Непрочитано 16.11.2009, 17:57
Не соответсвие результатов расчета наклонной балки
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

В литературе по расчету тех же стропильных ног приводится такая методика, когда все нагрузки приводятся к вертикальной, а за расчетную длину принимаются проекции на ось X (схема 1). Эпюра моментов рисуется по оси балки, хотя представляется, что в этом случае и эпюру моментов мы получаем по проекции.
Если нагрузку приводить к перпендикулярной оси балки и расчетные длины принимать - фактические расстояния между опорами (схема 2), то в этом случае у нас эпюра моментов получается вдоль оси балки. Думатся что именно такую расчетную схему корректно использовать в расчете, потому что нас интересуют нормальные сечения. И видно что и момент и прогибы отличаются.
Так как все-таки правильно?


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 9709
Размер:	31.2 Кб
ID:	28991  

Просмотров: 42299
 
Непрочитано 19.11.2009, 13:17
#61
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
То есть не при делах?
Да в самом прямом смысле. Данная формула справедлива только для однопролетной статически определимой шарнирно опертой балки, загруженной равномерно-распределенной нагрузкой. В данном же случае представлена статически неопределимая система, перемещения точек которой следует искать по правилам строймеха - перемножением эпюр от единичной силы в основной системе (две однопролетные шарнирно опертые балки) на фактическую эпюру моментов. Разница будет вполне существенная - этак раза в 3-4 навскидку. Хотя, если проходит и по приведенной формуле, то уточнять смысла как-бы и нет - запас карман не тянет
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 21:18
#62
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да в самом прямом смысле.
Ясно. Значит Шишкин ошибся? Хорошо.
Но есть другой момент. Если бы это была однопролетная балка, то прогибы бы не сошлись, если считать по этим двум схемам. А моменты бы сошлись. Так что получается, прогибы можно считать только по схеме с приведением нагрузки к перпендикулярной к оси балки?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:36
#63
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В литературе по расчету тех же стропильных ног приводится такая методика, когда все нагрузки приводятся к вертикальной, а за расчетную длину принимаются проекции на ось X (схема 1).
Снеговая нормируется именно к проекции (according a horizontal projection). А поскольку она основная - логично и постоянную (распределенную по длине) привести к распределенной по проекции. Во многих строительных программах - есть соотв. опция.


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думатся что именно такую расчетную схему корректно использовать в расчете, потому что нас интересуют нормальные сечения. И видно что и момент и прогибы отличаются.
А причем тут нормальные сечения? Моменты и прогибы и должны быть разные т.к. разная нагрузка. Правильно - как правильно. Нужно посчитать нагрузку верно и приложить ее так, как чтобы посчитанное значение соответствало способу приложения
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 21:50
#64
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
А причем тут нормальные сечения? Моменты и прогибы и должны быть разные т.к. разная нагрузка. Правильно - как правильно. Нужно посчитать нагрузку верно и приложить ее так, как чтобы посчитанное значение соответствало способу приложения
Вы бы почитали всю тему, раз решили высказаться. Нагрузка не разная - она одинаковая. Просто представлена по-разному. И моменты сходятся, они в обоих случая определяются по оси балки. А прогибы не сходятся.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:06
#65
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте.
После прочтения темы у меня возник вопрос:
При подсчете нормативного значения снеговой нагрузки So по СП Нагрузки и воздействия в формуле есть коэффициент μ, который принимается в соответствии с приложением Г.
Приложение Г, таблица Г1.
Уклон покрытия α:
α < 30º μ=1
α > 60º μ=0
Промежуточное значение определяется линейной интерполяцией.

Что не соответствует умножению на косинус уклона. Так как все-таки правильно?
Andrey88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не соответсвие результатов расчета наклонной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета статически неопределимой балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 5 18.11.2009 00:01
Ориентаци эпюры при расчете наклонной балки Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 5 15.11.2009 02:22
МОНОМАХ 4.2: не вижу результатов расчета...:( Владимир Громов Мономах 10 28.04.2009 05:42
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05