Нужна помощь по фундаменту
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 6822
|
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Чтобы посчитать несущую способность сваи по грунту
нужно как минимум знать показатели текучести вашей глины Геологический разрез тоже не помешает Да и вообще лучше отчет по геологическим изысканиям Без отчета при сложных ИГ условиях лучше не браться проектировать А по цвету глины мало что можно не определить... эт точно Местные геологи вам по цвету глины (а также району изысканий и глубине залегания) наверное смогут рассказать приблизительно ее состав и время когда она образовалась
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 9
|
Дело в том, что геолога как такового у нас нет и геологию делать некому. Я живу в сельской местности Республика Коми и до ближайшего города порядка 300км.
Очень интереует, зная вес бабы и высоту падения, добив сваю до отказа, можно посчитать несущую нагрузку сваи или нет? У нас многие забивали сваи не делая никакой геологии, даже не вникая какие грунты лежат ниже торфа, просто били сваи( причём деревянные) пока колоться не начнут и строили дома...и стоят те дома до сих пор...уж лет 20 наверно. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Если не секрет из какого именно села
Мы кое-что проектировали в Коми Посчитать можно по следующим документам: СНиП 3.02.01-87 приложение 5 и "Руководство ПО МЕТОДАМ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ И ГРУНТОВ" Только учтите иногда встречается "ложный отказ" и "засасывание сваи" А дома которые стоят наверное деревянные, не из такого капризного материала как пенобетон. И кроме того вы не знаете что именно и как именно строили тогда Только общие моменты как правило. Поэтому в случаях когда мне говорят: "Ну и что строили так, до сих пор стоит все...", - я предпочитаю не связываться с такими "строителями". Насмотрелся на несущие стены в полкирпича под гаражи, в кирпич на первом этаже 3-х этажного жилого дома.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Мораль сей басни такова, что не стоит ориентироваться на свой (пусть даже 20-ний опыт), лучше довериться многолетнему, профессионально проанализированному опыту СНиПов. Ведь они-то о землетрясениях знают. И знают как с ними бороться. И если бы нужные мероприятия были выполнены, то не разрушилось бы село в Республике Коми и не погибли бы люди. P.S Пример с землетрясением не конкретный, а просто для наглядности. Показать, что СНиП знает больше, чем 20 лет застраивающие село жители. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 9
|
Секрета никокого нет - Ижма.
Цитата:
Ну не так давно это и было, а владелец того дома хороший знакомый, поэтому как забивали сваи под фундамент я вкурсе. Да и гараж у моих родителей стоит из шлакобетона тоже порядка 20 лет на деревянных сваях, тоже болото было редкое. Господа, я не строитель по образованию, поэтому действительно могу говорить чушь, но мне кажется, что, забив сваю до отказа, и уж тем более добив их через неделю, можно ориентировочно узнать несущую способность сваи. То что глина не промёрзнет на такой глубине это понятно. Глина действительно очень плотная и сухая. Когда копали дренаж докопались до глины, ковш эксковатора на базе МТЗ не мог войти в неё и ковырнуть более ли менее приличный кусок, так только погладит её сверху и всё. Тот же эксковатор пытался задавить трубу НКТ 76, толщина стенки 4 мм. Торф он пробил махом, а вот в глину даже на 5 см не вошло. Не помогли даже удары ковшом по трубе. Ну о чём то это же говорит??? Ну надёжнее варианта чем сваи на моём участке, по моему, нет |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
У меня есть изыскания по населенным пунктам Вис, Малая пера, Ираель, Рыбница...
в Ижме ничего не проектировали ничем не помогу. Ну а вообще чтобы что-то расчитать нужно иметь хоть какие-то данные, если их нет, - и посчитать ничего не получится. То же самое касается не только свай, но и ростверка. В ваших широтах уже может встречаться мерзлота кстати... А пенобетон - капризный материал, и хорош он как правило для тех кто его продает.
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471
|
Отвечаю по пунктам:
1) Если глина действительно твердая, как написано выше- то можно. 2) На 0,5 м (п.7.10 СНиП 2.02.03-85) 3) Надо ее испытать на месте. 10 раз сбросить на сваю колотушку, и после этого замерить ее погружение. Затем по п.5.7 и формуле 18 СНиПа можно попытаться вычислить нес. способн. сваи, если конечно известны все данные. 4) Количество арматуры в ростверке зависит от шага свай, а шаг зависит от нес. способности. Так что армирование можно будет узнать только после свайного поля. Лучше обратится к специалисту. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
- незнаю как у Вас с материалами, напрашивается вариант: столбчатые фундаменты на естественном основании (это если подвал не нужен).
- необходим расчет на морозное пучение (на период когда дом не будет отапливаться или если планируете проветриваемое пространство между уровнем земли и перекрытием на отм. 0,000 ) - нижний конец сваи открытый или с наконечником? Антикор. защита? - на мой взгляд 0,5 т - "детский вес", только сваю погладить.. - да. - в зависимости от консистенции минимально 0,5 или 1,0 м. - либо расчетом по СНиП/СП, либо полевыми испытаниями. Цитата:
Вам в помощь: СП 50-101-2004 (СНиП 2.02.01-83*); СП 50-102-2003 (СНиП 2.02.03-85); ну и док-ты упомянутые в #4. СП 52-101... и пособие к нему. 384-ФЗ. Последний раз редактировалось olf_, 26.04.2011 в 07:13. |
|||
|
||||
200 тонн для дома это ничто. Я видел, как силами пучения грунтов сваи поднимали дом такой массы. Я бы делал мелкозаглублённый фундамент, по жёсткой схеме, с заменой торфа песком до глины. Подвал планируется под домом?
