Непрочитано 07.04.2011, 13:15 #1
Жесткое сопряжение стального ригеля с колонной - нужно ли вводить связь в узел запрещающий поворот?
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

Если в узел связь Uy не ставить, то получаются момент в колонне больше, чем если эту связь поставить, а в ригеле наоборот. Надо ли ставить связь Uy в узел, если сопряжение ригеля с колонной жесткое?

Вложения
Тип файла: rar Схема рамы 12,66м.rar (1.1 Кб, 79 просмотров)

Просмотров: 1990
 
Непрочитано 07.04.2011, 13:35
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Зачем вам ставить какую-то связь? Связи элементов по-умолчанию жёсткие, зачем ещё что-то мудрить?
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткое сопряжение стального ригеля с колонной - нужно ли вводить связь в узел запрещающий поворот?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! Michail Конструкции зданий и сооружений 11 27.07.2007 19:54