| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужны ли кирпичные перегородки между холодильными камерами?

Нужны ли кирпичные перегородки между холодильными камерами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2015, 05:30 #1
Нужны ли кирпичные перегородки между холодильными камерами?
Aris_pole
 
архитектор
 
Харьков
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 51

Доброго времени суток всем!
Занимаюсь убойным цехом,в котором расположены холодильные камеры в самом производственном помещении и отдельно выделенным блоком. Камеры предполагается выполнять из пенополиуретановых сэндвичей,120мм толщиной.
по п.6.13.2 СП 4.13130 охлаждаемые помещения следует разделять противопожарными стенами 2 типа.
возник такой вопрос: между камерами должна быть стенка из кирпича?или она должна идти "вокруг" всей камеры(тк противопожарная стена должна выделять противопожарный отсек)?или ее вообще не должно быть,и этот пункт ко мне не относится тк у нас не холодильник,а цех?(как говорит заказчик)
кто виноват и что делать?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
АР1 _Убойный цех.dwg (1.18 Мб, 274 просмотров)

Просмотров: 1945
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2016, 19:21
#2
Aris_pole

архитектор
 
Регистрация: 24.03.2011
Харьков
Сообщений: 51
<phrase 1=


таки подниму тему,хотя планировка уже тыщу раз переменилась, вопрос остался-нужны ли перегородки из кирпича, выделяющие холодильные(морозильные) камеры?
получила сегодня письмо от ГИПа вот такого содержания:
По ПИР панелям: заказчик протестует против противопожарных перегородок в холодильниках. Во-первых: с их же слов - ни в одном из их производств на камчатке холодильники не отделяются противопожарными перегородками (а таких производств у них немало по всей камчатке), во-вторых, поставщики холодильного оборудования и шоковых камер - нигде даже рекомендаций не дают по этому поводу, в-третьих- об этом нарушении норм заказчик официально уведомлен и это прописано в задании на проектирование (в случае необходимости изменить на противопожарные стены - это будет доп.договор). Сертификат на панели есть у других - на EI45 (прикрепляю к письму), - при толщине от 150 мм.

так что делать? я холодильных камер в реальной жизни пока не видела, норма вроде как гласит делать противопожарные перегородки, но ПИР панели той фирмы,что хочет заказчик не имеют нужного сертификата.
Значит просто взять панели другой фирмы нужной толщины-и не делать кирпич..?

и как все же правильно-делать или не делать противопожарные перегородки???/может я чебурек-и что-то не то вычитала в нормативах.../
Aris_pole вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужны ли кирпичные перегородки между холодильными камерами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли горизонтальные связи между фермами по нижнему поясу? breadnikov Конструкции зданий и сооружений 29 07.11.2014 01:01
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? arch.Wladek Архитектура 3 04.04.2011 16:30
Кирпичные перегородки oleg_81 Каменные и армокаменные конструкции 4 27.10.2008 12:34