Как определить надёжность балок в старой постройке?
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 7548
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Закажи обследование у специалистов. Дадут результаты (отчет - заключение) - все видно будет (осторожнее с выбором специалистов - могут нае обмануть.
а так - грибок, сырость, свежий ремонт, недавно установленные окна, двери, соседей поспрашивай (ради такого дела не жалко и поллитра "потенциальному соседу" поставить - сразу все проблемы дома узнаешь) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 6
|
Обзвонил несколько фирм.
Без всяких замеров влажности, теплоизоляции и т.д., интересовался только оценкой статики (как они это сами назвали). Порядок цен: начиная от 500 ЕУР Честно говоря - жалко этих денег. Тем более, что делается это больше для собственного успокоения - дом простоял почти 200 лет и его не перекосило, не просел. Или я ошибаюсь и могут накопиться какие-то скрытые повреждения, которые развалят этот дом достаточно быстро? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224
|
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. Последний раз редактировалось _REGEN, 27.11.2011 в 13:17. |
|||
|
||||||
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Грибка или следов гнили в помещениях вроде нет: во всех помещениях косметический ремонт делался минимум лет 20 назад - бумажные обои а-ля 70-е годы(судя по рисунку и состоянию), выгорели и обветшались, но со стороны наружных стен никаких признаков грибка или сырости - неровно и пузыри на обоях - да, но никаких следов подтёков или грибковой черноты нет. Всё сильно обветшало и выгорело, но следов сырости на бумажных обоях нет. Цитата:
из текста ниже - "санузлы"... отлично! согласен! какие места ещё можно отнести к критическим/проблемным? действительно заранее благодадрен за рекомендации. Цитата:
Сейчас я понимаю, что нужно было решительнее и активнее действовать при осмотре - там линолиум отодрать, там оторвать обои... Вобщем сейчас составляю список из действий Цитата:
Необходим список критических мест, где разрушать и проверять, пока в списке только "санузлы" и с радостью расширю этот список по предложениям. Цитата:
Но без мебели никак. Первый раз когда заходил на 2-й этаж ступал с опасхой - вроде пол не пружинит, но половицы скрипят. Пока не наткнулся на огромный старый комод на 2-м этаже килограмм под 200 - тогда стал ходить ровнее Подсмотрел в смежных темах на форуме рекомендации по литературе. Бегло просмотрел перепрыгивая через ужасные формулы, и первая реакция - нахрен вообще эта идея с домом... Но потом вроде попустило... Однозначно не буду использовать космичекую технику типа каких-то влагомеров, бульбуляторов и т.д. Сырость, плесень и грибок попробую расопзнать своими приборами - Трогать и Нюхать. Из того что мне одннозначно понадобится пока понял только рулетку и молоток(х/з зачем он, но чисто интуитивно мне с ним будет увереннее) 1.Судя по вашему описанию дом в неплохом состоянии. 2.Какие фундаменты? Каменная кладка на глино-песочной почве 3.Какая порода древесины фахверка? 4.Чем заполнен фахверк? Ни то ни другое не известно 5.Какая географическая зона? Центральная Германия 6.Если стоят металопластиковые окна, то температурно-влажностный режим и естественная вентиляция уже нарушены, последствия непредсказуемы. Жаль 7.Химико-технологическое обследование НЕОБХОДИМО (лучше связаться с реставраторами) Всё-таки начну с детального собственного осмотра и только в случае подозрений. Хотя как раз этого и хочется избежать. 8.Фактически вы хотите купить антиквариат. Так и есть. Дом официально является памятником архитектуры. (в связи с этим запрещено изменять фасад и крышу) 9.Если вам жалко денег на обследование, то дом вам не по карману. Дальнейшее приспособление дома под себя и грамотная эксплуатация будет намного дороже. Или на свой страх и риск. Дело в том, что не планируется использовать этот дом в качестве основного жилья, скорее как дом за городом, типа дачки. Какие-то фишенебельные дизайны суперлюкс тоже не планируются. Единственное из того что хотелосьбы: находящуюся в доме печь переделать в камин, и в смежном с ванной помещении сделать сауну. Но срочности никакой. Для меня важно каким-нибудь образом убедиться, что дом стабильный и не рухнет в ближайшие лет 20. 10.Все таки желательно фото в студию. На среду запланирован детальный осмотр дома. Сейчас пока собираю информацию: что именно фотографировать, куда и на что особенно смотреть, что проверять. Последний раз редактировалось Diskowod, 29.11.2011 в 01:36. |
|||||
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144
|
Время жизни древесины зависит от породы и условий экплуатации.
