16.05.2010, 14:06 | #1 | |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?)
Гуру ШТС.
Самара
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 10212
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Недавно подобное решение упоминалось на форуме (тему не помню, речь в т.ч. шла об опирании металлич. колонны на фундам. плиту).
В тело монолитной ж.б. плиты заделаны стальные вертикальные полосы (пластины в 2-х направлениях) приваренные к колонне. Арматура плиты проходит через отверстия в вертикальных пластинах. Насколько помню на решение имеется патент, ну и требуется высокая квалификация и культура производства строителей. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
А что если использовать вот эту конструкцию
http://www.peikko.ru/Default.aspx?id=425647 См. пункт Дельта-балка. Вроде и есть балка, но она будет в бетоне и огнестойкость хорошая-120 минут. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
freshbox, посмотрите на www.inv-stroy.ru про установку в бетоне вертикальных пластин с отверстиями. Автор патента Пекин Д.А. Он уже книгу написал с подробными расчетами таких узлов опирания. Такие пластины можно и на стальные колонны ставить.
Что касается традиционных способов: 1) На стальную колонну приваривается прямоугольная рамка - "воротник" из уголков (одна полка уголка горизонтально, вторая направлена вверх). На уголки навариваются ребра (чтобы полки не отгибались и не ломались). Верхняя арматура плиты проходит над уголками. Нижняя арматура плиты приваривается к уголкам. Эта рамка из уголков работает и рассчитывается по аналогии с опорной плитой базы колонны. Ж.б. плита в зоне колонны рассчитывается на продавливание этой рамкой как жестким штампом. 2) На стальную колонну наваривается крестовина из швеллеров (по швеллеру с каждой стороны колонны как в одном направлении осей, так и в перпендикулярном). Она является жесткой поперечной арматурой ж.б. плиты и отлично воспринимает (срабатывает на срез) усилия продавливания. Как расчитывать - смотрите в даунлоаде статью (отчет) профессора Залесова о расчетах на продавливание. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Удачи. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Leonid555, а теперь Вы напрягите воображение)))
Во-первых: на Ваших картинках расположение арматуры двух направлений не соответствует здравому смыслу. Не может она быть приварена к одной стороне воротника, если стержни находятся в разных уровнях. Во-вторых: некоторые стежни верхней арматуры оборваны перед колонной. А это противоречит конструктивным требованиям. В общем, я бы не стал применять в проекте такие решения.... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Разумеется, надо учитывать размер сечения стальной колонны. При необходимости можно продумать, например как вариант - приварку верхней арматуры плиты к специально устанавливаемым на колонну пластинам. На мой взгляд, если получаются колонны большого сечения, то надо просто переходить на балочную схему. freshbox, обратился за помощью. Я быстро нарисовал вполне подходящие для его задачи типовые узлы. Такие узлы я сам неоднократно применял. Они показали себя вполне надежными. Hyper, критиковать легко. Вы покажите узлы подобного типа, которые вам нравятся. А то вы все что я предложил - смачно оплевали, а автору темы так ничего и не показали. Тема была создана не для того, чтобы вам со мной препираться. Ваши вкусы - ваше дело. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. | londa_w | Железобетонные конструкции | 12 | 21.02.2006 21:16 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |