| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую марку сплава принять для латунной трубы?

Какую марку сплава принять для латунной трубы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.05.2018, 02:43 #1
Какую марку сплава принять для латунной трубы?
cravil
 
Регистрация: 28.05.2018
Сообщений: 5

Доброго времени суток. Подскажите какую марку сплава принять для латунной трубы в Лире сапр 2013, если у меня есть только для стальной трубы или же я не нашел?
На примере возьмем стойку несущую из латунных труб 60х3 марка сплава Л68. И как я понял у латунных труб предел текучести + - 130 МПа, что по 1му предельному состоянию в разы слабее от стальной трубы.
А при расчете, как сталь, мне подошло сталь марки С255-С345.
Просмотров: 2318
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:57
#2
Alexander_Student


 
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88


Для статически неопределимой конструкции усилия будут зависеть от жесткости элементов и следовательно от модуля упругости материала а у стали и латуни они сильно разные. И вообще странно рассчитывать для стали а использовать латунь (а в реальности эту стойку вообще из алюминия сделают так как ничего другого под рукой не найдут)
Обычно изначально предполагают какие материалы можно использовать, разные марки латуни скорее всего не будут сильно отличаться модулем упругости - если расчет ведется в линейной постановке, то результаты -силы/напряжения будут одинаковы для разных марок латуни, коэффициент запаса это уже постпроцессинг и к процедуре решения МКЭ задачи он не относиться.
Задайте пользовательские свойства именно для той марки латуни, которую Вы можете использовать и смотрите на результаты, если не проходит - выберите марку по прочнее/сечение потолще. В интернете есть множество баз данныз по свойствам материалов - ищите там http://www.splav-kharkov.com/choose_...php?type_id=10.
Alexander_Student вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 10:42
#3
cravil


 
Регистрация: 28.05.2018
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Alexander_Student Посмотреть сообщение
Для статически неопределимой конструкции усилия будут зависеть от жесткости элементов и следовательно от модуля упругости материала а у стали и латуни они сильно разные. И вообще странно рассчитывать для стали а использовать латунь (а в реальности эту стойку вообще из алюминия сделают так как ничего другого под рукой не найдут)
Обычно изначально предполагают какие материалы можно использовать, разные марки латуни скорее всего не будут сильно отличаться модулем упругости - если расчет ведется в линейной постановке, то результаты -силы/напряжения будут одинаковы для разных марок латуни, коэффициент запаса это уже постпроцессинг и к процедуре решения МКЭ задачи он не относиться.
Задайте пользовательские свойства именно для той марки латуни, которую Вы можете использовать и смотрите на результаты, если не проходит - выберите марку по прочнее/сечение потолще. В интернете есть множество баз данныз по свойствам материалов - ищите там http://www.splav-kharkov.com/choose_...php?type_id=10.
Спасибо что ответили. Я с заказчиком уже обговорил, сказал что это бред делать из латуни и предложил остаться на предыдущем варианте. Ну уж слишком большая разница.
cravil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую марку сплава принять для латунной трубы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую марку жаропрочной стали выбрать ozzi Машиностроение 18 25.09.2017 05:47
Какую поверхность призмы обрушения принять? И как вычислить объем обратной засыпки? radistMorze Основания и фундаменты 1 06.08.2017 15:38
Какую марку раствора принять для монтажа? Валентин Крашенинников Железобетонные конструкции 3 03.04.2017 16:53
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31