Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры
shvechkova
 
проектировщик
 
подмосковье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 143
Отправить сообщение для shvechkova с помощью ICQ

shvechkova вне форума Вставить имя

Армируется линейная конструкция в грунте (допустим балка) продольной арматурой диаметром 25 мм.
Защитный слой бетона требуемый 40 мм обеспечивается при укладке первой части арматуры балки. Далее чтобы обеспечить
перехлест стержни нужно смещать на величину диаметра, при д=25мм защитный слой получается 65 мм.
Что делать в таком случае ведь он не должен превышать 50 мм или нужна сетка. Кладете ли вы сетки, или
оставляете больший защитный слой. Напишите кто как делает, буду очень благодарна.
Просмотров: 1736
 
Непрочитано 28.09.2017, 10:59
#21
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Про обычные балки все известно.
Как выяснилось - не особо.
Grim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.09.2017, 11:27
#22
Анастасия Н


 
Регистрация: 15.09.2017
Киров
Сообщений: 11


ГОСТ 14098-2014 не допускает применение одной накладки. В вашем случае лучше всего использовать стыковое соединение С 1-Ко по ГОСТ 14098-2014, выполненное в заводских условиях. Конечно, если такая возможность имеется. Тогда не будет проблем с защитным слоем. Если же такой возможности нет, то можно рассмотреть вариант применения соединения С23-Рэ по этому же ГОСТу, а стык расположить в горизонтальной плоскости. Думаю, что смещение стержней в горизонтальной плоскости не так страшно, как увеличение защитного слоя. По эксплуатационным характеристикам (табл. А1 вышеупомянутого ГОСТа) должно подойти.
А по допускам на величину защитного слоя посмотрите ГОСТ 13015-2012 п. 5.8
P.S. Каким образом загнуть арматуру диаметром 25 мм таким образом, как предлагается выше, я себе не представляю.
Анастасия Н вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.09.2017, 11:32
#23
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск
Сообщений: 959
Отправить сообщение для engineer_a с помощью ICQ


Применяйте ванную сварку или резьбовые или обжимные соединительные муфты.

Или так подбирайте диаметры и расположение арматурных стержней, чтобы с учетом нахлестов/перехлестов/смещений уложитья в заданный диапазон защитного слоя.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:29
#24
GGCAT

Расчеты
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 554
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Еще можно попробовать использовать примечание к табличке для соединения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединение арматуры.PNG
Просмотров: 40
Размер:	132.9 Кб
ID:	194143  
__________________
Аська сдохла...
GGCAT на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2017, 09:32
#25
shvechkova

проектировщик
 
Регистрация: 21.10.2009
подмосковье
Сообщений: 143
Отправить сообщение для shvechkova с помощью ICQ


Спасибо, ото всех очень полезную информацию получила (кроме Грима).
Буду пользоваться.
shvechkova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защитный слой бетона в сваях. Значения? МЕТОД Железобетонные конструкции 16 20.08.2017 17:57
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Защитный слой бетона Banda Железобетонные конструкции 20 03.09.2014 19:06

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы