| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
10.05.2018, 07:33 | #1 | |
Подскажите допустимую ширину раскрытия трещин в монолитном железобетонном подземном пожарном резервуаре
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 6586
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
В союзе, имхо, внутренняя г.и. не делалась. Сейчас по всякому. Отсюда и нормы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
При аварии внешняя г.и. отколупается и надо будет откапывать резервуар.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Еще выдержка из серии по сборным прямоугольным резервуарам.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
В случае ТС все трещины будут закрыты, а на момент испытания предлагаю вообще не учитывать трещины (если испытание не будет длится месяц и более) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Можно воспользоваться СП 41.13330.2012
Хоть это и не совсем корректно с юридической точки зрения (не факт, что можно отнести резервуар к гидротехническим сооружениям) Но зато верно по логике (бетон и давление воды - это ближе к СП 41.13330.2012, а не к 63.13330.2012) Цитата:
А вот в пункте 9.8 есть раскрытия в зависимости от агрессивности воды, чем уже можно воспользоваться. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
по п. 4.3 СП 63 определите допустимость трещин. Затем нужно определить наличие сквозных трещин, если они есть, то ширина от 0,2 до 0,1 мм в зависимости от величины напора воды. Если нет сквозных, то 0,3 мм годится. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Если со сквозными трещинами, то ещё понадобится отважный голландский мальчик.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
Цитата:
... ... ... Вообщем проанализировав еще раз всё написанное и изученное могу сделать только один вывод, В ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАХ ЧЕТКО НЕ ОГОВОРЕНО КАКАЯ ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕЗЕРВУАРОВ. Последний раз редактировалось K'TyH, 10.05.2018 в 12:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Установление класса бетона и толщины защитного слоя.
Никак. Переходим к СП 63 как для неагрессивной среды. В Еврокодах есть |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Ширина раскрытия трещин | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.12.2014 11:10 |
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 05.04.2011 15:00 |
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите | swell{d} | Железобетонные конструкции | 31 | 04.08.2009 11:01 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |