| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.01.2010, 01:40 | #1 | |
Задание гибкости стержня фермы при подборе сечения
Студент
Санкт-Петербург
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 7842
|
|
||||
Регистрация: 30.10.2009
Сообщений: 15
|
если я не ошибаюсь, то гибкость мы берём от туда же (то есть из СНиПа), а СНиП зависит от конструкции, например для мостовых конструкций СНиП 2.05.03-84*, там для мостовых конструкций указана предельная гибкость, в том числе и в перую очередь для элементов ферм если я не ошибаюсь то гибкость мы определяем только для стоек и сжатых раскосов, внимательнее читай разделы расчёт и конструирование в СНиПе...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Почему задаетесь? Кто велел? Гибкость - это параметр элемента, а элемент у Вас определен (сечение назначено, узлы, т.е.условия крепления концов стержня назначены). А гибкость равна Lр/i.
Значит, Вам надо просто вычислить. С использованием расчетной длины. Так вот, расчетная длина стержня фермы определяется по разделу 6 СНиП II-23-81. Грубо расчетная длина равна геометрической длине (точнее см. табл.11, 12 и почее).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
кровельных материалов инженер Регистрация: 25.11.2008
Тольятти
Сообщений: 35
|
Цитата:
В таком случае да, надо задаться какой-либо величиной и в пару приближений перебивая значения в экселе определить размеры сечения, проходящие по устойчивости и прочности. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Итерационный процесс при расчете обычных ферм практически отсутствует (полтора шага ). Надо задаваться ЛЮБЫМ сечением. Для определения усилий в ферме этого достаточно. Замена например уголка 50х5 на 160х9 не изменит усилий - речь же о ферме.
Зная усилие, в один ход уточняем сечение. При этом так же контролируем по педельной нормативной гибкости.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
- Предварительно задаемся гибкостью стержня. Для верхнего пояса и сжатых опорных раскосов принимаем 60…100, а для прочих сжатых раскосов и стоек 90…120.
- Определяем требуемые радиусы инерции сечения - По принятой гибкости стержня и расчетному сопротивлению стали Ry находим коэффициент продольного изгиба ᵩ. - По формулам определяем требуемую площадь сечения. - Определяем фактические значения гибкости, радиусов инерции и проверяем устойчивость стержня. - Если устойчивость не обеспечена или получился большой запас по устойчивости, изменяем сечение стержня и снова проверяем его устойчивость. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Экспорт .sec в SCAD при повороте сечения. | retromancer | SCAD | 4 | 07.05.2007 16:11 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
колонна таврового сечения при моменте из плоскости | EUDGEN | Прочее. Программное обеспечение | 55 | 02.03.2006 10:49 |