Непрочитано 23.06.2012, 17:37 #1
нужна помощь по расчету опускного колодца
Nod32
 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30

Добрый день,

исходные данные: опускной колодец размерами 36,5х10,5 м без внутренних перегородок опускается на глубину - 10,5 м. Стены толщиной 50 см, материал B25.

Для проектирования сечений и нахождения максимального момента была использована вот эта книга http://dwg.ru/dnl/5397.
А конкретно страница 226 книги (115 в файле djvu).

В приложении схемы:
1. Разрез по короткой стороне с приложением нагрузок
Нагрузки посчитаны по формуле для горизонтального давления грунта. гамма Н на боковой распор.
2. В качестве нагрузки принял максимальную на отметке -10,30
3. Расчет вручную.
4. Расчет в Robot Structures выполнен полльзователем palexxvlad

Поскольку моменты огромные и проектирование сечений не выходит, надо их снять. А теперь вопрос:
Как?

У меня такие предположения:

1. Поставить временную распорную систему. Но сооружение в эксплуатации без перегородок и внутренних стен, так сказать яма. При снятии распорок моменты станут прежними и стены не будут нести нагрузку.

2. Выполнить укрепление грунтов. Честно говоря не знаю как именно, но может смолизацию? А если смолизацию, то как рассчитывать нагрузки от грунта на сооружение? По той же формуле?

Это дипломный проект)) Заранее спасибо за советы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет-Model.jpg
Просмотров: 488
Размер:	38.6 Кб
ID:	82696  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры-Model.jpg
Просмотров: 337
Размер:	24.7 Кб
ID:	82697  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры-Mode1l.jpg
Просмотров: 307
Размер:	27.5 Кб
ID:	82698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-21_220247.png
Просмотров: 323
Размер:	41.4 Кб
ID:	82699  

Просмотров: 10991
 
Непрочитано 24.06.2012, 03:01
1 | #2
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


На стадии строительства предусмотреть распорки, а на стадии эксплуатации в работу включится основание колодца (пол). Только для расчета нужна 3Д модель с поэтапным нагружением.
Не будет проходить совсем без распорок - попробуй оставить распорки хотя бы в верхнем уровне (в уровне поверхности грунта).
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 10:52
1 | #3
PeterPeter

Горный Инженер
 
Регистрация: 23.02.2012
Москва
Сообщений: 94


Как студент студенту, могу предложить на период эксплуатации - грунтовые анкера.
PeterPeter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 12:12
#4
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
нужна 3Д модель с поэтапным нагружением
хорошо бы))) но это нужны программы специализированные. Все равно мы уходим от расчетной схемы из учебника Раковицана.

Мне тут вот что сказали:
Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Расчетная схема не правильная. Лучше просчитать пространственную схему! Рабочая арматура будет вертикальная!
и я согласен в принципе

Цитата:
Сообщение от PeterPeter Посмотреть сообщение
могу предложить на период эксплуатации - грунтовые анкера
это вообще идеальный вариант, именно на период эксплуатации, просто сооружение-снегосплав, канализация там течет. Думаю грунтовые анкера нельзя устраивать ниже уровня жидкости. Но на данный момент это лучшее решение, поскольку пространственную схему считать нет возможности.
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 12:23
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
Это дипломный проект))
Первое, что вас спросят на защите диплома:"Обоснуйте применение опускного колодца такого размера. Почему нельзя было применить, например, стены в грунте? Грунтовые воды, говорите. А кто вам сказал, что в вашем случае это непреодолимо?!" Ваш руководитель полностью поддерживает ваше решение?
Короче, вы сами подставляетесь.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 12:52
#6
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Почему нельзя было применить, например, стены в грунте
у меня сравнение способов
как раз стена в грунте и опускной колодец
Исходник - стена в грунте, а второй вариант надо было выбрать, выбрал руководитель, а я проектирую.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
вы сами подставляетесь
по сметам выходит опускной дешевле в 3 раза, около 10 млн, но выбираю я стену в грунте. Вот как это обосновать пока не знаю. Есть конечно некоторые соображения по трудоемкости и времени строительства, также по сложности самого процесса опускания (может быть крен и другие сложности), но я не думаю, что все эти сложности стоят 20 млн.
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 13:05
#7
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
по сметам выходит опускной дешевле в 3 раза, около 10 млн, но выбираю я стену в грунте. Вот как это обосновать пока не знаю.
Да, но твой опускной колодец в таком виде не удержит грунт, сломается. Ты его сделай таким чтобы удерживал грунт, не сломавшись (необходимо усиление конструкциии распорками, анкерами или еще чем-нибудь) и стоимость его строительства вырастет сама собой.

