Фланцевое соединение секций колонны
vanAvera
 
Инженер
 
Питер
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 2,056

Доброго дня! Столкнулся с таким вопросом: необходимо рассчитать колонну из нескольких секций. Сама колонна - из трубы, секции стыкуются с помощью фланцевого соединения (без высокопрочных болтов). В шарнир не верится, но 100%-ная передача момента тоже под сомнением. Есть мысли?
Просмотров: 7810
 
Непрочитано 18.05.2010, 15:48
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
фланцевого соединения (без высокопрочных болтов)
- так не бывает
Цитата:
В шарнир не верится
- в расчет брать как шарнир
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 15:54
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну какой же шарнир? если болты по контуру.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 15:58
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так не бывает
Ну как же не бывает? Труба-секция заглушена фланцем (листовая сталь) - между собой фланцы соединены 4-мя болтами. Только болты - не высокопрочные.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 16:03
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А высокопрочные и не нужны.Сдвигающих усилий нет -колонна!
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:17
#6
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Сдвигающих усилий нет -колонна!
Момент есть - вот в чем вопрос. Но не очень велик - напряжения от момента составляют примерно 25% по сравнению с напряжениями от нормальных сил
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 16:26
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Правильно в колонне должен быть момент и нормальная сила.В зоне стыка от сочетания N и M можно легко найти усилия в болтах или подобрать их сечения по аналогии с анкерными болтами.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 16:28
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Правильно в колонне должен быть момент и нормальная сила.В зоне стыка от сочетания N и M можно легко найти усилия в болтах или подобрать их сечения по аналогии с анкерными болтами.
Само собой, так оно и есть. Т.е. - жесткий узел?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 16:36
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ну конечно.Разве может быть в середине колоны шарнир, тогда это механизм.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 16:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Т.е. - жесткий узел?
- попробуйте. Не забывайте о влиянии податливости стыка колонны на ее устойчивость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2010, 16:47
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Какая податливость.Стык сжатый и основное усилие передается стенками трубы.Болты затянуть тарировочным ключом и поставить контргайку.Истык желательно устроить близко к нулевым знечения момента.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 17:07
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,056


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- попробуйте. Не забывайте о влиянии податливости стыка колонны на ее устойчивость.
Подскажите литературу, если можно. Ни разу не сталкивался с таким.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2010, 08:57
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Подскажите литературу
- http://dwg.ru/dnl/6396, см. фланцевые стыки
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение секций колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как усилить фланцевое соединение ферм? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 46 01.06.2011 14:26
Соединение стальной колонны по высоте Zydrunas Металлические конструкции 1 22.04.2010 18:23
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05