕТ___.SPR (99.2 Кб, 6 просмотров)
IvanLeo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано вчера, 12:59
#31
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 494


Залили плиту, нафигачили перегородку, убрали опалубку - плита (как ей и положено) прогнулась под собственным весом, при пролете 5,75м и отсутствии преднапряжения арматуры именно на столько и должна была прогнуться.
крокодил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перегородки отслоились по низу от перекрытия в результате появившегося прогиба. В чем может быть причина прогиба?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Что за плита перекрытия (название, серия может быть ГОСТ)? Малюк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.06.2010 11:36
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59