| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.01.2017, 22:31 | #1 | |
Компоновка в SCAD подземного заглублённого сблокированного резервуара длиной 53 м
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 2374
|
|
||||
Tyhig,
Привет, Посмотрел мельком... Обычно температуры считают с учетом лямбды грунта...то есть у грунта есть тоже какие то теплотехнические свойства...(хоть и не особые), которые малость гасят температуру под землей... Думаю все дело в цифрах... Обычно все эти расчеты выполняют ОВ-шники...(по определению параметров температурных воздействий) То есть возможно не учел теплотехнические характеристики самого грунта ? (при определении температур под землей), хотя...разница вероятно небольшая будет...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
СП 20.13330.2011
Цитата:
п. 13.1 Надо учитывать дельтаТ. п. 13.3 Для этого используйте таблицу 13.1 прим. 2 табл 13.1 на стадии возведения обязательно учитывать дельта Т и именно так. Далее п. 13.6 про замыкание конструкций. Цитата:
Получаются средние небольшие Т замыкания, что-то около -10 градусов зимой и +5 летом, в Питере это обычный мягкий нежный год. Отсюда мои нагрузки Т1 и Т2 равные 40 градусов вдоль пластин и 21 градусов летом (зимой в Питере нет солнца) от радиации солнца перепада по толщине сечения. То есть нагрузки нормативные, теоретически я не имею права их уменьшать. Т1 и Т2 сейчас уже самые большие нагрузки. Но есть ещё похожие Т3 и Т4 полегче, обоснованные технологом. Всё идёт к назначению технологии и организации строительства + эксплуатации в комплекте РД КЖ. Заставлю строить картами, потом замыкать сооружение и быстро доделывать. При этом укажу месяцы строительства и строить только в них. Строить только осенью, солнца не будет. Так я уменьшу Т1 и Т2 до приемлемых ΔТ по отношению к замыканию=до 15 град.; ΔТ перепад по сечению=до 5 град. Потом строители сделают иначе и всё ё-тся. Будет плохо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.01.2017 в 00:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Помнится пытался разбираться с термо расчетом в скаде, получилась сильно завышенная нагрузка (в сравнении с ансисом).
Конструктивно не хотите погасить температуру? Утеплить крышку. Отрезать крышку от стен. Ну и в целом как я понял у вас резервуар заглублен на 1-2.3 метра, неужели будет сильное влияние температуры? Учтите, что в скаде задается градиент по высоте сечения, т.е. вы считаете что у вас нижняя грань крышки на 21 градус холоднее верхней? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В Т1 и Т2 рассматривается стадия возведения после замыкания перед засыпкой.
Сейчас ужесточаю график строительства, получается дельта Т вдоль пластин -24 град.С. Ниже вроде бы некуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
53м длина многовато без трещин то. Температурный шов не проще сделать, если решает момент возведения он пару раз всего и сработает? Вроде есть решения с герметичными вариантами швов, правда не знаю как с футеровкой это дело реализовывается.
Из опыта: раз делал большую кольцевую защитную стенку (60 метров диаметр). Пробовал договориться с заказчиком по температуре замыкания (в 1,5 раза по объему одного бетона), послали: "из-за предписаний проекта сроки точно двигать не будем, считай худший". Возможно случай не Ваш, но уточнить стоит. Там выиграли за счет изменения конструктива (вся стена работала не как подпорка, а как единое замкнутое кольцо и на фундаментах значительно отыгрались) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Николай Г., большое спасибо. Сейчас уже склоняю руководство к температурному шву.
С футеровкой проблема решаема без проблем. Николай Г., что думаете по поводу конструкции шва ? 3 гидрошпонок бесапласт на 10 м столба воды (у меня реально менее 5,8 м) хватит, чтобы не протекло ? И как реализовать шов геометрически ? Просто разрезать полый параллелепипед пополам ? Или ещё сделать хитрую фигуру разрезания ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Не знаю на сколько серьезное сооружение и что с геологией. Резать с нахлестами это крайний вариант, когда с разностью осадок проблемы могут быть или геология непонятная. А так я за прямой разрез.
По гидрошпонкам вот совсем не подскажу, у нас на архитекторах это висит, но больше предпочитаю варианты с внутренними прижимными. Как-то капитально смотрятся они |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подземного резервуара на всплытие | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 220 | 07.08.2023 19:27 |
Минимальная глубина заложения подземного резервуара в мокрых грунтах. | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.08.2019 13:45 |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 31.01.2017 23:01 |
Расчет подземного резервуара | Ксю | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.10.2012 10:25 |
Утепление подземного резервуара | SEREGA80 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.04.2011 13:13 |