Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью
Alexmf
 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 184

Alexmf на форуме Вставить имя

Здравствуйте уважаемые конструкторы. Проектирую не один год, и в основном металлоконструкции. С жбк работаю в части проектирования фундаментов. Сейчас стоит вопрос, как организовать монолитный участок между плитой и стеновой сэндвич-панелью, с опиранием с одной стороны на металлическую балку. Монолитный участок в плане длиной 12 м, разделяется по середине стойкой фахверка. Может быть есть у кого-нибудь практика решения таких узлов. Буду рад помощи.
С уважением!
В интернете нашел решение данного узла только с ограждающими конструкциями из кирпича (прикладываю данную картинку)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ-1.png
Просмотров: 299
Размер:	42.5 Кб
ID:	148745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: monolitnyj-uchastok-6.jpg
Просмотров: 283
Размер:	65.5 Кб
ID:	148747  

Просмотров: 3032
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:57
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,389
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2015, 19:16
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,184


А что, плиты свесить консольно на 360 мм нельзя? Лапидус поддержит
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:25
#4
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,156


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Чтобы не связываться с пустотками к балкам вдоль цифровых осей приварить короткие консоли по буквенным осям, на них спокойно опереть монолитный участок.
+ балочку пересчитать с учетом консолей
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:51
#5
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 628


В швах между плитами установить каркасы (завести их в тело сборных плит на 800-1000мм). Сделать монолитный участок консольным. Для облегчения МУ можно вставки сделать из газобетона.
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2015, 23:33
#6
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 149


я такие монолитные участки вывешиваю на консоли из уголков, а сверху чтобы набрать высоту засыпаю керамзитом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 223
Размер:	227.7 Кб
ID:	148799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 213
Размер:	175.1 Кб
ID:	148800  
Andrey-engineer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.04.2015, 23:53
#7
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 149


еще я делают как в посте #5, но помощнее. Между плитами оставляю зазор 200 мм (см.рис.1), вставляю каркасы сварные и делаю монолитный участок продолжением которого является консольная балка, но это при вылете 1,2 м (в одном объекте балкон делали), больший вылет не делал. А между консольными балками делаем нижнюю полку по рисунку 2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 159
Размер:	189.6 Кб
ID:	148802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 168
Размер:	204.2 Кб
ID:	148803  
Andrey-engineer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 08:24
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 184


Отличные варианты! Спасибо огромное, буду рассматривать.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
А что, плиты свесить консольно на 360 мм нельзя?
Гениально))) Вот что значит практика. А я за свои 5 лет проектирования первый раз плиты сел раскладывать))) Мдя...стыдно...Хотя в универе всему учили.
Andrey-engineer спасибо за картинки, все предельно ясно!
Alexmf на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2015, 09:03
#9
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Гениально))) Вот что значит практика.
Практика говорит еще и о том, что на монтаж плит и сэндвич-панелей надо оставлять зазор миллиметров 40 в этом случае. И заделать такой зазор чтобы ничего не вываливалось еще сложнее, чем сделать консоль с балки.
Я за вариант с уголками, по ним профлист и там уж чего угодно - бетон, керамзит и т.д.
realdoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2015, 12:25
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 3,184


Alexmf, ...эээ... призываю не бросаться необдуманно на вариант с консольным свесом плиты, и внимательно обдумать все варианты
хоть свес 360 мм и копеечный, но все же это не совсем "правильное" решение для пустотки, несмотря на то что это очень просто и удобно
вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный
если нет твердой уверенности, что на этот консольный участок не встанут, например, ножки шкафа с кучей макулатуры, то нужно принимать классический вариант

Последний раз редактировалось mainevent100, 29.04.2015 в 12:44.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 13:12
#11
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вариант уложить уголки в межплитный шов и по ним перекрыть - классический, но более многодельный
Этот вариант удобоваримый в этом случае. А как быть с монолитным участков вдоль здания (144 м, шаг колонн 6 м). где нет подпирающих металлических балок. Неужели на все 144 м проектировать металлические балки для заведения на них консольного уголка?
390 мм - это высота сечения колонны - широкополочный двутавр 40Ш2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МУ-2.png
Просмотров: 112
Размер:	49.8 Кб
ID:	148850  

Последний раз редактировалось Alexmf, 29.04.2015 в 13:30.
Alexmf на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2015, 13:35
#12
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,156


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А как быть с монолитным участков вдоль здания (144 м, шаг колонн 6 м). где нет подпирающих металлических балок.
вопрос - а почему их там нет? Каркас из металла?
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:07
#13
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос - а почему их там нет? Каркас из металла?
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.png
Просмотров: 93
Размер:	50.0 Кб
ID:	148853  
Alexmf на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:28
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,389
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Здание каркасное. сетка колонн 12х6 м. Поперечная рама - два этажа. Пролет перекрыт многопустотными плитами - от балки до балки. По конструктиву там металл не нужен. Вот раскладка плит
А балки продолжить нельзя? Или у оголовка колонны сделать столик и опереть на него.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 14:34
#15
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
А балки продолжить нельзя?
Ооочень металлоемкий вариант. но и он имеет место быть, если других вариантов не найду.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Или у оголовка колонны сделать столик и опереть на него.
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант!
Alexmf на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.04.2015, 14:45
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,389
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
А это уже, если не ошибаюсь, получается однопролетная ж/б балка. Или я что-то не так понял...И это тоже вариант!
Можно и многопролетную сделать - все зависит от конструкции оголовка колонны.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.04.2015, 10:41
1 | #17
Andrey-engineer


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 149


Вот несколько решений
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 134
Размер:	159.5 Кб
ID:	148949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 123
Размер:	211.4 Кб
ID:	148950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 113
Размер:	237.3 Кб
ID:	148951  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44.jpg
Просмотров: 97
Размер:	184.3 Кб
ID:	148952  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 55.jpg
Просмотров: 103
Размер:	196.2 Кб
ID:	148953  

Andrey-engineer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.10.2016, 03:11
#18
Палермо


 
Регистрация: 30.10.2016
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Вот несколько решений
Подскажите пожалуйста, на выложенной вами схеме расположения плит перекрытий заложен лист 8х100 L=300, для чего он?
Палермо вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.09.2017, 16:21
#19
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 111


Похоже на противоздвиговой упор.
Алексей_Л. на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный участок между многопустотной плитой и стеновой сэндвич-панелью

 VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Выбор между устройством проема или заменой плиты на монолитный участок FRAER Конструкции зданий и сооружений 8 02.04.2014 21:57
Монолитный участок между плитами перекрытия Тоторо Железобетонные конструкции 28 02.10.2013 01:40
Монолитный участок между швеллерами Yuzer Железобетонные конструкции 17 30.03.2011 09:19

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||