__________________
Лень - это подсознательная мудрость. Последний раз редактировалось Sерж, 26.04.2011 в 09:48. |
||||
|
||||
LVV85 а не добралась ли до Вашей Ижмы вечная мерзлота? Судя по карте ее граница как раз где-то рядом. В таком случае бить сваи в мерзлую голубую глину - бесполезное занятие. Свая будет проходить только сезонно оттаивающий слой грунта, упираясь в вечномерзлый как в гранит. А потом зимой при замерзании этого оттаивающего слоя начнется сильнейшее морозное пучение, учитывая высокий УГВ. Вот и пляшут домики!!! Чем легче домик - тем сильнее его пучит. Что здесь можно сделать - да много чего. Для начала рекомендую почитать например Цытовича "Механика мерзлых грунтов" (есть в dnl).
|
||||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
LVV85, в вашей ситуации я вижу только один выход (если не брать во внимание проведение геологических изысканий).
Все на ваш страх и риск. 1.Опрашиваем "сторожил" и определяем до какой глубины погружались сваи на близрасположенных домах. 2.Делаем две сваи длиной метра на 3-4 более, чем со слов "сторожил". 3.Забиваем эти сваи в разных углах здания до момента пока они не "упруться", т.е. отказ будет минимальным 0,5-5 см (тут зависит от параметров сваи и молота) 4.Даем сваям время "отдохнуть" и бъем эти сваи молотом 3 и 5 раз. 5.Определяем отказ при добивке (по п.4) 6.Считаем расчетную нагрузку допускаемую на сваю по разделу 5. СНиП 2.02.03-85. 7.Оформляем все документально. Берем подписи с тракториста и расписываемся сами. 8.По полученной нагрузке раставляем сваи. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 9
|
Цитата:
мерзлоты у нас вечной нет, да и глобальное потепление гуляет по миру. Цитата:
Цитата:
с наконечником, в качестве защиты грунтовка. Вообще рассматривал вариант в лиственницей в качестве свай. я точно не знаю вес, знаю что сваебойка на базе трелёвочника. Раньше много таких было по союзу. Может кто из форумчан знает точнее? Вопрос специалистам, засасывание сваи это хорошо или плохо? Как я понял, с течением некоторого времени несущая способность сваи увеличивается? или я не прав? По поводу свайного поля, планируется порядка 40 свай с интервалом 1,5-1,8м. На сваю приходится порядка 5 тонн. Неужели это много? Ведь будет немного ростверк держать и плита тоже...Я уже теряюсь, не знаю что делать... |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163
|
Сто километров для геологии очень большое расстояние
В Ираеле на глубинах на которых мы работали нет никаких глин только суглинки. Да и болота не было. Но если нужно могу отчет по ИГИ скинуть Что интересно мерзлота у вас встречается и даже южнее Ухты А на счет потепления Пока насколько я понимаю мы особо на него не рассчитываем... Если это болото, то в принципе оно не должно промерзать. Неплохо бы знать степень пучинистости вашего грунта. Цитата:
Проблема в том, что на расчетной отметке отказа не возникает
__________________
Бойко Алексей |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Красивый и своеобразный поселок Ижма...
Хоть и коми, но мерзлоты там нет. А вот он стоит в долине реки и до центра там сплошной аллювий. Если по геологии, то: - у церкви метра 2-2.5 торфа, далее пылеватого песка метра 2 и до глубины 6-7 метров он постепенно и плавно увеличивает грансостав до гравелистого и до 10 метров это уже крупный с гравием. Местные обычно до этого слоя свои колодцы копали и воду черпали... - у столовой примерно тоже, только торфа меньше и слой супеси есть. Вот этот пылеватый песок и супесь ну очень пучинистые, но... спасает слой торфа и они даже не промерзают. Сваи бейте пока идет и несущая способность свай в тех краях не проблема. Проблема в достаточной их устойчивости. Сами понимаете, если строитель, для сваи-спички со свободной длинной метра 2-3 (торф ведь не обжимает) нужны грамотные решения. Дома температурой крутит, обвязка гуляет, и сваи раскачивает... А еще сгрузят на техногенку стройматериалы или поставят рядом камаз, тут и немного отрицательного трения (техногенки там от 0.5 до 1 м и поэтому это несущественно) и появляется непредвиденное горизонтальное давление (которое опять раскачивает сваю). Вот такой там своеобразный край. Последний раз редактировалось topos2, 26.04.2011 в 23:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 9
|
Уважаемые специалисты, произвёл САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!! расчёт несущей способности сваи (приблизительный конечно). Получилось, что свая из трубы 219 может нести на моей глине порядка 30т...может ли быть такое???
расчёт произвёл по формуле (18) на сайте http://www.bibliotekar.ru/snip-1/9.htm |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? | дим димыч | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2017 14:32 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |