Непрочитано 11.05.2016, 10:01 #1
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес
Andrey_K_S
 
Регистрация: 11.05.2016
Сообщений: 1

Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес... Мне дано задание сделать навес на завальную яму. Размеры в осях: длина - 10500 мм, ширина - 5400 мм, высота - 7000 мм. Ветровой район - 4 (550 Па), снеговой район - 3 (1200 Па). ГИП заставляет меня делать стойки с трубы 50х50х5... Шаг стоек - 3500 мм по длине. Я ему говорю, что по расчету требуется труба 150х150х9, но он орет и говорит, что должна быть труба 50х50х5. Никакие мои аргументы, ссылающиеся на нормативные документы, расчеты, не помогают. Может, я и не прав, но меня настораживает эта 50-я труба. P.S.: (первое образование моего ГИПа - сантехническое, а второе строительное - получал заочно).
Просмотров: 1861
 
Непрочитано 11.05.2016, 12:25
#2
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Труба 50х50х5 по гибкости не проходит.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 12:54
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


труба 50х5 при высоте 7 метров?)) Ахаххаха... Да она под собственным весом сама согнется без веса вышележащих конструкций и уж тем более ветра и снега. А снег, и тем более, ветер у вас огого. По гибкости она на растянутую ветвь связи только пойдет.
 
 
Непрочитано 11.05.2016, 12:56
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: 70Ш2 (с)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 13:38
1 | #5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop: 70Ш2 (с)
Двоечник.
70Ш2 - это на балки.
На колонны - 40К5
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 13:52
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


У сантехников это любимый размер для баловства под Ду50, еще есть Ду100, но реже и уникальнее...))). Так что в одно место у него точно войдет...))).
Расчеты крупным шрифтом от №20 оформите в цветах и покажите. Нет тогда не ставьте свою фамилию в штампе.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 13:58
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да, можно целиком возложить ответственность на ГИПа и спать спокойно. Аварии из-за такой ошибки точно не будет - все сложится гораздо раньше начала эксплуатации. А скорее всего дело не дойдет даже до закупки таких стоек на стройку - прораб с минимальным опытом или даже заказчик с чуточку развитым мироощущением не допустят реализации проекта с подобными стойками)

С другой стороны, можно поставить на каждую стойку три такие трубы, как в башнях или опорах ЛЭП, например. Можно и четыре. А можно хитро обойтись двумя, раскрепив из плоскости рамы все густой системой связей. Это как Фахверковский каркас из t10, только каркас из трубы 50х5.
 
 
Непрочитано 11.05.2016, 13:59
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Это как Фахверковский каркас из t10
У меня до сих пор эта мысль бродит....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 14:09
#9
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Offtop: а можно сложить трубки вплотную друг с другом, места соприкосновения обварить (получив что-то типа сплошного щита). И тем самым сэкономить на стеновом ограждении.
ronn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в решении вопроса с фундаментами. Ermolina Конструкции зданий и сооружений 6 19.07.2014 13:26
Прошу помощи в выборе фундамента. дачник2014 Основания и фундаменты 7 23.05.2014 11:29
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Еще раз про навес - прошу совета помощи volk2121 Конструкции зданий и сооружений 15 19.04.2012 15:59
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33