| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Стены 25 см раздвинулись каждая на 3 см и наклонились от вертикали еще не 2 см. Вполне - действие морозных сил пучения. Или даже хватит замерзания залитого водой мокрого грунта между стенами... Не знаю, как Вам, а мне кажется что так было. Поэтому и говорю - копните у углу в примыкании стенки и перегородки, проверьте, фундамент тоже треснул и сдвинулся или только стенка по нему сползла...
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Уже что-то проясняется.
Два последних поста сошлись на том , что перегородка не могла усохнуть(укоротиться) на 10 см.Я согласен. Отклонение примыкающих к перегородке стен от вертикали на 2 см при высоте 3.6 м я конечно мог не заметить. Но вопрос в том, что трещина то внизу есть и немалая, целых 3 см. Какие силы могли сдвинуть или наклонить фундамент примыкающих к перегородке стен на 3 см.Фундамент засипан грунтом слева и справа на одинаковую высоту, здание не эксплуатируется более десяти лет , соответственно силы морозного пучения будут слева и справа одинаковые. И сам себе отвечаю. Возможно стена оперта на фундамент с эксцентриситетом или прочность грунта по ширине подошвы неодинаковая , или могут быть другие причины. Из всей этой теории получается , что при раскопке трещина в фундаменте объязательно будет и крен фундамента тоже. Если раскопаю , то результаты сообщу. Теперь вопрос, что делать?Усилять накрененные стены и перегородку , или произвести замену прегородки со стенами , или вообще замазать трещины и забыть. Кстати , если поставить гипсовые маяки , то сколько времени ждать появления трещины на них. Где-то давно читал три недели , но не уверен в зтом. Не подскажете где про это написано. И еще , если при помощи маяков будет установлено, что трещины перестали развиваться , то значит ли это,что усиление не нужнО и достаточно просто замазать трещины. Всех благодарю за ответы . Последний раз редактировалось Роман65, 04.01.2015 в 21:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Мне кажется вас понесло не в ту степь.....
1. Вы для начала убедитесь перегородка это в 120 или несущая стена в 250. Как то смущают 2 тычковых ряда наверху. 2. Описываемая вами "трещина", судя по всему ей не является. Это просто щель между стенами, сделанными без перевязки. По крайней мере сверху. Снизу как то странно тычковые ряды заканчиваются. Проверьте есть ли между стенами перевязка вообще. 3. Промерьте расстояние между стенами вдоль перегородки по высоте, если не меняется, то и крена никакого нет. Думаю это изначально косяк строителей, если других "трещин" нет, то замажьте и спите спокойно. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Цитата:
Эта щель является трещиной.На фотографии видно внижней зоне , где швы перевязаны , грани раствора в вертикальном шве в месте трещины вертикальные , если это был бы косяк строителей то раствор заполнил бы все пространство между кирпичами и щели бы небыло. Расстояние между стенами , объязательно промеряю если будет возможность , не догадался сразу это сделать. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
По фото видно, что отделки там нет и вроде как не было, возможно ей строители и хотели скрыть эту щель. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Мне кажется логику искать бесполезно - у нас же в стране каждый второй "строитель". Вот и сделали как смогли. Вы же не спрашиваете куда пропало 2/3 выпусков по пол кирпича из стены, а их нет...... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 132
|
Невозможно сделать вертикальный шов со щелью. Даже если очень постараться , раствор все равно расползется и заполнит все пространство между кирпичами , вертикальная грань растворного шва никак не получится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Цитата:
Две разные стены сопрягаются Т-образно, в месте сопряжения щель. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Плита прогнулась. А у перегородки - раствор хороший. Стоит, как корова в фильме "Особенности национальной охоты". (Помните? "Жить захочешь, не так раскорячишься" ). А прогнулась - возможно, от собственного веса, возможно, мешками с песком или цементом перегрузили... Или пару поддонов с кирпичом поставили. Всяко бывает на наших стройках. Пролет плиты какой? Толщина какая?
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357
|
Если это квартира, то стоит пообщаться с соседями снизу. Возможно они сделали перепланировку.....
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 70
|
Мои три копейки: трещины образовались в результате нагрузки от плиты перекрытия. Возможно от пучения и движения всех стен перераспредилилась нагрузка и тем самым спровоцировало движение "перегородки" (250) по слабому месту - не вижу перевязку и армирование с перпендикулярной стеной.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в плите перекрытия | Alice_Liddel | Обследование зданий и сооружений | 15 | 01.08.2020 10:21 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен | swell{d} | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 22.05.2013 16:47 |
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? | moradan | Обследование зданий и сооружений | 6 | 14.12.2012 09:05 |