При неблагоприятных условиях сгнить она может очень быстро. При благоприятных очень долго эксплуатируется. Ориентиров по срокам нет. Состояние древесины может локально меняться сильно, например в местах увлажнений (протечек кровли, труб и т.д.). Желательно осмотреть как можно больше конструкций. Первое интернет впечатление от описания с поправкой на Германию хорошее. Вполне разумный совет про фото. Еще с деревом нормально можно работать (усилить и пр.). Осмотрите как можно больше конструкций, сомнительные можно выложить здесь. смотреть биоповреждения (грибок, жуки), особенно в местах увлажнений. Гидроизоляция древесины в узлах сопряжений с др. констр. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
|||
|
||||
Обследователь Регистрация: 26.04.2011
Гомель
Сообщений: 14
|
Я так понят вопрос только по деревянным перекрытиям. Без влагомера и других приборов. Дедовским методом.
В руки топор и молотишь по балкам. Звонкий стук это хорошо. Опасное место это опирание балок на кирпичные стены. Смотрим опирание балок и фотографируем. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 6
|
Влагомеры... замерысечения... лабораторный анализ проб...
На практике экспертиза этой, по сути деревянной, конструкции оказалась значительно проще... Подозрительные элементы(для которых требовалось применение приборов) в конструкции отсутствовали, т.к. они сразу разделились на две типовые категории: - вечные и прочные как сталь - трухлятина, которую срочно нужно менять Теперь по порядку и с фотками. (сразу извиняюсь за отсутствие кадров проблемных мест чтобы не шокировать уважаемых участников и не развеять ареол коленопреклонения перед немцами как прекрасными строителями и т.д.) Naruzha.JPG - внешний вид постройки Komnata-2et.JPG - комната на втором этаже (под чердаком). Дело не в мусоре от обоев, которые я оборвал, пытаясь добраться до основ стены. Здесь характерна линия плинтуса - по ней вполне можно представить о масштабах провисания пола. Ровность потолка на фото тоже заметна и т.о. общая геометрия комнаты глаз радует не сильно. Komnata-2et-Potolok.JPG - потолок этой-же комнаты на второн этаже(под чердаком) позволяет составить косвенное представление о чердаке. Komnata-2et_2.JPG - потолок какой-то комнаты под чердаком 4erdak.JPG - собственно чердак. Праздник ударов по балкам, звенят как колокола! + деревянные гвозди, которыми соединены балки - до это такое только в музеях видел. Всё чудесно, кроме одной балки(на фото она у меня за спиной), от которой пальцами легко отщипываются волокна... Её фото нет, т.к. внешне ничем не отличается от остальных балок, и наверное так увлёкся отщипыванием от неё кусков, что забыл сфоткать - однозначно проблемное место! Визуально никаких дыр и повреждений в крыше нет... Хрен его знает откуда берётся влага, но балка реально сырая и трухлявая. Есть одно подозрение: Fasad_1.JPG и Fasad_2.JPG Фотки дома сзади - по стене разросся какойто плющь бля. Самой верхней своей ботвой он особо уходит как раз в тот угол дома, со стороны которой гниёт балка. Во-первых сразу: 1. Такой плющь рос явно не 1 год и за это время своими усиками (или как там они у него называются) цеплялся и впивался в фасад и т.о. неминуемо его разрушал. 2. После каждого дождя, вместо того что-бы вода спокойно стекла куда-нибудь вниз, вся эта вода висела на этом плюще создавая дополнительную сырость для стены - или нет? Теперь самое важно и напряжённое - подвал. Фотки: Keller_01.JPG, Keller_02.JPG, Keller_03.JPG Извиняюсь конечно за выражения, но это пздц конечно-же полный... Кладка стен можт и музейная, но вот балки и подпорки убили наповал конечно очень. Keller_01.JPG - ближняя по ракурсу балка имеет следы ожогов - явная зверская попытка её сушить? - наверняка, т.к. от балки легко рукаме отщипывааются волокна, никакой нахрен прибор не нужен - трухлятина! - вторая по ракурсу балка имеет явную смачную продольную трещину - палочки-подпорки - это да, наверняка спасают всё статику конструкции Keller_02.JPG Кладка стен стабильная, провисание балок нет, но... пометил красным такой прикол... От карёв этого отрыва щепки легко отдираются пальцами - никаие приборы не нужны - гнилуха. И снова эти подпорочки-палочки... Keller_03.JPG - пометки: красная точка - бетонная колонна зелёный квадрат - развалины изначальной стенки синий круг - начало восстановительной стены Короче, весь этот конструктор в подвале меня нихрена не впечатлил. Я не знаю что подпирает бетонная колонна, по какой причине развалилась изначальная каменная стена и каковы успехи новой кирпичной стенки, но подвал этот явно не для клаустрофобов. Сомнения в надёжности - огромные. P.S.: больше 5-и фоток загрузить не удалось Если я правильно понял как работает форум, то оставшиеся фотки я сумею загрузить только после того, как на мой пост кто-то ответит. И ещё: пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность всем поучаствовавшим в рекомендациях на что обратить внимание и куда особенно смотреть и как проверять. Последний раз редактировалось Diskowod, 02.12.2011 в 06:30. |
|||
|
||||
Выложите фото еще. Чердак неприглядный, но для 180-летнего деревянного здания эта, как и другие проблемы вполне естественны. Еще мне попадалась информация что в европейских городах более 50% зданий эксплуатируются 100 и более лет. У нас же порядка 80% построек со сроком постройки менее 60 лет. И делались выводы, что это потому что наши здания до 40х годов в основном строились деревянными, а в европе были более распространены каменные и соответственно наши имели меньшую долговечность. Посмотрев эти фото я понимаю что дело не в дереве, а в отношении к зданиям.
