ДД. Вопрос по снижению временных нагрузок (простите если боян):

п. 3.8 СНиП
...нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножени¬ем на коэффициент сочетания А..
Далее идет вычисление коэффициентов при A>A1=9м2 (36м2)

Если я правильно понимаю, то при вычислении А
Для балки надо брать шаг умноженный на 1м.п.?
Для плиты А=площади плиты?

В СНиП ...Примечание. При расчете стен, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, значения нагрузок следует снижать в зависимости от грузовой площади А рассчитываемых элементов (плит, балок), опирающихся на стены.
Какая будет площадь например при опирании пустоток с двух сторон на стену?

В СП немного подправили и внесли стену вместе с остальными конструкциями, а не в примечание... Тогда по логике СП, при расчете стены снижать надо в зависимости от грузовой площади, с которой передаются нагрузки. А=грузовой полосе, умноженной на 1м.п.?

Следующий пункт касается снижения временной нагрузки в зависимости от количества перекрытий.
Если у меня много этажей и А<9м2 (36м2) мне при вычислении коэффициента сочетания брать коэффициент по площади 1,0? Или вообще не учитывать снижение временных нагрузок?
Просмотров: 23205
 
Непрочитано 02.05.2017, 15:11
#81
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Инерция - свойство массы. Есть масса - есть инерция.
мы говорим об инерционных нагрузках, а не об инерции как таковой

Цитата:
Сообщение от Комрив Посмотреть сообщение
инерционных нагрузок - инерционная нагрузка возникает из-за сопротивления предмета ускоренному движению
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Выруби над своим рабочим местом.
и вам не хворать.
Комрив вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 16:21
#82
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 301


Суть коэффициентов φ1—φ4 в том, что маловероятно загружение равномерно распределённой нагрузкуй (РРН) сразу всей площади или всех этажей. Отсюда и снижение нагрузки.
Но итоговый вклад РРН в фактическое сечение редко превышает 10%.
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 16:32
#83
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Комрив Посмотреть сообщение
нагрузки по таблице 8.3 СП20 (в том числе и жилая) не могут создавать инерционных нагрузок (люди и мебель как правило не закреплены болтами к сооружению).
Вы не правы. Могут. И учитываются коэффициентом 0,5.
Люстры, шторы, гирлянды, как массы на подвесках, конечно же не участвуют (во всяком случае при горизонтальном сейсмическом воздействии). Но шкафы, столы, диваны без колёсиков создают инерционные силы несомненно.
kapitelinet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 17:28
#84
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от kapitelinet Посмотреть сообщение
Вы не правы. Могут. И учитываются коэффициентом 0,5.
Люстры, шторы, гирлянды, как массы на подвесках, конечно же не участвуют (во всяком случае при горизонтальном сейсмическом воздействии). Но шкафы, столы, диваны без колёсиков создают инерционные силы несомненно.
не подскажите, от куда коэффициент 0,5?
шкафы, столы, диваны без колёсиков - это все длительная составляющая жилой нагрузки, так что учитывать длительную или кратковременную?
при 7 баллах может останется и передаст через трения инерционные нагрузки, а при 9 баллах унесет всю эту мебель

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Суть коэффициентов φ1—φ4 в том, что маловероятно загружение равномерно распределённой нагрузкуй (РРН) сразу всей площади или всех этажей. Отсюда и снижение нагрузки.
Но итоговый вклад РРН в фактическое сечение редко превышает 10%.
согласен, но иногда и эти копейки приходится высчитывать
Комрив вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 18:12
#85
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,886


Цитата:
Сообщение от Комрив Посмотреть сообщение
шкафы, столы, диваны без колёсиков - это все длительная составляющая жилой нагрузки
А на "колёсиках" - кратковременная?
Комрив, ты бы написал откуда ты. Чтоб знать где соломку подстелить.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 18:26
1 | #86
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Комрив Посмотреть сообщение
это все длительная составляющая жилой нагрузки, так что учитывать длительную или кратковременную?
Ещё раз: 0,9-для постоянных,0,8-длительных,0,5-кратковременных. Это коэффициенты сочетаний, они же коэффициенты учёта масс.
Рекомендую ещё раз сп по сейсмике почитать.
А потом тему
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95403&page=2
kapitelinet вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 21:41
#87
Комрив


 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А на "колёсиках" - кратковременная?
Комрив, ты бы написал откуда ты. Чтоб знать где соломку подстелить.
Хамите. Интересно в экспертизе вы ведете себя также или вас туда не пускают?
Комрив вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Про снижение нагрузок (СНиП 2.01.07-85* - СП20.13330.2011)

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
пункт 10.10 СНиП 2.01.07 85 gvs Конструкции зданий и сооружений 2 04.01.2009 14:52
СНиП про перепад высот этажей при монтаже. DreCatcher Технология и организация строительства 12 17.04.2008 11:34
Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85 aldt Прочее. Программное обеспечение 5 14.02.2006 14:17

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы