| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2017, 22:51 | #1 | |
Вопрос по вдавливанию серийных свай С120 30 8
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 6399
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
Если при погружении отказ сваи наступает раньше проектной отметки (что довольно редко при грамотном проекте и геологии), тогда уже да, связь с разработчиком и там уже конструктор решает оставлять так и испытывать или дублирующую ставить. Те сперва погружаем на проектную отметку, даем отдых и затем только испытываем. А тут каким-то мухлежом пахнет кмк. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
А флажками не нужно махать. Нужно задать усилие вдавливания. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19
|
Николай, Сергей, спасибо за отклик
Расчетная несущая есть, это само собой, у нас стадия П пройдена, есть положительно заключение. Про + 20 процентов от Fd это тоже читал, все верно. Видимо их интересует именно скорость давки, то есть речь не о испытании сваи после того как она отдохнула (и уже находится в грунте), речь именно о первом задавливании, а затем на основе этого и последущих. То есть давит у них установка с усилием до 320 т/с, и им интересно знать, могут ли они сразу приложить большое усилие чтобы быстро давить (и сроки себе сократить), тут дальше видимо с меня спрос посчитать расчетную длину сваи, поэтапно, сначала принять как жестко заделанную сверху, и шарнирную снизу, взять армирование сваи по серии, бетон, приложить усилие сначала большое, посчитать если по прочности не пройдет, уменьшить, и дойти до оптимального, при котором не происходит разрушения, затем давят дальше происходит отказ, изменяется расчетная длина, снова приближениями прикладываем нагрузку, получаем усилие при котором свая не разрушается. Как то так думаю... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
сваю сломать не боятся?
----- добавлено через ~3 мин. ----- а на это должна быть техкарта у производителя работ и вас не это должно волновать. Вы должны получить проектное свайное поле и испытания указанных в проекте свай на соответствующие нагрузки.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Можно конечно и с тем же усилием задавить, можно и с меньшим, да и вообще быстрее, но нужно сделать лидерную скважину (не важно пока каким диаметром). Геологию надо посмотреть. Испытаниями как раз это и подбирается. Даже в обводненные пески, правда бил сваи 24м (не давил) в скважины заполненные тиксотропным раствором. Ну не 200 же тонн у Вас расчетная нагрузка на сваю 30х30см в проекте. Обычная установка в 100тн, СВУ нашенская какая-нибудь с обычным ямобуром на манипуляторе справляется и не надо такого монстра. Правда у них техника хорошая есть, а с головой.....мудрёно... Наверное папа им такую технику купил. Сейчас встречаю и такое - сдают в аренду как правило (ни черта не понимают, но в бизнесе).
Несущая способность сваи это одно, но у Вас же еще есть 2-е пред.состояние - осадки. И не ужели все равно, где свая у Вас остановиться по разрезу. На месте Подрядчика я бы завыл об этом. Вынь заказчик еще 600руб/п.м лидера (минимум) - "не лезет батька свая в крынку...." А если этого объема нет в чертежах или как вариант ПОСовик - затейник прохлопал...., убыток сплошной, вот тут то и начнется схватка дневного и ночного дозоров, с криками проектировщик лох))), чё он понимает в сваях - свидетельствую слышал и такое ...)))). Можно и посетить площадку на опровдавливание))), для разнообразия интересно - при условии наличия чистой бытовки, такого же чайника и чашки, а так же живых, на руки, суточных.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.05.2017 в 01:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081
|
нет, это хорошо, что установка мощная.
был случай, когда подрядчик пригнал установку с усилием чуть больше, чем расчетная нагрузка. Сваи вставали в слабых грунтах (может геология кривая) на 5 метров раньше, а продавить глубже силенок не хватало. Тоже были разборки, кто виноват и что делать - то ли сваи рубить, то ли установку менять. После этого в проекте пишем, что "работы проводить установкой с усилием вдавливания не менее..." |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Не проектировщики, а подрядная организация, которая эти сваи испытывать будет
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28
|
Цитата:
Проектировщики должны выдать задание на испытание сваи... а подрядная организация на основании "Задания на испытание свай" должна розработать "програму испытаний свай"... |
|||
|
||||
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? | Рейнко Лис | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 12.04.2017 16:08 |
Смещение рядов свай в плане при забивке соседних рядов | Vasya constr | Основания и фундаменты | 6 | 24.11.2016 17:33 |
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 | liik | Основания и фундаменты | 14 | 09.11.2016 09:20 |
Несущая способность свай по результатам испытания статической нагрузкой | kaban_spb | Основания и фундаменты | 8 | 06.11.2013 15:22 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |