Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение коэффициентов постели основания

Назначение коэффициентов постели основания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2017, 21:44 #1
Назначение коэффициентов постели основания
YRS
 
Москва
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6

Народ!
Помогите разобраться начинающему пользователю SCAD!
Тоннель из монолитного ж.б. сооружается открытым способом в вырытом котловане с последующей засыпкой. Во сновании суглинок с E=35МПа.
Вопросы:
1. Чтобы получить эпюры усилий от нагрузок какую кнопку жать: "Расчет коэффициентов упругого основания" или "Расчет коэффициентов деформативности основания"?
2. Какой модуль применять: E=35МПа или Ee=5*E=175МПа?
Просмотров: 3835
 
Непрочитано 26.02.2017, 01:24
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от YRS Посмотреть сообщение
суглинок с E=35МПа
Хороший суглинок.
Цитата:
Сообщение от YRS Посмотреть сообщение
1. Чтобы получить эпюры усилий от нагрузок какую кнопку жать: "Расчет коэффициентов упругого основания" или "Расчет коэффициентов деформативности основания"?
В СКАД для анализа совместных деформаций основания и каркаса здания введены 2 авторские методики не соответствующие СНиП.
Первая это эти две кнопочки. Чем они отличаются не знаю, читайте справку.
Вторая методики - связка КРОСС-СКАД. Вам пока рановато наверное, но можете тоже попробовать.
Связка описана тут. http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B8%D1%82%D1%8B

У вас будет что-то около С1 >8000...12000 кН/м3. Я так думаю.
При этом при использовании КРОСС он сам примет С1 с учётом сдвига и С2 не понадобится.
А в тех кнопках будет посчитан и С1 и С2.

Цитата:
Сообщение от YRS Посмотреть сообщение
2. Какой модуль применять: E=35МПа или Ee=5*E=175МПа?
Вот это вопрос вопросов.
Нормы вроде бы говорят, что для котлованов ниже 5 м надо учитывать разуплотнение (слухи слышал, пункт пока не нашёл).
Учесть в КРОСС или СКАД правильно, боюсь, не получится.
Но можно использовать 5*Е вместо Е.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 10:42
#3
YRS


 
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6


Tyhig! Спасибо за ответ. Но туман не рассеялся
Почему возник 2-й вопрос. После сооружения тоннеля и нагружения его внешними воздействиями среднее давление по подошве меньше, чем давление от вынутого грунта. В этом случае по СП22 осадки считаются с применением только Ee=5*E. При этом правомерно ли применять Ee для определения внутренних усилий в конструкциях?
YRS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 12:58
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


По слухам (сам не нашёл) в СП 22 написано, что если котлован глубже 5 м, то надо учитывать эффект разуплотнения основания. Основание разуплотняется и потом заново нагружается, но при этом уже по вторичной ветви 5*Е (осадки меньше).
Здесь я плаваю, не уверен.

Разумеется, что усилия будут возникать, в том числе, от отпора грунта основания и эти силы будут участвовать в усилиях.
То есть если принято решение о 5Е, то усилия нужно брать от 5Е.
На усилиях это не должно сильно сказаться. Немного изменится армирование и всё.

Вы бы всё-таки привели разрез. Мало ли что...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:27
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от YRS Посмотреть сообщение
При этом правомерно ли применять Ee для определения внутренних усилий в конструкциях?
Разницы во внутренних усилиях конструкции быть не должно, если не имеем разные жесткости или напряжения разнятся. А если присутствует это штука, то Ее я бы определял исключительно лабораторным, а не приближенным методом.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 15:43
#6
YRS


 
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6


Николай Г.! Спасибо!
YRS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 16:08
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Разницы во внутренних усилиях конструкции быть не должно
Ну как же, если разные осадки будут и разный отпор в каждом КЭ ? Только разные усилия и могут быть.
Другой вопрос, насколько значительно это скажется. Мне почему-то кажется, что ненамного. Но могу соврать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 16:12
#8
YRS


 
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6


Увы сейчас не могу сказать разницу в усилиях, т.к. SCAD на домашнем компе не имею
YRS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 16:22
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну как же, если разные осадки будут и разный отпор в каждом КЭ ?
Важна относительная разность, а она не должна измениться при правильной схеме. Варианты когда это важно я описал
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 21:57
1 | #10
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Небольшое замечание коллегам.
Расчетные комплексы SCAD, Лира и т.д. вообще не предназначены для расчета тоннелей, они ПГСные.
Там отсутствует возможность, "отлипания" отпора при итерационном пересчете по деформированной схеме.
Используемые понятия "коэффициент постели " не соответствуют "коэффициенту упругого отпора" имеющемуся в СП120 табл. 5.13.
Все расчеты тоннелей за последние 20 лет выполнены на программных комплексах реализующих требования именно данных СП (ранее соответственно СНиП).
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 22:05
#11
YRS


 
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6


Уважаемый vant!
Кроме SCAD-а другими официально купленными программами не располагаю. В конторе оптимизация расходов
YRS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 22:33
#12
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Мои рекомендации отдать расчеты специализированным по тоннелям конторам (при отсутствии соответствующего нормам и сертифицированого софта), иначе у генерального может возникнуть ситуация от 3-х до 5-ти, а оно ему надо? Дооптимизируются блин все скоро.
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2017, 22:43
#13
YRS


 
Регистрация: 28.09.2011
Москва
Сообщений: 6


Так ведь оптимизация расходов включает в себя запрет на "отдать расчеты специализированным по тоннелям конторам". Им же платить надо!
YRS вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 23:22
1 | #14
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


На моей памяти расчеты тоннелей не более 10 % от федерального ценника по соответствующему разделу. Откаты всегда поболее были.
vant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение коэффициентов постели основания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Таблица коэффициентов постели Dispar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.08.2023 16:15
Назначение коэффициентов расчётной длины при расчёте металлических элементов в СКАДе Engineer IA SCAD 49 30.01.2018 09:30
Расчет коэффициентов упругого основания mrpic SCAD 18 23.05.2016 07:49
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
Расчет коэффициентов постели под плитой mrpic SCAD 1 17.08.2012 23:34