Непрочитано 25.11.2016, 08:49 #1
Расчет фундаментов. Прав ли критик?
IgorS1989
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10

Недавно я зашел группу Facebook защитников одного парка. Они протестуют против строительства современного жилого комплекса пределах в парковой зоны.
И вот один из них пишет такую вот околоинженерную запись, пытаясь претендовать на доступное изложение технической проблемы для простого читателя.
Уважаемые эксперты! Ознакомьтесь пожалуйста с сим творением и скажите есть ли правда в доводах критика проекта?
Реально ли постройка данного жилищного комплекса может быть угрозой для человеческих жизней?
Цитата:
Итак, с вами снова рубрика "Занимательное конструирование".
#домсеребряныйбор #живописная
В продолжении темы, поднятой в прошлой публикации:
https://www.facebook.com/groups/stro...9188124792952/
Чтобы численно оценить все великолепие проектного решения для фундамента, нужен численный анализ его конструкции. Его можно выполнить приблизительно, при этом все ошибки вскрыть не получится, только основные.
Итак, рассмотрим конечно-элементную модель предполагаемого здания. По задумке конструкторов это целая, без деления на блоки единое здание.
Составляем расчетную схему основания из стержневых и пластинчатых элементов.
Загружаем ее нормативной и расчетной нагрузкой. Расчёт конструкции выполнен в программном комплексе Lira, для учёта податливости основания введены коэффициенты пастели.
И что же мы видим(на самом деле все ещё хуже): разность деформаций достаточно высокая, но её с этой расчетной схемы брать не корректно, она рассчитывается отдельно и примерно равна той, что указана в ПЗ, правда там указаны средние осадки, что являет собой утаивание результатов расчёта для их объективной оценки.
Как я и писал ранее, фундаментные балки отрывает от плиты. Это видно по величине усилий среза и момента в месте их примыкания. Все это отражается на результатах подбора арматуры.
И наконец, самая большая неожиданность: это странное поведение фундаментной плиты, выразившеяся в результатах подбора арматуры. Отчасти это связано с отсутствием остальных вертикальных конструкций, но лишь отчасти...
Ну так вот... Изменения в проекте требуют перезахода в экспертизу, но станет ли это делать заказчик, которому важны только деньги... А пока конструктор проекта нервно открывает пачку валидола, я бы хотел посоветовать всем желающим поселиться в ЖК "Дом Серебряный бор" прежде всего хорошо подумать...








Спасибо за внимание! жду ответов и мнений!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.11.2016 в 13:51.
Просмотров: 4083
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:03
#2
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Как же они так просчитались то!
Конструктор в бегах наверно, эксперты в срочном порядке меняют гражданство.

Offtop:
p.s. Шутка-ли: момент в балке 760тс*м, да и поперечная поболе чем 2000тс, в плитной части страшно и представить. Ну тупыыыыее...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 64
Размер:	187.4 Кб
ID:	179774  
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:19
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: очередная флудильная тема.

ТС. ты хочешь, чтобы без каких либо вообще исходных данных тебе ответили - верны ли картинки? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:29
2 | #4
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ТС. ты хочешь, чтобы без каких либо вообще исходных данных тебе ответили - верны ли картинки? = ))
Да ладно вам)). Вот проверочный расчет.
получился такой результат:

----- добавлено через ~2 мин. -----
А если серьёзно, то для оценки проекта действительно нужно изучить все исходные данные и иметь РПЗ исходного проекта.А ещё лучше - выполнить расчет самостоятельно по ИД. Что в программу внесёшь, то она и выдаст. Страху нагнать можно огого или наоборот, успокоить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 268
Размер:	192.5 Кб
ID:	179777  
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:32
| 1 #5
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
получился такой результат:
напомнило
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 163
Размер:	34.8 Кб
ID:	179778  
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 09:32
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Этот "эксперт" в такой короткой статье совершил кучу ошибок, как орфографических, так и лексических, а то и смысловых. Ну вот: целая здание; нормативной и расчетной; пастели; странное поведение фп;с отсутствием остальных вертикальных конструкций - это как?.
Мб автор и прав где-то, но веры в его компетентность нет. Правду увидел только тут: заказчик, которому важны только деньги....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 10:52
2 | 2 #7
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Как по мне то это похоже на происки конкурентов)
Хотите адекватный ответ. Выкладывайте схему, геологию, расчет нагрузок.
А сейчас это больше похоже на расчет заказанный у студента, который даже не может четко сформулировать что он сделал и почему получил такие результаты.
Цитата:
Сообщение от IgorS1989 Посмотреть сообщение
реально ли постройка данного жилищного комплекса может быть угрозой для человеческих жизней?
Зависит от пластики фасадов и их цветового решения.
Например вот, было тут одно похожее здание
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.jpg
Просмотров: 226
Размер:	44.7 Кб
ID:	179801  

Последний раз редактировалось roman111, 26.11.2016 в 10:58.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 09:37
#8
IgorS1989


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10


Удалось выпросить у автора сего опуса файл с расчетом и еще кое-чего.
Цитата:
По геологии в расчете песок Е=22 МПа;

Нагрузки: (норм/расч)
Жилая часть: 1*кровля.жил.+1*тех.эт.+ 3*авт.стоянки+20*жил.этаж+2*офисн.помещ. = 32.318/37.805 т/кв.м.
Стилобат большой(3 эт.): 1*кр.стилоб.+2*авт. стоянки = 8.214/9.894 т/кв.м.
Стилобат малый(2 эт.): 1*кровл.стилоб.+1*авт. стоянки = 6.664/8.109 т/кв.м.
(Нагрузка от нижнего этажа автостоянки в стилобатных частях передается непосредственно на засыпку и грунты основания,
и не действует на фундаментные ленты).

Нагрузки по типам этажей: (норм/расч)
- Жилые этажи: 1.150/1.340 т/кв.м.
- Офисн.помещ.: 1.090/1.358 т/кв.м.
- Техн. эт.: 1.440/1.700 т/кв.м.
- Кровля жилой части: 1.048/1.234 т/кв.м.
- Авт.стоянки: 1.550/1.785 т/кв.м.
- кровля стилобата: 5.114/6.321 т/кв.м.

Колонны, пилоны, стены, диафрагмы - по собственному весу не учтены.
Во вложении файл ЛИРА-САПР 2013-R5
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: том 4.1_0030-1.jpg
Просмотров: 241
Размер:	290.6 Кб
ID:	179854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: том 4.1_0048-1.jpg
Просмотров: 212
Размер:	231.7 Кб
ID:	179856  
Вложения
Тип файла: zip Model12.zip (270.5 Кб, 38 просмотров)
IgorS1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:12
#9
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Рассматривать фундамент без вышестоящих конструкций в данном случае некорректно. С другой стороны задуматься об эффективности принятых смысл есть.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:23
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


IgorS1989, это большой и серьезный объект, разобрать на коленке его явно не получиться. Приложенная схема, как я понял (возможно я ошибаюсь) не совсем полная. Я увидел только фундаментную плиту, расчет которой надо вести с учетом надземной части. Из чертежей непонятно, если дефшов между ростверками и плитной частью. Оценивать деформации фундаментов более корректно (опять же на мой взгляд) если ростверки моделировать тоже пластинами. Ньюансов очень много и учесть большую часть в объеме вашей информации все равно не получиться. Поэтому ходатайствуйте о повторной независимой экспертизе, если есть реально твердая уверенность в недоработке проекта, в противном случае - это все болтовня.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:38
#11
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Добавлю 5 копеек к вышенаписанному, в схеме постоянные коэф. постели.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2016, 10:42
#12
IgorS1989


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
IgorS1989, это большой и серьезный объект, разобрать на коленке его явно не получиться. Приложенная схема, как я понял (возможно я ошибаюсь) не совсем полная. Я увидел только фундаментную плиту, расчет которой надо вести с учетом надземной части.
Да, согласен. Стены стилобатной части и други жесткости расчетной схемы окажут влияние на общую работу системы фундаментов. Но основные предпосылки уже видны. Не так ли?

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
IgorS1989Из чертежей непонятно, если дефшов между ростверками и плитной частью.
Про разрезку расчетной схемы - вот мне скинули цитату из ПЗ: См. рисунок во вложении.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
IgorS1989 Ньюансов очень много и учесть большую часть в объеме вашей информации все равно не получиться. Поэтому ходатайствуйте о повторной независимой экспертизе, если есть реально твердая уверенность в недоработке проекта, в противном случае - это все болтовня.
Думаю вы правы. А как это делается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 143
Размер:	22.5 Кб
ID:	179871  
IgorS1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 12:29
#13
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Как правило пристраиваемую часть стараются отделить от высотной.
Если в данном случае этого не сделали, то должно быть обоснование такому решению.
Существующий расчет очень приблизительный и не может быть критерием для оценки фундаментов и проекта здания.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 13:25
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Надфундаментные конструкции увеличивают жесткость ф.плиты и уменьшают разницу осадок. Так же выравнивают усилия.
Пристраеваемая часть может возводиться не одновременно с высотной, а скажем после 2/3 высоты или 3/4. Или вообще по окончанию возведения высотной. Песок выбирает осадку быстро.

По схеме. Откуда взят кэф. постели? Почему принят постоянный КП по всей площади? Что за 3 загружения?
Цитата:
Загружение 1 PX=0 PY=0 PZ=14001.1 PUX=-0.205456 PUY=-0.264796 PUZ=0
Загружение 2 PX=0 PY=0 PZ=113090 PUX=-2.16048 PUY=-4.74691 PUZ=0
Загружение 3 PX=0 PY=0 PZ=132710 PUX=-2.5441 PUY=-5.63722 PUZ=0
Суммарная нагрузка под 260 000 т. Учитывая что около половины дома - 2хэтажная пристройка, то давление под основным зданием будет аля 70-90т/м2 и выше, что для песка 22МПа, на мой взгляд, великовато. Да и для 27 этажки, на мой взгляд, тоже великовато. Отсюда большой вопрос к сбору нагрузок.
P.S. Схему смотрел поверхностно.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 10:40
#15
IgorS1989


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10


Как интересно получается. Был выложен вот такое вот письмецо, в соответствии с которым, на участке похоже не проводились инженерные изыскания по геологии. Как такое может быть? Работы же уже ведутся!!!
Кто-нибудь может прояснить ситуацию с ордерами?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-11-29-11-02-50-183.jpeg
Просмотров: 89
Размер:	232.4 Кб
ID:	180764  
IgorS1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 13:15
#16
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от IgorS1989 Посмотреть сообщение
Как такое может быть?
Как тут периодически звучат крики, типа, помогите запроектировать, изысканий нет
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 13:39
#17
IgorS1989


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10


Владимир.
Цитата:
Как тут периодически звучат крики, типа, помогите запроектировать, изысканий нет
Так тут Генпроектировщик очень серьезный!
IgorS1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2016, 13:47
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IgorS1989 Посмотреть сообщение
Так тут Генпроектировщик очень серьезный!
может продлили какие-нибудь старые изыскания.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 13:52
#19
IgorS1989


 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 10


Axe-d
Цитата:
может продлили какие-нибудь старые изыскания.
Говорят, что в ии по геологии к проекту новые и без ссылок на ордера, а по внешним сетям вообще без ссылок на документ о ии.

----- добавлено через ~23 ч. -----
Poreth
Цитата:
Надфундаментные конструкции увеличивают жесткость ф.плиты и уменьшают разницу осадок. Так же выравнивают усилия.
Как бы да, но в ущерб себе.

Цитата:
Пристраеваемая часть может возводиться не одновременно с высотной, а скажем после 2/3 высоты или 3/4. Или вообще по окончанию возведения высотной.
Там еще высокая карстовая опасность и активные подземные воды. И говорят, там нет такой задумки.
IgorS1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментов. Прав ли критик?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить расчет армирования ленточных и столбчатых фундаментов согласно Еврокод 2 Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 10 05.04.2016 11:21
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости Max147d SCAD 16 28.03.2016 22:55
Расчет фундаментов машин с динамическими нагрузками Kasper1988 Основания и фундаменты 2 14.07.2015 12:23
Допускают ли действующин нормы расчет каркаса раздельно от рачета фундаментов и основния ? GIP Основания и фундаменты 22 21.09.2012 15:07
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34