Непрочитано 08.11.2018, 13:38 #1
Жизнеспособен ли стык железобетонной колонны
Chiosan
 
Регистрация: 17.02.2013
Сообщений: 38

Chiosan вне форума Вставить имя

Доброго дня, уважаемые коллеги!
Обследую эстакаду под технологические трубопроводы.
Конструктив: железобетонные "П"-образные стойки с шагом 4, 12, 16м, по которым установлены пространственные стальные фермы.
При обследовании на некоторых стойках обнаружены вот такие узлы: Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3165.JPG
Просмотров: 94
Размер:	118.6 Кб
ID:	207893
На первый взгляд: это монтажные стыки, но их вид вызывает опасения.
Прошу вашей помощи: монтажные ли это стыки? Если да, то допустим ли такой конструктив? Если нет, то что это?

Просмотров: 1354
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:11
#2
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 14


Монтажные стыки выполняют обычно на подкладках и размещают в других местах по сечению колонн.
Ваши - похожи на самоделки, тем более что адекватный инженер рифлёную арматуру не стал бы использовать вместо соединительных стальных листов, не попытавшись обеспечить равнопрочность стыка.
SacerDOS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Жизнеспособен ли стык железобетонной колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 46 11.02.2018 10:56
ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате? Skiv Лира / Лира-САПР 6 18.10.2016 12:04
Стык кирпичной колонны и монолитного перекрытия Зодчий Железобетонные конструкции 20 01.07.2011 18:31
Заводской стык стальной колонны Жека СКДМ Металлические конструкции 14 27.01.2011 17:48
Стык профилей колонны МВ Конструкции зданий и сооружений 40 13.03.2006 21:02

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||