| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
04.08.2008, 14:50 | #1 | |
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных
I`m from Russia
Регистрация: 05.02.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 19726
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
И еще 308 и 243.И Сделайте дробление элементов с учетом промежуточных узлов.И разберитесь с шарнирами в узлах,например узел 122:задано жесткое сопряжение в узле,а в свойствах элемента разрешены повороты вокруг всех осей.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
Не путай тип жесткости и тип элемента
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
А где у него ветер дует со всех сторон?
По-моему в комбинациях корректно задано,присмотрись
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137
|
С ветром немного косяк,согласен.На элементы 46,48 и др. ветер задан в положительном направлении оси Y и по отрицательному,что не есть гуд
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2007
I`m from Russia
Сообщений: 34
|
спасибо, разделали. Коэф. 1, 05 учту. РСУ до конца не разобрался, поэтому везде коэф. 1 выставлял. Ветер с учетом отрицательного давления задавал "отсос" так называемый. С типами элемента 12(там где ?) это по моему глюки скада. Дробление элементов на расчет не влияет(только на расчетные длинны). С направлением ветра, там есть косяк на НЕКОТОРЫЕ элементы не с тем знаком задано.
А вообще, забил я точно такую же схему в SCADE без помощи AuoCAD, и все без ошибок(за исключением моих собственных в сборе нагрузок кончно) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 04.08.2008
Москва
Сообщений: 100
|
глюки scada говоришь? по поводу жесткостей 12 тип это стержни 65, 67, 243 и 308. не задана жесткость. а без этого с любыми нагрузками scad считать не будет. ОГРЕХОВ ХВАТАЕТ и без этого.
По поводу дробления. у тебя элементы 73 и 74 хоть как-то связаны с 65? если да, то замоделировано не правильно. МКЭ не понимает такого сопряжения элеметов, общий узел должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
|||
|
||||
Коллеги! Не стоит лениться и строить схемы в автокаде или архикаде, сколько не пробывал потом времени тратишь намного больше дабы исправить все баги которые произошли во время конвертации. Проще всего делать это все сразу в скаде или в форуме
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |