Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев?

Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 12:58
Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев?
vkolt
 
инженеришко
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 261
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ

vkolt вне форума Вставить имя

Строим канализационный коллектор. Глубина колодцев 8-9 м. В проекте применены колодцы из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Возникают сомнения в возможности применения, тем более в серии написано, что изделия предназначена для колодцев с заглублением днища от поверхности грунта не более 7 м. Хотелось бы просчитать сборные кольца. Подскажите пожалуйста литературу по расчету колец колодцев. Ну и кто что думает можно сборные использовать или нет. Колодцы на проезжей части.
Просмотров: 6125
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 09:28
#21
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ


Ладно, с грунтом разобрались, да с ним собственно всё и было понятно. А как проверить кольцо? Армировано оно сеткой 5Вр1 100х100. Сетка по центру стенки. Толщина стенки 100. Считал по таблицам Улицкого. Может есть у кого мысли на этот счёт?
Р.С. МКЭ предлагать не стоит.
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.02.2013, 14:55
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,789


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Считал по таблицам Улицкого.
И что, получили растягивающие усилия по безмоментной теории?
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:02
#23
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ


Не стоит язвить про растягивающие усилия по безмоментной теории при обжатии со всех сторон. По делу ничего нет?
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.02.2013, 09:47
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,789


Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Не стоит язвить про растягивающие усилия по безмоментной теории при обжатии со всех сторон
Offtop: Ну вот...помочь хотел...У нас, например, колодцы частенько все в воде...

Цитата:
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
По делу ничего нет?
На те, разбирайтесь.
Вложения
Тип файла: rar rrr.rar (1.04 Мб, 67 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 12:38
#25
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
Отправить сообщение для vkolt с помощью ICQ


Offtop: Ой, сопромат, как приятно вспомнить его, только как-то мало
vkolt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2013, 04:16
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ребят, что ж вы спорите о горизонтальном давлении, когда в СП 22 появилась куча формул на этот счет. Мало того, что они там расписаны по всем составляющим, дык еще и по сути узаконены помещением в этот СП. А значит можно пользоваться)
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2013, 20:11
#27
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,147


Всем привет! Касательно этой серии 3.900.1-14...где можно посмотреть какую марку бетона нужно использовать для изготовления колодцев(водонепроницаемость, морозостойкость, класс)???
В серии указана только марка бетона по прочности В15...и ссылка на СНИПы, может кто знает конкретный СНИП и пункт?
Рyslan на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.10.2017, 16:46
#28
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 410
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
....
Не вспомните из какой книги выдержка в посте №17? (файл ZZZ.doc)
Добавлено:
Сам нашел: книга Клейн "Расчет подпорных стен" 1964. Может кому-нибудь пригодится.
__________________
Мы всегда так делали

Последний раз редактировалось Smarts23, 03.10.2017 в 17:19.
Smarts23 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допустимая глубина заложения сборных жб колец для колодцев?

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы