| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.09.2010, 11:49 | #1 | |
Максимальная толщина щебеночной подсыпки при замене грунта регламентируется?
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289
|
||
Просмотров: 54813
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Может нормироваться при других способах уплотнения в зависимости от технологии (что трамбуем (крупность щебня) и чем трамбуем (что за механизм)). Ещё глубина нормируется местом расположения кровли скалы в геологическом разрезе (или дресвы, как вариант, характеристики которой лучше чем у утрамбованной подушки из щебня))). Ещё есть мысль, что от глубины котлована зависит (вдруг стеснённые условия строительства) и соответственно от скосов котлована (ежели шпунта нет).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Доброго утра!
В развитие темы: где можно почитать о расчете щебеночных подушек (в первую очередь - толщина)? Речь идет о толщине большей 30 см. Имеется ввиду именно щебеночная подушка, а не грунтовая (расчет для просадочных грунтов). Дело в том, что необходимо закладывать столбчатый фундамент в текучей супеси. Я знаю, что есть способ засыпки именно щебня, до тех пор пока он перестанет тонуть в этой каше Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
По расчету песчаных подушек информация есть - например Б.И.Далматов - Механика грунтов, основания и фундаменты.
Но конкретно для щебня - удельный вес и расчетное сопротивление угла внутреннего трения для слоя щебня найти не могу. Подскажите, пожалуйста кто сталкивался. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Тоже столкнулся с данной задачей:
насколько нужно/можно уплотнить щебеночную подушку, какие характеристики брать для расчета? Поделитесь, плиз, результатами непосpедственных опpеделений пpочностных хаpактеpистик гpунтов |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
пиши уплотнить до Е=> 30МПа пусть уплотняют и лабораторией проверяют
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
вот то, что удалось найти тогда: "Справочник проектировщика. Металлические конструкции", под ред. Мельникова, 2-е изд., Стройиздат, 1980; стр. 460, табл. 23.1: "гравий сухой и мокрый, камень тяжелый, щебень - нормативная объемная масса = 2 т/м3; угол внутреннего трения = 30 град."
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
щебеночное основание, по идее, может потерять устойчивость.... Вроде, в прошлом году это стало причиной аварии, когда упал башенный кран, под которым было слишком толстое, плохо уплотненное щебеночное основание.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Есть пример в Линовиче с.286. Но там тоже на щебеночную подушку данных нет (в смысле R). Так какое же можно R принимать? например, при высоте подушки щебеночной 1,5 м. Не много ли будет R=30 т/м2?
__________________
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить Последний раз редактировалось Brendovich, 12.09.2011 в 17:22. |
||||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Пособие к СНиП 2 02 01-83
Для щебенистых грунтов с песчаным заполнителем R0 = 60 т/м2 Там же 2.182 ... Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов зданий и сооружений III класса, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1) выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не увеличивается в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Мы, конструктора старой закалки, берём для подушек из гравелистого грунта или щебня, уплотненного с k=0,95 - E = 40 МПа и Ro = 0,4 МПа. Такие данные приведены в Справочнике проектировщика "Основания фундаменты и подземные сооружения" (тот что под ред. Сорочана) табл. 11.18.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.09.2011 в 20:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |