Непрочитано 21.12.2015, 10:01 #1
Устройство полов в жилых домах по ребристым плитам
Игорь Ж.
 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30

Добрый день!

Столкнулся с перепланировкой квартиры в сталинском доме 1951г.п. Хотелось бы полностью заменить пирог пола (см. картинку). Перекрытия железобетонные ребристы плиты, ребрами вверх. Существующая конструкция пола - шлак между ребрами, по ребрам в два уровня брошены лаги.
Планируется два типа полов:
1) полы с финишным покрытием плиткой, потому обдумываю такое решение:
- 110 мм керамзит, плотностью 600 кг/куб.м
- слой ЦПС в 20-30 мм, далее акриловая обмазочная гидроизоляция и керамогранит

2) полы с финишным покрытием инженерной доской
- заменить лаги и шлак. В роли звукоизоляции засыпать 110 мм керамзит 600 кг/куб.м (либо 100 мм плита мин вата), между ребрами плит и лаг кинуть шуманет 4 мм

Прошу помочь по следующим вопросам:
1. Плотность шлака, применяемого в 50-х годах. Думаю в районе 1000 кг/куб.м, но интересен возможный разброс по плотности
2. Достаточно ли слоя 20 мм ЦПС по керамзиту (т.к. перегружать перекрытия сверх имеющейся нагрузки не хочется)
3. ПО звукоизоляции в связи с наличием ребер перекрытия сразу под ЦПС проблем не должно возникнуть?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пирог пола.jpg
Просмотров: 273
Размер:	227.3 Кб
ID:	162639  


Последний раз редактировалось Игорь Ж., 21.12.2015 в 10:11.
Просмотров: 4602
 
Непрочитано 21.12.2015, 10:29
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Лучше сборную стяжку сделайте. Она и легче, и удобней в монтаже.

Цитата:
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Достаточно ли слоя 20 мм ЦПС по керамзиту
Недостаточно. Кроме того, армировать ее надо.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 10:45
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Достаточно ли слоя 20 мм ЦПС по керамзиту (т.к. перегружать перекрытия сверх имеющейся нагрузки не хочется)
Недостаточно. Она треснет сразу на нежестком основании, если пленку подложите. А если не подложите, то раствор перемешается с керамзитом и плотность его возрастет в разы. Как вариант, можно попробовать уложить в корыто плиты газобетонные блоки 500 кг\куб.м (или даже 400, если найдете), а вот по ним уже сделать стяжку. Или сборную, как vv_77 рекомендует. Еще вариант - заполнение корыта легким полистиролбетоном.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2015, 11:17
#4
Игорь Ж.


 
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Недостаточно. Она треснет сразу на нежестком основании, если пленку подложите. А если не подложите, то раствор перемешается с керамзитом и плотность его возрастет в разы. Как вариант, можно попробовать уложить в корыто плиты газобетонные блоки 500 кг\куб.м (или даже 400, если найдете), а вот по ним уже сделать стяжку. Или сборную, как vv_77 рекомендует. Еще вариант - заполнение корыта легким полистиролбетоном.
иваниваныч, vv_77, спасибо.

Сборная стяжка пола - это когда по тому же керамзиту кладут ГКЛВ с фанерой (сухая стяжка), например? Под инженерную доску норм, а плитку, думается, на такую конструкцию не положешь, или ошибаюсь?

Полистиролбетон не вреден будет? Кроме того, прям поверх него предлагаете цпс заливать?

Пока остановился на таких вариантах, что скажете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-1.jpg
Просмотров: 200
Размер:	235.5 Кб
ID:	162665  

Последний раз редактировалось Игорь Ж., 21.12.2015 в 15:41.
Игорь Ж. вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:22
#5
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Игорь Ж. Посмотреть сообщение
Полистиролбетон не вреден будет?
Если нормальный-то не должен, проводили испытания в здании со стенами из него, показатели в пределах погрешности приборов
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 19:40
#6
Игорь Бадин


 
Регистрация: 17.11.2018
Сообщений: 1


Игорь Ж., как в итоге вы сделали, есть ли информация как ведет себя пол сейчас? Мы делаем ремонт сейчас в такой же квартире обыскали весь интернет.
Игорь Бадин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство полов в жилых домах по ребристым плитам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. diplodog Прочее. Архитектура и строительство 7 08.06.2015 18:20
Устройство топочных в индивидуальных жилых домах irkastrul Прочее. Архитектура и строительство 10 25.10.2014 06:39
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53