| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой запас вы вкладываете в расчет, помимо нормируемых коэффициентов? | |||
Всё по нормативным документам. И не потрачу лишнего рубля. | 9 | 10.00% | |
Добавляю, только если задача сложная, и в расчетной схеме применены упрощения. | 23 | 25.56% | |
Почти всегда добавляю (то арматурку потолще на шаг возьму, то ещё что) | 47 | 52.22% | |
Запас лишним не бывает. Потрачу все деньги, выделенные на проект. | 7 | 7.78% | |
Какие ещё нормы? Я лучше знаю, что сломается, а что нет! | 2 | 2.22% | |
Спрошу разрешения у "начальника" или совета у коллег (или на этом сайте ) | 2 | 2.22% | |
Голосовавшие: 90. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
31.07.2007, 15:15 | #1 | |
Какой запас вы берёте в расчетах?
НЛО
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,103
|
||
Просмотров: 10814
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Уже поздно
Править можно, но только до первого проголосовавшего... Весьма умно надо заметить Кстати, в связи с наметившейся тенденцией, добавлю устный вопрос: Как вы обосновываете при необходимости свой перерасход? Работают ли такие фразы, как "инжинерная логика подсказывает"? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
когда смотришь на результаты реальных испытаний, то понимаешь что запас прочности в стр конструкциях огромен
при расчете по СНиПам он примерно двукратен. поэтому что то добавлять нет смысла лучше обратить больше внимания на конструирование отдельных нерасчетных элементов -- сопряжений, сварных швов, стыков и т.п.
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
Цитата:
А еще добавим переход от нормативного значения нагрузки к расчетному - тут и получим разницу по испытаниям от проектного в 2 раза. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Lorens
Ну, если ты так крут, то выложи расчетец безбалочного перекрытия хоть по линейной постановке задачи, да и у учетом трещиностойкости. От себя скажу, что в ряде случаев могу уже пальцем показать, что в этих местах арматура будет примерно такая +- диаметр. С колоннами, балками дело обстоит как не странно хуже, огромное влияние на диаметр влияет Mk
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Вопрос не очень корректен...
1. Все прочностные расчеты выполняются в соответствие с нормативными документами. 2. Другое дело: насколько армирование в рабочке отличается от расчетных значений? 3. Существуют определенная неоднозначность при моделировании работы строительной конструкции, которая действительно может сказаться на расчетных значениях. Это правда, другой вопрос - на форуме море проблемных тем... Это уже, к сожалению, область сцепки знаний, опыта и интуиции. 4. Вбухивать лишнюю арматуру иногда даже вредно для работы определенных зон ЖБК. 5. Принятое конструктивное решение д.б. обоснованным минимум двумя вариантами расчета: точным (машинным пространственным) и прикидочным (ручным) и в соответствие с нормативными требованиями по конструированию. Короче, я отвечаю 1, но условно.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Franc
Цитата:
Перечитайте тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10780 особенно пост 92. Если проармировать перемычку, как там требуется по расчету, то это уже будет не железобетон :roll: . В определенных ситуациях, моделирование работы ЖБК требует особой тщательности в отображении реализма деформирования (трещинообразования, податливости и т.п.). К сожалению, не все так просто... а главное - отсутствует эталонный алгоритм действий расчетчика-исследователя численного эксперимента. О его создании, на форуме неоднократно высказывался: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6090 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 и др.
__________________