| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связевые блоки в двухпролетном здании

Связевые блоки в двухпролетном здании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2010, 16:45 #1
Связевые блоки в двухпролетном здании
ganesh
 
инженер
 
москва
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 255

Доброго всем дня,коллеги!Прошу совета в одном вопросе...
Можно ли разместить вертикальные связевые блоки в здании как в прикрепленном чертеже,то есть между разными поперечными осями,или они должны быть в створе?
И нужны ли здесь горизонтальные связевые блоки?Здание бескрановое, несущие конструкции покрытия прогоны(балки настила) по двутавровым(главным) балкам!Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
связевые блоки.dwg (1.25 Мб, 682 просмотров)

Просмотров: 3750
 
Непрочитано 14.04.2010, 01:02
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


можно
горизонтальные связи по краям нужны в любом случае
функцию распорок РС можно передать прогонам, при расчете которы учесть усилие из распорок
viqa вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 01:37
#3
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Про расстановку связей хорошо расписано у Кирсанова
А вот нужны ли горизонтальные связи - это вопрос
Можно же профнастил использовать в качестве диафрагмы.
Здесь например - Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях
Вложения
Тип файла: rar Кирсанов Связи в металлоконструкциях.rar (566.8 Кб, 380 просмотров)

Последний раз редактировалось alex_bay, 14.04.2010 в 01:42.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 10:40
#4
ganesh

инженер
 
Регистрация: 10.12.2007
москва
Сообщений: 255
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™


to alex_bay спасибо!!!
В соответствии с п.13.18 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в зданиях с покрытиями по стропильным фермам.
В соответствии с п.13.19 продольные горизонтальные связи по нижним поясам ферм предусматриваются в зданиях с мостовыми кранами.
Тут хотя бы понятна их функция. А вот какая функция связей в здании с балочной клеткой без кранов?Причем вертикальные связевые блоки расчитаны на восприятие усилий от ветра.На что их считать в таком случае?

Последний раз редактировалось ganesh, 14.04.2010 в 11:17.
ganesh вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 19:47
#5
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


горизонтальные связи считаются на ветер, если усилия получаются маленькими связи устанавливаются конструктивно, подбирая по гибкости. нужно это для неизменяемости здания в целом, если помните геометрию: треугольник единственная геометрическая фигура, которая неизменна при постоянных длинах сторон, квадрат может превратится в ромб
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Связевые блоки в двухпролетном здании

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
Взорвать все блоки файла сразу Red Nova AutoCAD 9 26.05.2009 11:16
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
шаблоны.. блоки.. программы.. kolobrod Программирование 9 29.01.2007 11:15