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.12.2010
Там, где мамонты жили ...
Сообщений: 224
|
Работа проделана хорошая.
Начну издалека. Цитата:
Цитата:
2. Плющ обожает известь и проникает в кладку, тем самым разрушая ее (интересно в каком состоянии там стены и фундамент). От кладочного раствора остается только песок. Однажды исследовал такую ситуацию, камни можно было из стены вытаскивать "легким движением руки". Кладка была толщиной 1м. Корни плюща по внутренним стенам заходили в здание метра на 3. Вывод - плющ долой. Продолжение следует.
__________________
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 6
|
Цитата:
Угол сзади меня напугал особенно - между кирпичами внешней облицовки связующего материала практически нет. Причём это касается не только осматриваемого дома, а и дома что стоит по фронту справа(фотка sosed.JPG) Вроде убойный фасад, а с сзади... Пальцами без особых усилий между кирпичами выбрасывается связующий материал (никакие специальные влагомеры не понадобились). P.S.: надеюсь, что после моего осмотра соседний дом не рухнул... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45
|
Рекомендованная уже здесь диагностика простукиванием древесины тяжелым молотком самая удобная для сплошного обследования и доступная для Вас: быстро почувствуете разницу между плотной и не очень древисиной и с учетом жесткости закрепления элемента в кострукции.
Когда в среду пойдете на объект захватите дрель и сверло Ф4 - 5 мм длиной в пол диаметра бревен. В сомнительных местах по поддатливости сверлению и виду опилок определите наличие резких различий в плотности древесины по толщине: за плотной наружной заболонью может быть трухлявая сердцевина и наоборот. В 1-м случае, при незначительной гниле, через шахматную сетку отверстий с шагом 10 см (ослабление мизерное) делайти клизму антисептическим раствором с повторами. В реставрации подобно пропитывают и укрепляющими составами, когда самоценна подлиность древесины. Во 2-м случае - удалить наружную гниль до здоровой древесины с усилением накладками при необходимости (оценка конструктора). Боковые усушечные продольные трешины, даже если они сквозные, но на мизерной длине, незначительно снижают несущую способность балок: сердцевина срабатывает в роли шпонки. Промазка их антисептическими пастами рекомендуется. Причиной утраты прочности кладочного раствора, кроме "биомодификации" извести плющом, может быть элементарная слабая гидравличность раствора с "раскисанием" его от транзита влаги тем же плющом. После "прополки" стен с обработкой биоцидами и их просыхания прочность раствора подвосстанавливается (припомним, что и безрастворная кладка имеет определенную несущую способность). Здесь можно применить метод ТбилисНИИпромзданий: расчищаете наружные швы на глубину до 10 см. и заполняете их кладочным раствором на гидравлическом вяжущем (там, на месте - от Remmers !!). В его обойме исконный раствор работает уже по схеме "песок в стакане". По заверению составителей Рекомендации прочность кладки может быть увеличена аж в 1,4 раза (!? - если только в случае совсем выветрелого р-ра). Ни в коем случае с наружной стороны стен здания не применять паронепроницаемые растворы (например, цементные). Последний раз редактировалось remonter, 05.12.2011 в 11:24. |
|||