Непрочитано 06.11.2009, 11:06 #1
Эквивалентная жесткость для фермы
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Допустим имеется плоская рама: две колонны и ферма между ними. Хочу в расчетной схеме заменить ферму на ригель. Как примерно можно прикинуть жесткость фермы, чтобы ее потом присвоить ригелю?
Просмотров: 18689
 
Непрочитано 06.11.2009, 11:09
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Момент инерции поясов - это и есть момент инерции фермы в своей плоскости (грубо решетку можно не учитывать)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:20
#3
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


Заменяемый ригель рассматривать как стержень плоской фермы (тип 1) , т.е. ему необходимо задать лишь продольную жесткость? Или это будет стержень плоской рамы (тип 2), для которого еще нужно задать изгибную и сдвиговую жесткоти?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 20:53
#4
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Если ферма металл то так (Горев, Т.2)
Вложения
Тип файла: rar p0047.rar (1.39 Мб, 3026 просмотров)
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2009, 21:18
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Заменяемый ригель рассматривать как стержень плоской фермы (тип 1) , т.е. ему необходимо задать лишь продольную жесткость? Или это будет стержень плоской рамы (тип 2), для которого еще нужно задать изгибную и сдвиговую жесткоти?
Все зависит от того как ферма опирается на колонну. При шарнирном опирании (наиболее распространенный случай) необходимо задать, действительно, только продольную жесткость EA одного опорного пояса. А вот если нужно настоящее жесткое сопряжение фермы с колоннами, то заменять ферму на ригель 2 типа не советую. Если для колонн это еще может быть достаточно корректным, то для определения усилий в элементах фермы ошибка может быть достаточно значительной, даже при приложении к ней опорных моментов.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 08:53
#6
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


IBZ, а если ферма треугольная, сечение верхнего пояса которой из мощного двутавра, п.к. нагрузка внеузловая? (по типу ферма из серии 1.460.3-22). Т.к. нагрузка внеузловая, то я при расчете фермы верхний пояс я моделировал как неразрезную балку (элемент 2 типа). В этом случае имеет смысл брать жесткость только одного пояса (верхнего)??? Или же лучше посчитать эквивалентную жесткость, как предолжил Нелиней_Анизотропыч ? Сопряжение с колоннами шарнирное. Прилагаю расчетную схемку фермы на всякий случай

Нелиней_Анизотропыч, спасибо за информацию. Попробую посчитать и так и так, для сравнения результатов.
Вложения
Тип файла: rar ферма 15м(основ).rar (1.6 Кб, 703 просмотров)
VAV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 11:31
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
IBZ, а если ферма треугольная, сечение верхнего пояса которой из мощного двутавра, п.к. нагрузка внеузловая? (по типу ферма из серии 1.460.3-22). Т.к. нагрузка внеузловая, то я при расчете фермы верхний пояс я моделировал как неразрезную балку (элемент 2 типа). В этом случае имеет смысл брать жесткость только одного пояса (верхнего)??? Или же лучше посчитать эквивалентную жесткость, как предолжил Нелиней_Анизотропыч ? Сопряжение с колоннами шарнирное. Прилагаю расчетную схемку фермы на всякий случай
При треугольной ферме подобного типа можно задать треугольник из поясов без решетки . При этом учтется влияния 2-х поясов и проще задать нагрузки. Тип элемента верхнего пояса примите 2. Если в коньковом узле шарнир - то типы 1 и 2 дадут аналогичный результат. Сама ферма при этом в любом случае должна считаться отдельно. Эквивалентная жесткость при шарнирном опирании должна дать тот же результат, так как изгибная жесткость при шарнирном опирании несущественна.

P.S. А почему все-же не хотите задать как есть - будет четче, а при необходимости считать и ферму - по времени в сумме и быстрее.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 14:40
#8
VAV

Проектировщик
 
Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
<phrase 1=


IBZ, на счет того, чтобы считать все вместе...даже и не знаю. Как-то привык не загромождать схемы. Меньше элеменотов-меньше проблем. Хотя может моя позиция неверна. Опыт работы со скадом у меня пока невелик. Так что готов прислушаться к мнению специалистов
А вот на счет шарнира в коньке... как-то совсем упустил это из виду. Надо глянуть на узелок по серии. У себя я его сделал жестким. Пробовал сейчас добавлять шарнир в этом узле в одном из верхних поясов. Усилия изменились не на много. Кстати, достаточно ли будет ввести шарнир в одном верхнем поясе, либо надо вводить в обоих (но тогда получается геометрически изменяемая система)?
VAV вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 16:36
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
... чтобы считать все вместе...даже и не знаю. Как-то привык не загромождать схемы. Меньше элеменотов-меньше проблем. Хотя может моя позиция неверна. Опыт работы со скадом у меня пока невелик. Так что готов прислушаться к мнению специалистов )?
Лично я поступаю обычно так: если здание однопролетное - задаю ригель в виде реальной фермы, если 2 и более - как правило, в виде эквивалентного ригеля. Причем, считаю сначала раму, а полученный суммарный распор прикладываю к ферме в виде отдельного условного загружения, хотя правильнее было бы давать распоры по видам загружений. Все это, конечно, не более чем личные предпочтения

Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Кстати, достаточно ли будет ввести шарнир в одном верхнем поясе, либо надо вводить в обоих (но тогда получается геометрически изменяемая система)?
Ничего сказать не могу - прочесть приложение дома не на чем. Выложите какртинку здесь.

P.S. Напомню, что речь идет исключительно о случае шарнирного опирания ферм на колонны. При жестком соряжении во всех случаях следует задавать ригель в виде реальной конструкции.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Эквивалентная жесткость для фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Фермы для Серии 1.424.3-7 Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 12.10.2009 22:20
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37