| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.12.2011, 04:10 | #1 | |
Треснул эркер из газобетона. Как ремонтировать?
Архитектор
Хабаровск
Регистрация: 02.02.2008
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 13714
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3
|
Кладка отвратительная. А тех ужасов которые вы написали на фото не видно, есть трещины, но они не опасны. Для собственного успокоения особенно пострадавшие блоки стяните, и не допускайте попадания больше влаги. Я сталкивался когда 2х-ка была построена из Цементно-опилочного бетона. Пальцем можно было проделать дыру, и ничего норм стоит себе.
Последний раз редактировалось A.S.Belov, 29.12.2011 в 12:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Есть мнение, что это результат силового воздействия: возможно на стену эркера оперли длинную стропильную ногу, что привело к разрушению простенков. Схему кровли в студию.
Снег нагрузил наружную стену эркера - верхняя часть выгнулась наружу - кладка лопнула в наиболее слабом месте. Предварительный вывод: Усилять простенки поздно, необходимо разгрузить конструкцию. (переделать кровлю) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3
|
Прочность газобетона 28кгс/см2. А это способность выдержать нагрузку минимум 15 тонн,сил. В нашем случае же выше виден арм.пояс или перемычка, которая распределяет нагрузку, что означает невозможность вашей теории относительно диаг.ноги. В будущем на простенках желательно делайте армирование кладки через два три ряда. А также соблюдать перевязку блоков 100 мм.
Последний раз редактировалось A.S.Belov, 29.12.2011 в 12:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Спорить больше не буду, т.к. автор темы потерял интерес. |
|||
|
||||
A.S.Belov, Кладка мне тоже не нравится, смещения вертикальных швов почти нет.
Может на фото и не видно. Но вы поглядите на разрез, который я предположил. Думаю что если трещина и внутри и снаружи в одном месте, значит это сквозная трещина, значит основания простенков полопались по косой, значит теперь вертикальная нагрузка может скользнуть в сторону и разъедутся эти простенки как ноги у коровы на льду. Про перевязку и армирование спасибо большое, это у меня и в будущем и в прошлом наблюдается в проекте, только это дом без проекта делан. Согласен что два этажа можно из легких бетонов строить, но армировать ватный домик надо во всех слабых местах, да и по меньше слабых мест(простенков, эркеров). di12 Спасибо за предварительный вывод. О причинах горизонтальной силы можно и спорить, главное что мы с вами согласны что это изгиб и что простенки эти порченые и их разгружать надо. На крышу я не ходил, перемычка действительно монолитная, и распор от стропил гасит. Над эркером шатер, общая крыша четырехскатная, вальма общей крыши скорее всего в угол упирается, а над эркером в чердачном перекрытии читается подобие затяжек (см фото) Предлагаю вот так 1) разгрузить простенки. 2) рамы вынуть простенки демонтировать 3) и построить их заново с армированием. Тема открыта! Принимаются еще варианты, я интерес не потерял, вчера по делам взял отгул, не следил за темой, да и разница с Москвой в 7 часов учитывайте. Тема мне очень интересна! Всем кто участвует спасибо!
__________________
мой блог |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
- не согласен: была бы она заанкерена в стену основной коробки (не эркера) то трещин бы небыло наверное. здесь перемычка распределила поперечную силу на 2 простенка.
Цитата:
Предложения такие: кровлю вскрывать и смотреть. Опирание диагональных ног сейчас приходится на углы эркера (к гадалке не ходи). Выполнить перекидную балку см. вложение и вывесить на нее диагон. ноги кровли. Простненки либо лечить, либо, как вы сказали, перекладывать. Заметил позже: у вас там чердак эксплуатируемый похоже? Если Да, то см. есть ли опирание балок на стены эркера, если Да, то перекидная балка и разгрузка стен эркера. |
|||
|
||||
Чердак холодный. (последняя фото это вид на потолок со 2го этажа)
Может и вправду распор от крыши, только вот там и в других окнах подобные трещины наблюдаются, в том числе и на 1м этаже. А в этом эркере еще и нагрузка от крыши добавилась горизонтальная, поэтому и раскрылись сильнее. Комплекс причин. Как я понял информации недостаточно, надо на чердак лесть. Вопрос, а как лечить простенки? Взять их в обойму? 1. Не представляю обойму для углового простенка, может я еще просто такого не видел? 2. Есть ли такой "карсет" или вид обоймы который(ая) притянет простенок к рядам кладки которые лежат ниже уровня подоконника? Вот такой вариант: Пилоны из швеллеров снаружи по всей высоте от отмостки до свеса кровли, анкерить к перекрытиям и перемычкам, да и к вашей di12 балке Прим. на схеме не в масштабе предложил что в голову взбрело и еще не все продумал об этом но чувствую что в предложенном мною варианте что-то не то... Ладно можно не по всей высоте... Но с двух сторон изнутри тоже. Но красивее по всей высоте! проще перестроить... А может остекленный балкон сделать, выбить эти простенки...
__________________
мой блог Последний раз редактировалось Muhnurov, 30.12.2011 в 11:50. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Цитата:
Ввиду открывшихся фактов усилять надо ВСЕ строение капитально с возможной переделкой конструктива. Оставлять без внимания трещины по швам простенков 1ого этажа недопустимо. Совет такой: чистить снег с кровли всю зиму, по возможности вывесить перекрытие, не допускать нахождение людей внутри здания. Если есть возможность вообще отказаться от данного объекта. P.S. а у этого шедевра фундамент есть, на сколько заглублен? |
|||
|
||||
Фундамент буронабивной, глубина от 4 до 6 м, d0,4м (со слов прораба) Шаг 1,2м но я не верю
В остальных местах трещины термоусадочные, волосяные, часто по швам от нижнего угла окон по диагонали. По причине пренебрежения вот этой рекомендации PS Спасибо за атлас.
__________________
мой блог |
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2011
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Как я понимаю нагрузка на простенок на много больше чем на подоконную часть стены.
Чтобы газобетон не ломался в этих местах армируют по схеме, показанной выше на картинке. В рассматриваемом домике такого армирования нет. Из за этого трещины в местах А именно вот в этом эркере на втором этаже трещины раскрылись сильнее чем надо 10мм! Склоняюсь к версии что действительно стропилины распирают Если новогодние праздники простоит схожу еще раз посмотреть, потом продолжение. Газобетон хрупкий материал
__________________
мой блог |
||||