Требования к помещению для размещения щита ППУ?
Сергей Караваев
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222

В рабочей документации щит ППУ подземной автостоянки (категория пожарной опасности - В2, класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2) размещен в самой автостоянке, т.е. в открытом доступе.
Щит ППУ-А через АВР обеспечивает работу систем противодымной вентиляции, пожаротушения и пр. Таблица в приложении.
Вопрос: существуют ли строгие требования для помещений, где может размещаться такой щит? Если да - то в каком СП искать?
По факту щит размещен в самом, защищаемом от воздействий пожара, помещении.
СПАСИБО.

Вложения
Тип файла: pdf ГРЩ-Model.pdf (44.7 Кб, 104 просмотров)

Просмотров: 9626
 
Непрочитано 28.11.2018, 13:58
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Причем здесь ороситель?
Это дополнительное (отдельное) условие, которое в Вашем случае определяет вторую цифру IP.
На которые всегда есть одно из первых требований ПУЭ:

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин,
аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответ-
ствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и тре-
бованиям соответствующих глав ПУЭ.
1.1.21. Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть стойкими в отношении воздействия
окружающей среды или защищенными от этого воздействия.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Кстати еще один вариант если переживаете.
Для кабелей можно применить гофротрубу (у них минимум IP 44)/
Только не забудьте про правильные кабельные ввода под гофротрубу...

Последний раз редактировалось RIG1978, 28.11.2018 в 14:26.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 14:33
#22
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Спасибо.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 15:11
#23
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Не за что. Удачи Вам!!!
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2018, 13:48
#24
teoretik24

Электроснабжение
 
Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487


есть сомнение что топик статер не правильно рассчитал режимы общей нагрузи, особенно общая нагрузка при пожаре.
Принято считать по наибольшей нагрузке системы дымоудаления в одном из пожарный отсеков
teoretik24 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Требования к помещению для размещения щита ППУ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Требования к помещению дежурного по переезду. Модульное здание Нюк Архитектура 2 26.04.2016 13:23
Турбированный котел. требования к помещению nfdv Отопление 1 19.08.2015 18:20
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? rouble Технология и организация строительства 7 20.01.2015 23:17