При твоей схеме строительства (без распорок) рабочей будет горизонтальная арматура. В таком случае и пространственную схему считать не нужно, т.к. днище не включится в работу, всё усилие будут воспринимать стенки. А вот если добавлять временные и постоянные распорки - тогда действительно будет пространственная работа. Вобщем расчетная схема будет зависеть от технологии строительства и может быть разной для разных этапов ведения работ.

Последний раз редактировалось rogerfederer, 24.06.2012 в 13:10.
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 13:36
#8
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
не удержит грунт, сломается
как раз поэтому я создал эту тему))) какой бы способ я не выбрал, мне надо расчеты делать. Распорную конструкцию я посчитаю (несильно увеличит стоимость), но вот укрепление грунтов при котором цена взлетит посчитать не смогу. Может кто знает как изменится горизонтальное горное давление при укреплении типа jet или смолизации?
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 16:10
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Nod32, у тебя изначально неправильный подход к сопоставлению вариантов. Должно быть так:
1. Просчитали стену в грунте, получили усилия, подобрали сечения, армирование, определили стоимость
2. Просчитали вариант с опускным колодцем, получили усилия, подобрали сечения (толщину стенок), армирование, определили стоимость.
А у тебя толщина почему-то является исходными данными... Так не делается.
Далее, ни ты, ни твой дипл.руководитель видимо не понимаете смысла опускного колодца, раз его пытаетесь здесь применить. Опускной колодец это КОЛЬЦО, любое из сечений которого работает только на сжатие от давление грунта. За счёт этого получается экономия материалов и конечной стоимости.
Занятие у тебя глупое. Хотя такой бред присутствует в любом дипл.проекте. Могу тебе тут посоветовать только одно: сильно увеличить толщину стенки, чтоб прошла по прочности. Получишь и увеличение сметной стоимости. "распорки" и прочие "костыли" будут смотреться слишком уж несуразно.

Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
Может кто знает как изменится горизонтальное горное давление при укреплении типа jet или смолизации?
Почти никак не изменится. Разве что превратишь весь окружающий массив грунта в большой-большой кусок грунто-бетона.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 17:11
#10
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
ни ты, ни твой дипл.руководитель видимо не понимаете смысла опускного колодца
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Опускной колодец это КОЛЬЦО
это неверно, может В ОСНОВНОМ кольцо?

Раковицан "Проетирование ж/б инженерных сооружений" стр. 195
Цитата:
В плане опускные колодцы могут иметь РАЗЛИЧНУЮ форму


Более того, площадь поперечного сечения опускных сооружений может изменяться от 50 до 2000 м2.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
любое из сечений которого работает только на сжатие от давление грунта
по той расчетной схеме, которая в самом первом посте? конструкция работает на изгиб

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Должно быть так:
1. Просчитали стену в грунте, получили усилия, подобрали сечения, армирование, определили стоимость
2. Просчитали вариант с опускным колодцем, получили усилия, подобрали сечения (толщину стенок), армирование, определили стоимость.
я так и делаю, стену в грунте посчитал, а вот с опускным проблема

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Могу тебе тут посоветовать только одно: сильно увеличить толщину стенки
это тоже неверно, момент 10000 кН*м, а бетон применяют при работе на сжатие

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Почти никак не изменится.
Из всего поста наконец-то грамотная мысль, вот за неё спасибо

Последний раз редактировалось Nod32, 24.06.2012 в 17:17.
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 21:23
#11
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
по той расчетной схеме, которая в самом первом посте? конструкция работает на изгиб
Будет и изгиб, и сжатие, и поперечные силы, все силовые факторы необходимо учитывать.


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
я так и делаю, стену в грунте посчитал, а вот с опускным проблема
не совсем так делаешь, сначала запроектируй колодец нужного сечения (чтоб проходил по прочности,трещиностойкости), а потом считай его стоимость. при твоих усилиях толщина стенки 50см слишком мала, начни хотя бы со 100см - вот тебе и увеличение стоимости в 2 раза, а скорее всего и еще толще придется делать. неужели не делал расчет на прочность?
Думаю при твоих размерах колодца без распорок или анкеров не обойтись, т.к. без них толщина стенки нужна просто колоссальная (метра 2 или больше).

Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
это тоже неверно, момент 10000 кН*м, а бетон применяют при работе на сжатие
бывает еще железобетон

Кстати 2 эпюры моментов, которые ты выложил, принципиально отличаются формой по короткой стороне колодца - где-то ошибка.
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 22:06
#12
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
неужели не делал расчет на прочность?
Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
метра 2 или больше
конечно делал, в том то и дело, что и 2 метра не проходит, армирование около 150 см2 на сечение длиной 1м

Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Будет и изгиб, и сжатие, и поперечные силы, все силовые факторы необходимо учитывать.
я к тому что рассчитывается как изгибаемая конструкция

Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Кстати 2 эпюры моментов, которые ты выложил, принципиально отличаются формой по короткой стороне колодца - где-то ошибка.
все по формулам из Раковицана, но я думаю Роботу больше стоит доверять, не могут быть пролетные моменты по короткой стороне быть больше чем по длинной
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 22:28
#13
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
армирование около 150 см2 на сечение длиной 1м
Это три ряда стержней 32мм с шагом 150мм, еще куда ни шло. Вот и получаешь объем бетона (а соответственно и стоимость) в четыре раза больше чем для стенки толщиной 50см.

Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
все по формулам из Раковицана, но я думаю Роботу больше стоит доверять, не могут быть пролетные моменты по короткой стороне быть больше чем по длинной
я имел ввиду знакопеременность эпюры.
rogerfederer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2012, 22:46
#14
Nod32


 
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Это три ряда стержней 32мм с шагом 150мм
лучше анкера поставлю, а то спорить с комиссией не солидно
Nod32 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2012, 23:48
#15
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
лучше анкера поставлю
Вы собираетесь выполнить опускной колодец с временными перегородками, а потом поставить анкеры и перегородки сломать? Довольно спорное решение. Вам потребуются постоянные анкеры. Не путать с временными анкерами, применяемыми при изготовлении стен в грунте! Постоянные анкеры намного сложнее в изготовлении и стоимость у них в разы больше, чем у временных анкеров.
У комиссии может сложиться впечатление, что вы выбрали заведомо непроходной вариант опускного колодца. А почему нельзя сделать круглый колодец, почему в нем не может быть перегородок, почему нельзя запроектировать перегородки с отверстиями, почему вообще нельзя выполнить вашу снеготаялку в открытом котловане или в котловане со шпунтовыми ограждениями, применив для них грунтовые анкеры и сделав водопонижение и т.д. Вопросов может быть очень много.
На защите диплома не требуют демонстрации научных открытий, но надо продемонстрировать умение работать профессионально, а не как попало.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 01:16
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
Стены толщиной 50 см, материал B25.
13тс/м2 от грунта и
Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
армирование около 150 см2 на сечение длиной 1м
С единицами разберись. 150 см2 *3650кг/см*=547,5 тс сжатия выдержит.
Что то мне подсказывает, что там 15 см2.

Хотя нет. Там расчетная схема - стержень равный высоте колодца.

Последний раз редактировалось Yuzer, 25.06.2012 в 01:24.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 01:33
#17
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А почему нельзя сделать круглый колодец, почему в нем не может быть перегородок, почему нельзя запроектировать перегородки с отверстиями,
Мне тоже интересно: что это за "снеготаялка"?

Как я понял, автор выбирает тип конструкциии исходя из простоты расчетной схемы, так как не владеет расчетными комплексами. Хотя в наше-то время к окончанию института хорошо бы уметь пользоватся программмами МКЭ, да и расчетная часть диплома от этого только выиграет: картинки там всякие красивые для презентации

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вопросов может быть очень много.
На защите диплома не требуют демонстрации научных открытий, но надо продемонстрировать умение работать профессионально, а не как попало.
Будет дипломная работа - будет диплом. Качество работы и ответы на вопросы повлияют только на оценку работы (от 3 до 5), так что не пугайся, дипломник Но если собираешься работать по специальности, то лучше конечно разобраться сейчас, чем на производстве.

Последний раз редактировалось rogerfederer, 25.06.2012 в 01:49.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 09:23
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Как я понял, автор выбирает тип конструкциии исходя из простоты расчетной схемы, так как не владеет расчетными комплексами.
А что нынче разрешают на дипломе предъявлять только расчеты выполненные в ручную, машинных расчетов не требуют? Это где же такая свобода?
Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Будет дипломная работа - будет диплом.
Если допустят до защиты.
Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Качество работы и ответы на вопросы повлияют только на оценку работы (от 3 до 5),
Но топикстартер то вроде бы человек не глупый, сам над дипломом работает, старается разобраться. Обидно же в итоге услышать смех членов комиссии и получить в итоге жалкую тройку, которую ставят - как будто милостыню нищему кидают.
А вот не надо разные глупости на защите показывать типа громадных колодцев со стенами многометровой толщины. Это же не ДОТ в конце концов. Конечно, тут есть вопросы и к руководителю дипломного проекта, недостаточно он дипломника консультирует. А тот в итоге время даром теряет.
Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
у меня сравнение способов
как раз стена в грунте и опускной колодец
Исходник - стена в грунте, а второй вариант надо было выбрать, выбрал руководитель, а я проектирую.
Наверняка при реальном проектировании вариант с опускным колодцем даже не рассматривался. Выбранный подрядчик такое никогда не делал и за такое не берется. Найти профессионалов - проблема, да и кто их будет искать. Заказчик, наверняка, чиновники. А им главное, чтобы по бумагам все было в ажуре. Утвердили цену, в бюджете учли, а дальше - хоть трава не расти. Ну и чем выше цена, тем больше откаты. А тут вдруг Nod32 с его сравнительным анализом нарисовался. Вот беда то!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 09:56
#19
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
это неверно, может В ОСНОВНОМ кольцо?
...
Раковицан "Проетирование ж/б инженерных сооружений" стр. 195
...
Более того, площадь поперечного сечения опускных сооружений может изменяться от 50 до 2000 м2.
...
по той расчетной схеме, которая в самом первом посте? конструкция работает на изгиб
...
я так и делаю, стену в грунте посчитал, а вот с опускным проблема
...
это тоже неверно, момент 10000 кН*м, а бетон применяют при работе на сжатие
Нод, ты попросил помощи, но сам же отбрыкиваешься от дельных советов.
На картинках, которые ты из книги выдернул, приведены примеры возможных вариаций опускных колодцев. Но из них форма "а" - применяется в 95% случаев, а все остальные формы вместе взятые - в оставшихся 5%. Твой конкретный случай вообще не укладывается ни в одну из приведённых в книге схем. Ни на какие мысли тебя это не наталкивает? Может всё-таки где-то ошибка в "варианте для сравнения"?
Leonid555 тебе дело посоветовал:
Цитата:
почему нельзя сделать круглый колодец, почему в нем не может быть перегородок, почему нельзя запроектировать перегородки с отверстиями, почему вообще нельзя выполнить вашу снеготаялку в открытом котловане или в котловане со шпунтовыми ограждениями, применив для них грунтовые анкеры и сделав водопонижение и т.д.
- Классический круглый колодец (размера такого, чтобы в него вписался ваш прямоугольный "со стеной в грунте") может оказаться дешевле, не смотря на увеличение объёма работ. Котлован из стального шпунта может и не дешевле стены в грунте, зато вариант для сравнения более логичный и оправданный, чем "колодец" размерами в плане 36,5х10,5м.

Кстати, в первом посте твой "ручной расчёт" - ну ни в какие ворота. Знакопеременная эпюра по короткой стороне котлована Эпюра с картинки 4 намного больше похожа на правду.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2012, 10:36
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Nod32 Посмотреть сообщение
опускной колодец размерами 36,5х10,5 м без внутренних перегородок опускается на глубину - 10,5 м.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
На картинках, которые ты из книги выдернул, приведены примеры возможных вариаций опускных колодцев. Но из них форма "а" - применяется в 95% случаев, а все остальные формы вместе взятые - в оставшихся 5%.
Встречал (и сейчас спросил у знающих, кто погружал колодцы) только формы (а) и (ж) - остальное действительно лишь картинки
Для такой маленькой глубины, с погружением в водонасыщенный песок (с напором?) экономичнее конечно будет шпунт с jetом (если это не в дикой Сибири)
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужна помощь по расчету опускного колодца

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24