| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.09.2018, 15:14 | #1 | |
Признаки перегруза ребристой плиты перекрытия
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
||
Просмотров: 4730
|
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Вопрос то не совсем корректный.
Вы описываете дефект, логично было бы оценить нс плиты с учётом дефекта. Ну и первоначально удостовериться что это армирование полки, как писали выше. Можно определить и по толщине, пройти насквозь пером (с перфоратором). Признаком перегруза коррозия бетона не является, об этом опять же написали уже. Надо смотреть снизу. Да и сжатого бетона в сечении ребристой плиты довольно много. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131
|
Цитата:
----- добавлено через 34 сек. ----- К сожалению такой техники у меня нет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление опирания плиты перекрытия | Vlast95 | Железобетонные конструкции | 6 | 03.05.2016 07:42 |
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража | MaximKammerer | Железобетонные конструкции | 28 | 16.03.2016 17:57 |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |