Добрый день!
Хотелось бы разобраться в реализации пунктов СП 63.13330.2012 в программе.
Имеется ж.б. стапельная плита на упругом основании, в качестве нагрузки - стапельные тележки и опорные стулья, нагрузки длительные. Согласно СП при действии длительных нагрузок значение начального модуля упругости необходимо снижать в зависимости от коэффициента ползучести бетона, который зависит от класса бетона и относительной влажности.
В связи с этим возникает вопрос, необходимо ли в расчётной схеме снижать модуль упругости бетона при подборе арматуры, если в постпроцессоре железобетон при создании группы армирования необходимо выбирать класс бетона и значение относительной влажности (что как бы намекает на то, что он сам должен снижать это значение)? При прогоне обоих вариантов разница в армировании имеется, хотелось бы разобраться с Вашей помощью какой из этих вариантов будет правильным.
Просмотров: 1501
 
Непрочитано 01.02.2017, 12:06
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


По правильному - необходимо снижать для длительных. И арматуру учесть принятую. Для кратковременных - коэффициент 0.85. Это все в СП 63, формулы 8.146-8.147. Также на жесткость влияет трещинообразование. Успехов!
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2017, 12:54
#3
DENver_M7

читаю книги
 
Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Joncofy Посмотреть сообщение
Хотелось бы разобраться в реализации пунктов СП 63.13330.2012 в программе.
На данный момент (у меня релиз от декабря 2016г.) в SCAD 21 версии не реализована возможность автоматического учёта физической нелинейности.
Ваш вопрос скорее к области знания и понимания нормативного документа не только СП 63.13330.2012, но и СП 52-101-2003, а не к самой программе SCAD.
В самой же программе SCAD 21 версии изменять модуль упругости можно пока что вручную - старым проверенным дедовским способом, который был и в 11 и в 7 версиях SCAD.
DENver_M7 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Начальная упругость бетона при расчёте плиты на упругом основании в SCAD 21

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать. Dan_iil Лира / Лира-САПР 56 21.10.2016 09:27
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Подскажите пособия по расчёту фундаментной плиты на упругом основании в СКАДе selivan SCAD 3 22.11.2013 23:58