В данный момент занимаюсь расчетом пристежек крана к зданию.
Может кто-нибудь уже занимался подобной работой, а если именно краном POTAIN, то еще лучше.
у меня возникли некоторые трудности с расчетом усилий в пристежках.
Подскажите как правильно и в каких программах рассчитать эти усилия. Я рассчитывала в Лире, но там всего не учтешь (например, деформацию башни). и как правильно создать расчетную схему?
Заранее благодарна
Просмотров: 7638
 
Непрочитано 12.08.2008, 18:40
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


Считают только пристежки по усилиям от мачты (крутящий момент и горизонтальная сила), мачту не считают, расстановка пристежек по высоте по инструкции к крану.
Киньте схему пристежек
Крепил Либхеры, имеется прога для определения экстремальных усилий в элементах пристежек
Если схема подобная вышлю инфу по теме
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2008, 08:47
#3
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 87


Вот пока что есть...
Еще вопрос по поводу связей - если крепление стоек между перекрытиями осуществляется через закладные детали, т.е. стойка стоит намертво и ее не сдвинешь, то как регулировать длину пристежки на случай, если строители ошибутся с привязкой???
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
кран POTAIN1.dwg (222.7 Кб, 3403 просмотров)
Tarasova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2008, 11:12
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,734


2 eilukha кран TAKRAF U-241K не знаком. Сейчас такая же проблема с пристежкой, вдобавок отсутствует руководство по эксплуатации где можно посмотреть горизонтальное усилие на пристежку. Подобрали пока по POTAIN MD 265B1, приняли усилие 30т. Правильно ли???
Подбор делали сравнивая габариты башни крана (2х2 метра у POTAIN MD 265B1 и 2,1х2,1 у TAKRAF U-241K), грузоподьемности (POTAIN MD 265B1 по-мощнее) и высоте установки пристежки (примерно одинаковая).
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 13.08.2008 в 11:17. Причина: некоторые уточнения
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:59
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


Соберу что, Вам может пригодится...
Вложения
Тип файла: rar Пристежки.rar (1.73 Мб, 1009 просмотров)
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2008, 16:09
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


По усилиям на пристежки при отсутствии инструкции вопрос, хороший, пробовал найти по предельной нагрузке на мачту: получилось немерено.
Взял по инструкции с умножением на 1,5, но когда нужно стало взял без увеличения. Конструкция весьма не хлипкая (см. проект), никуда не денеться, хотя слабые места есть - верхний узел (захотели разборную конструкцию), раньше он был по подобию нижнего (но с увеличенными ребрами)
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2008, 16:15
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


Считать можно в скаде, но сложность в задании вращающегося вектора (см. модельку), сейчас проверяю РСУ в распорках в проге (см. файл) (со скадом полное совпадение)
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 06:30
#8
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 87


Спасибо огромное!!! Хоть ситуация прояснилась немного!!!
А у нас на всех объектах стойки для креплния сделаны из трубы 519.
Найду подходящий чертежик - скину
Tarasova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.08.2008, 09:23
#9
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,734


Большое спасибо У нас крепить хотят к перекрытию. Буду разбираться.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:57
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,734


2eilukha
не понял формулы расчета на срез шпилек. Откуда взялся коэфф. 0.4??? Да, кстати площадь поперечного сечения нетто шпильки диаметром 36 мм 8,16 см2
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2008, 17:24
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


0,4 - см. Пособие по Анкерным
Буду рад любой инфе по теме
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:12
#12
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,734


вы считаете на срез, а коэфф. и обозначения для растяжения.
из указанного пособия: Rва - расчетное сопротивление металла растяжению. Коэфф. 0,4 участвует в расчетах на выносливость и растяжение, на срез - другой. Если я правильно понял
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:37
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


См. ф-лу 14 указанного источника (шпилька растянута усилием затяжки)
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:43
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


Вот Пособие
Вложения
Тип файла: rar 1586.rar (521.7 Кб, 896 просмотров)
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.08.2008, 18:45
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 5,026


Впрочем, считаю, что все должно востриниматься силами трения возникающими при затяжке
eilukha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.10.2008, 09:24
#16
Gonzo %)


 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 6


Здраствуйте,у меня такой вопрос: как выглядит расчетная схема настенной опоры? В паспорте крана даны нагрузки на настенную опору: горизонтальная и крутящий момент. Опора по определению - система связей. Как нагрузки приложить на связи?
Если есть у кого-нибудь пример расчетной схемы,очень прошу,выложите...
Gonzo %) вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:22
#17
OLeeeeen


 
Регистрация: 02.07.2011
Тула
Сообщений: 30


А кто- нибудь считал здание с нагрузками от этих пристёжек? У меня возникла проблема с выбором расчётной схемы. Уже и на полную схему здания приложила эти нагрузки и на часть схемы, но особого влияния на армирование не видно. Горизонтальные нагрузки заданы от 4 до 24 т на каждую пристёжку (их 6 штук). Может кто считал, напишите своё мнение по выбору расчётной схемы.
OLeeeeen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:30
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


дык потому что нагрузки смехотворные, поэтому и влияния нет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:52
#19
OLeeeeen


 
Регистрация: 02.07.2011
Тула
Сообщений: 30


Не знаю, заказчик просит нас согласовать крепление крана, напугал. Ищу теперь где может эта горизонтальная нагрузка сказаться, уже несколько этажей пересчитала))) ладно хоть пилоны стоят длинной стороной вдоль пристёжек.
OLeeeeen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.11.2013, 17:57
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
Сообщений: 7,618


согласовывайте, ничего вашему дому не будет.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет и конструирование пристежек крана POTAIN к зданию

 VetCAD++
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет крана на фундаменте Post Технология и организация строительства 11 12.06.2017 14:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет и конструирование безригельных каркасов art Конструкции зданий и сооружений 11 15.10.2004 13:49

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||